Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: Casa da Hortareparei que apertam os bornes


    Já agora veja o aperto dos restantes disjuntores. Podem estar a precisar dum reaperto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  2. Colocado por: Casa da Hortar
    Quando chegar a casa vou abrir a caixa dos disjuntores, e se for só tirar o interruptor e substituir pelo diferencial, quem sabe não me atrevo a fazê-lo eu...
    Já vi os profissionais fazer e reparei que apertam os bornes como se não houvesse amanhã!

    Este assim estaria bem?
      Screenshot_2024-10-23-15-22-32-22_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg


    De 40A, 30ma, não quer 30ma, compre 40A, 300ma.

    Tem de ser bem apertado.

    A maior parte dos incêndios é por condutores mal apertados.
    Concordam com este comentário: eu, tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
    • eu
    • 23 outubro 2024
    Eu um dia fui verificar o aperto dos componentes dos quadros elétricos da minha casa e fiquei surpreendido: estavam todos com folga, apesar de terem sido bem apertados durante a instalação.
  3. Boas, e aqui está ela...

    Como disse num post lá trás, a Planitude esperou pelo dia 20 deste mês para efetuar a fatura, e assim foram 45 dias!

    Vamos ver daqui para a frente...como corre...

    Para ir para o indexado não está fácil...pois os consumos vindo da rede iram começar a subir...
      pla.png
  4. Em relação ao quadro, tinha 6.9 kVA...
    E tinha o quadro dessa maneira onde tem o ponta vermelho...
    Baixei pra 4.6 kVA, tenho tudo elétrico, bem como bomba para aquecimento central a radiadores...(bomba de 8kw).
    E tem dado bem....claro com algum cuidado né, tipo não vou colocar as máquinas todas a trabalhar ao mesmo tempo né...
    Em relação ao quadro..o geral(diferencial) estava sempre a ir abaixo desde que instalei fotovoltaicos...
    Muita gente dizia para mudar para 300mA o geral da casa que era de 63A a 30mA, mas com duas crianças em casa não o queria fazer...
    Então resolveu-se mudar o quadro todo, e colocar mais diferencial para dividir os quase trinta disjuntores...como está na foto com o visto a verde...e mantive todos os diferencial a 30mA
      received_970246204171282.jpeg
      received_216543154354064.jpeg
      received_1327627208177221.jpeg
  5. Colocado por: RcrdPrntEm relação ao quadro, tinha 6.9 kVA...
    E tinha o quadro dessa maneira onde tem o ponta vermelho...
    Baixei pra 4.6 kVA, tenho tudo elétrico, bem como bomba para aquecimento central a radiadores...(bomba de 8kw).
    E tem dado bem....claro com algum cuidado né, tipo não vou colocar as máquinas todas a trabalhar ao mesmo tempo né...
    Em relação ao quadro..o geral(diferencial) estava sempre a ir abaixo desde que instalei fotovoltaicos...
    Muita gente dizia para mudar para 300mA o geral da casa que era de 63A a 30mA, mas com duas crianças em casa não o queria fazer...
    Então resolveu-se mudar o quadro todo, e colocar mais diferencial para dividir os quase trinta disjuntores...como está na foto com o visto a verde...e mantive todos os diferencial a 30mA
      received_970246204171282.jpeg
      received_216543154354064.jpeg
      received_1327627208177221.jpeg
    por aqui o eletricista também dividiu os diferenciais por “sitios” por assim dizer. Um para exterior, outro para iluminação outro para tomadas. Depois tenho quadros parciais que têm mais diferenciais tudo de 30 mA. Eu percebo 0 de eletricidade, mas foi um eletricista amigo meu que fez toda a obra e aconselhou-me desta maneira. Só em diferenciais foram uns bons €€
      IMG_2818.jpeg
  6. Colocado por: Varejote

    De 40A, 30ma, não quer 30ma, compre 40A, 300ma.

    Tem de ser bem apertado.

    A maior parte dos incêndios é por condutores mal apertados.
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta

    Caso decida dar uma oportunidade ao de 30 mA (que é como quem diz: se o de 300 estiver esgotado no Leroy), continua a ser aconselhável o de 40A?

    O interruptor geral está assim. Tem corrente de um lado e no outro é o neutro. O diferencial há-de ter um esquema que saberei entender, mas basicamente é ligar os 4 fios nos mesmos sítios onde estão estes, não é? A fase parece estar numa daquelas barras que alimentam vários disjuntores, mas como estive atento ao eletricista penso que saberei fazer bem. Vou comprar uma chave philips ph2 isolada, das boas 😉
      IMG20241023164359_copy_2066x3672.jpg
      IMG20241023164439_copy_2066x3672.jpg
      IMG20241023164455_copy_2066x3672.jpg
  7. Colocado por: Casa da Horta
    Caso decida dar uma oportunidade ao de 30 mA (que é como quem diz: se o de 300 estiver esgotado no Leroy), continua a ser aconselhável o de 40A?

    O interruptor geral está assim. Tem corrente de um lado e no outro é o neutro. O diferencial há-de ter um esquema que saberei entender, mas basicamente é ligar os 4 fios nos mesmos sítios onde estão estes, não é? A fase parece estar numa daquelas barras que alimentam vários disjuntores, mas como estive atento ao eletricista penso que saberei fazer bem. Vou comprar uma chave philips ph2 isolada, das boas 😉
      IMG20241023164359_copy_2066x3672.jpg
      IMG20241023164439_copy_2066x3672.jpg
      IMG20241023164455_copy_2066x3672.jpg


    Hager CDC 240P 40A 30ma.

