Colocado por: BigmouseAté hoje não tive qualquer instalação que fosse necessário alterar o corte tetrapolar para bipolar.
A alteração deverá de preferência ser efetuada depois da certificação.
Colocado por: Na_mouchFiquei algo baralhado com o shunts.
Pareceu-me que foi indicado juntar fases, mas isso é impossível. É menos perigoso juntar 1 fase com o neutro
Colocado por: BigmouseMas qual é a justificação para esse requisito?
Colocado por: HFSFAté fico parvo com as potencias contratadas que têm :)
Eu aqui com tudo eletrico + bomba de calor para AQS e PRH + VE e vivo com 6,9 kvas sem nunca ter tido de rearmar o diferencial.
o Bigmouse ainda percebo que é eletricista mas pagar toda essa viabilização para se um dia se precisar não é um bocado deitar dinheiro ao lixo?
A E-Redes para 4 kva já me entrega só 170v em casa, vocês têm de viver todos encostados a PTs :)
Colocado por: HFSFVarejote>
Tenho 6,9 contratados, efectivamente tenho esta infeliz realidade que a E-Redes me entrega em casa...
Sei eu e todos os meus vizinhos que é abaixo do limite legal, a E-Redes nada faz e a ERSE dá respostas ridiculas apenas.
Comecei ontem um processo no ciab e estamos a tentar resolver o caso com o um advogado.