Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Podem-me elucidar aqui numa questão:

    Tenho instalação monofásica com potência máxima de 6.9kva numa casa que vai sofrer uma reabilitação profunda. Em conversas com empreiteiros, sei que vou precisar de energia trifásica de pelo menos 10kva para a obra.
    O meu plano inicial era certificar a instalação para 13kva mono, mas agora fiquei sem saber qual a melhor opção.

    1. Posso pedir para mudar a instalação atual de 6.9kva mono para 10 trifasico apenas com uma ficha eletrotécnica?
    2. É possível no futuro passar de 10 trifásico para 10 monofásico sem precisar de obras nem trocar a alimentação da casa? (isto é no sul, fora da AML)
    3. Será melhor pedir um ramal trifásico específico para a obra e apenas certificar a atual definitiva para 13 mono?
  2.  # 22

    TEM de pedir juda ao eng. electrotécnico que lhe fizer o projecto electrico, também ao electricista responsavel da obra.
  3.  # 23

    Vai ter grua na obra?

    Se vai ter grua, peça ao construtor que lhe indique em que obra ela está e verifique o contador dessa obra qual a potência maxima consumida nos últimos 30 dias.

    O construtor também pediu para colocar 20,7kva, mas depois de ele iniciar os trabalho e ver no contador os consumos máximos baixei para 6,9 trifásicos.

    verifique com o construtor que vai adjudicar que tem mesmo de ter trifásico, pode nem precisar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  4.  # 24

    Boa tarde, fiquei com duvidas em relação à certificação em trifásico, e depois contratação em monofásico.

    Estou na mesma situação, e dado que já tive de fazer projeto elétrico, foi feito para 20,7 trifásico. Mas para evitar chatices de balanceamento de fases, queria contratar monofásico.

    Se percebi bem, tenho de ter o tetrapolar para a certificação, certo? Depois é que posso mudar para o bipolar.

    Mas e as ligações aos quadros parciais? Não são feitas com tetrapolar também? Como fazem para esses casos? Tenho de mudar também para bipolar depois da inspeção?

    Obrigado.
  5.  # 25

    Normalmente só trocam o geral de entrada de tetrapolar para bipolar, depois fazem shunt's entre "fases".

    Trabalho feito pelo eletricista.
  6.  # 26

    Ok, percebido. Então depois da certificação, quando lá for alguém da AML, só vão olhar para o corte geral de entrada. Não se preocupam com os parciais. Aí o eletricista pode fazer "shunt's".

    A dúvida era mesmo em relação à certificação, pois o homem não tinha certeza. Será sempre ele a fazer o trabalho.

    Muito obrigado.
  7.  # 27

    Naturalmente que tem de ser após certificação.
  8.  # 28

    Até hoje não tive qualquer instalação que fosse necessário alterar o corte tetrapolar para bipolar.

    A alteração deverá de preferência ser efetuada depois da certificação.
  9.  # 29

    Colocado por: BigmouseAté hoje não tive qualquer instalação que fosse necessário alterar o corte tetrapolar para bipolar.

    A alteração deverá de preferência ser efetuada depois da certificação.


    Na AML não trocam para monofásico, entrada com tetrapolar.

    Até quando comprei a moradia, tinha trifásico, quando fiz contrato em monofásico, avisaram logo que tinha de ter lá o bipolar, senão não ligavam.
  10.  # 30

    Mas qual é a justificação para esse requisito?
  11.  # 31

    Fiquei algo baralhado com o shunts.

    Pareceu-me que foi indicado juntar fases, mas isso é impossível. É menos perigoso juntar 1 fase com o neutro
  12.  # 32

    Colocado por: Na_mouchFiquei algo baralhado com o shunts.

    Pareceu-me que foi indicado juntar fases, mas isso é impossível. É menos perigoso juntar 1 fase com o neutro


    2 fases na entrada(montante), ficam desligadas, a outra fase em carga vai alimentar as 2 a jusante dentro do quadro elétrico.

    Ou seja dentro do quadro vai manter os aparelhos trifásicos alimentados por uma fase.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  13.  # 33

    Colocado por: BigmouseMas qual é a justificação para esse requisito?


    Não fazem shunts nos cabos, entrada monofásica corte geral bipolar, entrada trifásica corte geral tetrapolar.

    Aliás, até os técnicos ao serviço da eredes, quando vieram ligar, perguntaram logo se tinha alterado a entrada para corte bipolar, senão iam embora e voltavam quando tivesse em condições e a eredes cobrava 20€ pela deslocação.
    • HFSF
    • 26 junho 2024

     # 34

    Até fico parvo com as potencias contratadas que têm :)

    Eu aqui com tudo eletrico + bomba de calor para AQS e PRH + VE e vivo com 6,9 kvas sem nunca ter tido de rearmar o diferencial.

    o Bigmouse ainda percebo que é eletricista mas pagar toda essa viabilização para se um dia se precisar não é um bocado deitar dinheiro ao lixo?

    A E-Redes para 4 kva já me entrega só 170v em casa, vocês têm de viver todos encostados a PTs :)
  14.  # 35

    Colocado por: HFSFAté fico parvo com as potencias contratadas que têm :)

    Eu aqui com tudo eletrico + bomba de calor para AQS e PRH + VE e vivo com 6,9 kvas sem nunca ter tido de rearmar o diferencial.

    o Bigmouse ainda percebo que é eletricista mas pagar toda essa viabilização para se um dia se precisar não é um bocado deitar dinheiro ao lixo?

    A E-Redes para 4 kva já me entrega só 170v em casa, vocês têm de viver todos encostados a PTs :)


    A voltagem nada tem a ver com o limite de potência.

    170v é bem abaixo do limite legal.

    Afinal tem 6.9kva ou 4.6kva
    • HFSF
    • 26 junho 2024

     # 36

    Varejote>

    Tenho 6,9 contratados, efectivamente tenho esta infeliz realidade que a E-Redes me entrega em casa...
    Sei eu e todos os meus vizinhos que é abaixo do limite legal, a E-Redes nada faz e a ERSE dá respostas ridiculas apenas.

    Comecei ontem um processo no ciab e estamos a tentar resolver o caso com o um advogado.
  15.  # 37

    Colocado por: HFSFVarejote>

    Tenho 6,9 contratados, efectivamente tenho esta infeliz realidade que a E-Redes me entrega em casa...
    Sei eu e todos os meus vizinhos que é abaixo do limite legal, a E-Redes nada faz e a ERSE dá respostas ridiculas apenas.

    Comecei ontem um processo no ciab e estamos a tentar resolver o caso com o um advogado.


    É em que zona do país?
    • HFSF
    • 26 junho 2024

     # 38

    Barcelos. Numa zona com dezenas de casas, mais umas 3 em construção para se juntarem à festa
  16.  # 39

    Provavelmente é ramal aéreo.
    • HFSF
    • 27 junho 2024

     # 40

    O que tem haver? Se for subterraneo não acontecia?

    Efectivamente o problema está segundo o piquete e-redes na grossura de cabo da zona mas a obra que adjudicaram para 2025 é para trocar umas caixas de seccionamento.
 
0.0180 seg. NEW