    Leroy ou loja de material elétrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
      CDC240P.jpg
  8. Atenção que ao tirar o corte geral vai ficar com a fase em tensão. Eu deixava o corte geral e acrescentava o diferencial de 30mA e 40A, podendo assim desligar a energia e trabalhar com mais segurança.
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  9. Colocado por: tiagodiafAtenção que ao tirar o corte geral vai ficar com a fase em tensão. Eu deixava o corte geral e acrescentava o diferencial de 30mA e 40A, podendo assim desligar a energia e trabalhar com mais segurança.


    Sim concordo, mas já dá mais trabalho.

    Para isso não tinha mandado retirar o DCP e já conseguia desligar tudo e era basicamente substituir o ID 40A 30ma.
  10. As ligações seriam assim? Os fios N e L, que estão ligados na parte de cima do corte geral, passariam para o mesmo sitio no novo diferencial. E teria que fazer uma ligação com fio de 4 mm como estão na foto os fios verde e azul?

    Sim, de uma maneira ou outra vou seguir as vossas sugestões e colocar o diferencial recomendado de 30 mA.
    Em boa verdade, o meu desatino com esta sensibilidade foi porque me fez perder duas arcas congeladoras carregadas de tomate e várias pernas de borrego caseiro transmontano. Aqui é diferente. Não só não tenho nada tão valioso no congelador como, habitualmente, não passo mais de 2 fora.
      IMG20241023164359_copy_2066x36722.jpg
  11. Colocado por: Casa da HortaAs ligações seriam assim? Os fios N e L, que estão ligados na parte de cima do corte geral, passariam para o mesmo sitio no novo diferencial. E teria que fazer uma ligação com fio de 4 mm como estão na foto os fios verde e azul?

    Sim, de uma maneira ou outra vou seguir as vossas sugestões e colocar o diferencial recomendado de 30 mA.
    Em boa verdade, o meu desatino com esta sensibilidade foi porque me fez perder duas arcas congeladoras carregadas de tomate e várias pernas de borrego caseiro transmontano. Aqui é diferente. Não só não tenho nada tão valioso no congelador como, habitualmente, não passo mais de 2 fora.
      IMG20241023164359_copy_2066x36722.jpg


    O diferencial fica no lugar do interruptor, o interruptor passa para o espaço vazio.

    As ligações estão corretas, fio de 6mm.

    Interruptor >> diferencial >> disjuntores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  12. Alguém já usa - ou pensa usar- o serviço da Manie? Parece-me interessante ter alguém a verificar o mercado por mim e a mudar o contrato sempre que seja vantajoso... Não sei é se também contemplam eventuais alterações para o indexado, ainda não me debrucei sobre o assunto.
    Concordam com este comentário: Juliopintoab, sky3205
  13. Colocado por: pcspinheiroAlguém já usa - ou pensa usar- o serviço da Manie? Parece-me interessante ter alguém a verificar o mercado por mim e a mudar o contrato sempre que seja vantajoso... Não sei é se também contemplam eventuais alterações para o indexado, ainda não me debrucei sobre o assunto.
    Concordam com este comentário:Juliopintoab


    Estava mesmo a pensar nisso agora. Acho que vou experimentar e depois dou o meu feedback 🙂
  14. Tive conhecimento desse serviço ontem pelo ContasPoupanca.pt

    Pareceu interessante e vou estar atento tb.
  15. Já tinha visto esse serviço mas ainda não suportava muitos operadores e continua a não suportar todos, logo pode estar a mudar para algum que não seja o mais barato.
    Julgo que nestas coisas carecem sempre de uma validação manual nossa.
  16. Já estou na Plenitude e estou a tentar fazer o registo na área de cliente, perdão, no Escritório Virtual!
    Nunca escolhi nenhum "Usuário", mas logo no primeiro quadro, depois de introduzir o NIF, diz que o usuário já existe! Tudo bem, muito estranho mas pronto, antes assim. Vou para o quadro de "Não se lembra? Carre aqui" e no usuário (que nunca criei) meto o email que dei para a adesão e o nif e cpe. Recebo no mail um link para "alterar" a password que nunca criei. Escolho tudo certinho e vou finalmente fazer o login. Claro que a resposta é que o usuário não existe, o que, em boa verdade, até se torna na única frase sensata no meio deste processo.

    Isto é amador, é patético. Inacreditável não haver uma alma que verifique estes erros e que escreva no nosso português. Era disto que eu achava ir sentir falta da edp. É certo que é só o registo no site, mas já mostra uma dose preocupante de desprezo pelo cliente.

    Não sei se algum de vós conseguiram...
      plen1.png
      plen2.png
      plen3.png
  17. esse site é o oficial? parece oriundo do google translate
  18. Eu quando fui cliente acho que tive de fazer a recuperação pelo nif ou coisa do género, já não me lembra ao certo. Mas sei que houve aí alguma coisa tb. Mas de resto durante o período que lá estive como cliente nada a apontar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  19. Colocado por: IronManSousaesse site é o oficial? parece oriundo do google translate

    O site é oficial mas tem partes que envergonham até um brasileiro! E eu tenho vergonha de ter escrito o erro da minha última frase no comentário anterior. Mudei de ideia a meio da frase e não me apercebi no fim para acertar o tempo verbal.

    Adiante. Fui tentar o registo pela App mas também não consegui! O mais caricato é estar tudo em italiano! 😂
    Ou é de mim ou alguém lá na Plenitude está com o período! Tentamos amanhã. A ver.

    Já cá tenho o equipamento mas assustei-me ao mexer no fio neutro. Fez umas faíscas e não gostei. Também estou com pouco tempo e o dia não está de feição. Talvez amanhã.
      IMG_20241024_110859_copy_1722x3060.jpg
 