Colocado por: SrRIsso como está parece que anda a aquecer os radiadores através do depósito, isso durante o dia não sente os radiadores assim meio mornos?
Colocado por: Dias12nao necessariamente, pode ser um sistema feito sem prioridades para as aqs, ou seja o permutador no acumulador é como um radiador e funciona ao mesmo tempo que os radiadores.
Não está a faltar outra bomba para a recirculação da água quente dos radiadores?
Colocado por: SrRnao necessariamente, pode ser um sistema feito sem prioridades para as aqs, ou seja o permutador no acumulador é como um radiador e funciona ao mesmo tempo que os radiadores.
Colocado por: Dias12vendo assim as fotos o que me parece é que o deposito aquece ao mesmo tempo que os radiadores, ou seja a bomba arranca e manda pros radiadores e depósito ao mesmo tempo.
Ou seja, a agua quente do recuperador passa naquele deposito só para aquecer aqueles 150 litros de AQS.
De seguida vão para os radiadores aquecer a casa. É isto?
Colocado por: sizeTerá que apurar se, efectivamente, a bomba está a rodar e a fazer circular a água. Já verificou se após a saída da bomba, 10 a 20 cm acima, o respectivo tubo aquece ?
Colocado por: SrRIsso como está parece que anda a aquecer os radiadores através do depósito, isso durante o dia não sente os radiadores assim meio mornos?
Colocado por: Dias12
Não está a faltar outra bomba para a recirculação da água quente dos radiadores?
Colocado por: Zarb
De qualquer modo, o anterior proprietário queixava-se tinha sempre um radiador (entretanto percebi que era o primeiro da linha) que estava sempre ligeiramente morno mesmo quando tinha a lareira off. Na altura pensei que seria um problema qualquer no termoestato ou coisa parecida do radiador. Facto é que foi um dos radiadores desmontados e agora não noto isso.
Não sei se terá relevância ou não mas pronto, fica também essa particularidade.
Colocado por: SrRnao necessariamente, pode ser um sistema feito sem prioridades para as aqs, ou seja o permutador no acumulador é como um radiador e funciona ao mesmo tempo que os radiadores.
Colocado por: Dias12
Ou seja, a agua quente do recuperador passa naquele deposito só para aquecer aqueles 150 litros de AQS.
De seguida vão para os radiadores aquecer a casa. É isto?
Colocado por: ZarbDe qualquer modo, o anterior proprietário queixava-se tinha sempre um radiador (entretanto percebi que era o primeiro da linha) que estava sempre ligeiramente morno mesmo quando tinha a lareira off.
Colocado por: size
Às tantas, o tubo vindo da bomba da caldeira estará ligado directamente à serpentina do TA e daqui ligado em série com o tal primeiro radiador, que deveria estar sempre aberto para a água quente circular. Se esse circuito está tamponado a água não circula. Serã ?
Colocado por: Dias12
O que devia estar a acontecer era a água da serpentina ser aquecida pela água do TA e esse aquecimento provocar algum movimento de água nas serpentinas e assim aquecer à mesma o 1o radiador mesmo com a lareira off.
Acho que deve levar aí alguém para pôr isso a trabalhar e ver este assunto do 1o radiador. Deverá ter de instalar alguma válvula para bloquear o circuito dos radiadores quando a bomba do recuperador não trabalhar para evitar estar a arrefecer a agua do TA durante o verão.
É que anda a gastar eletricidade para aquecer AQS e depois a arrefecê-la no radiador.
Colocado por: ZarbAinda que essa torneira estivesse defeituosa e fechada, a tubagem imediatamente anterior à torneira estaria quente quando a bomba estivesse a funcionar, certo?