Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: Varejote

    No meu levou placa dupla rosa a fechar a hotte, mas o que se vê mais por aí é uma placa, quanto ao aquecimento do recuperador, basta grelha em cima e baixo para ventilar a hotte por convecção.

    A lā de rocha pode ficar na loja porque lá não faz nada, até prejudica.

    O recuperador tem ventiladores para mandar o ar quente para o ambiente certo?


    A ideia inicial será mesmo essa de colocar duas placas de Pladur desde o chão até ao teto, mas daí eu ter iniciado este tópico.

    Sim, vou colocar duas grelhas de um dos lados do Pladur, uma a uns 20cm do chão e outra a 20cm do tecto.

    Sim, tem ventiladores que quando chegam a uma determinada temperatura dispara para libertar calor para a divisão onde está instalado.
  2.  # 22

    Colocado por: Varejote

    Esqueça a lã de rocha.


    Colocado por: Varejote

    No meu levou placa dupla rosa a fechar a hotte, mas o que se vê mais por aí é uma placa, quanto ao aquecimento do recuperador, basta grelha em cima e baixo para ventilar a hotte por convecção.

    A lā de rocha pode ficar na loja porque lá não faz nada, até prejudica.

    O recuperador tem ventiladores para mandar o ar quente para o ambiente certo?

    A lã de rocha seria para isolar a parede anterior ao recuperador, provavelmente é uma parede para o exterior.
  3.  # 23

    Colocado por: rjmpires


    A lã de rocha seria para isolar a parede anterior ao recuperador, provavelmente é uma parede para o exterior.


    Mesmo que seja parede exterior, a vantagem é pouca, em relação à desvantagem de ter lã de rocha.

    Os recuperadores com ventiladores, grande parte do calor produzido sai para aquecer o ambiente, o calor que fica na hotte é relativamente baixo, por isso bastam a grelhas para o ar circular por convecção.
  4.  # 24

    Colocado por: Varejote

    Mesmo que seja parede exterior, a vantagem é pouca, em relação à desvantagem de ter lã de rocha.

    Os recuperadores com ventiladores, grande parte do calor produzido sai para aquecer o ambiente, o calor que fica na hotte é relativamente baixo, por isso bastam a grelhas para o ar circular por convecção.


    Uma parede é a cozinha e a outra é geminada.

    Estou virado só para colocar 2 placas de Pladur e em relação ao furo só se calafetar com massa gesso ou então fica assim, aquilo vai ficar tapado.
    Era só para não perder calor, mas visto que vai ter as grelhas.
    • ClioII
    • 28 outubro 2024 editado

     # 25

    Colocado por: Jorge Barbosa

    Era só para não perder calor, mas visto que vai ter as grelhas.


    Está a pensar errado.

    Calor que passe pelo buraco vai pela chaminé acima e é calor perdido, logo é lenha deitada fora.

    Calor que circule por convecção pelas grelhas é calor que retorna para a sua sala, e aquecer a sala é o que você pretende.

    Tape o buraco para o calor não fugir pela chaminé e coloque as grelhas na hotte para aproveitar mais algum calor para a sala.
    Concordam com este comentário: Dias12
  5.  # 26

    Colocado por: Jorge BarbosaBoa noite a todos, espero que esteja tudo bem.

    Gostaria de saber a opinião dos mais entendidos sobre como tapar o espaço à volta do tubo flexível de dupla camada?

    O tubo está a entrar na chaminé antiga, ao qual se fez um buraco para a passagem do mesmo.

    Já me falaram em massa de gesso com fibras.

    Obrigado a todos.
    IMG-20241026-191311


    Esse buraco tem contato com a saída de gases, ou está selado?
  6.  # 27

    Colocado por: ClioII

    Está a pensar errado.

    Calor que passe pelo buraco vai pela chaminé acima e é calor perdido, logo é lenha deitada fora.

    Calor que circule por convecção pelas grelhas é calor que retorna para a sua sala, e aquecer a sala é o que você pretende.

    Tape o buraco para o calor não fugir pela chaminé e coloque as grelhas na hotte para aproveitar mais algum calor para a sala.


    Existem massas próprias para isto pergunto?
    Para tapar então o buraco onde passa o tubo dos fumos?
  7.  # 28

    Colocado por: Varejote

    Esse buraco tem contato com a saída de gases, ou está selado?


    Contacto como assim?
    Não entendi.

    O sitio onde ele está a passar é a chaminé antiga da lareira / fogão de sala.
  8.  # 29

    Colocado por: Jorge Barbosa

    Contacto como assim?
    Não entendi.

    O sitio onde ele está a passar é a chaminé antiga da lareira / fogão de sala.


    Esse buraco rabiscado, está aberto até ao telhado, o tubo inox entra "solto" dentro de uma chaminé quadrada ou retangular?

    O tubo inox quando entra na chaminé, o espaço à volta tem de ficar selado.


    Se onde entra o tubo na chaminé não está selado, tem de selar esse burado na parede, senão vai fumar mal.

    Não consegue tirar foto dentro do buraco?
      IMG-20241026-191311~2.jpg
  9.  # 30

    Colocado por: Varejote

    Esse buraco rabiscado, está aberto até ao telhado, o tubo inox entra "solto" dentro de uma chaminé quadrada ou retangular?

    O tubo inox quando entra na chaminé, o espaço à volta tem de ficar selado.


    Se onde entra o tubo na chaminé não está selado, tem de selar esse burado na parede, senão vai fumar mal.

    Não consegue tirar foto dentro do buraco?
      IMG-20241026-191311~2.jpg


    O buraco é até a chaminé, o tubo entrou a justa mesmo, porque o buraco é triangular.

    Daí eu ter perguntado que tipo de massa poderia usar e se devia ou não fechar esse espaço que fez os riscos verdes.

    Falaram me em gesso ou cola de colar Pladur.

    Não, agora já não dá para tirar foto da parte de dentro da chaminé.
  10.  # 31

  11.  # 32

  12.  # 33

    Colocado por: Varejote

    Gesso com sisal.


    A massa do link é massa com sisal?
    Ou está a dizer me para colocar esta massa com sisal?

    Eu peço desculpa mas nestas coisas eu não entendo daí perguntar.
  13.  # 34

  14.  # 35

    Colocado por: Jorge Barbosa

    A massa do link é massa com sisal?
    Ou está a dizer me para colocar esta massa com sisal?

    Eu peço desculpa mas nestas coisas eu não entendo daí perguntar.


    Compra gesso e fibra de sisal e faz ou manda fazer isto.



    Aplicação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
  15.  # 36

  16.  # 37

    Colocado por: jorgealvesaltere isso e coloque o tubo até ao topo da chaminé, depois pode fechar o buraco massa de gesso e sisal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
  17.  # 38

    Consegui uma foto do interior da lareira depois de a ter deitado abaixo.

    IMG-20241009-103020
  18.  # 39

    Colocado por: Jorge BarbosaFalaram me nesta massa:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/marcas/semin/massa-agarre-isocol-25kg-12901672.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_top-margem_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyfe4BhAWEiwAkIL8sNTQ3PjrfLp8r6id7Uz-IGchYEMTLhbvANMuWOESjtJgw2Tdp9BFUhoC_VwQAvD_BwE


    Está correto, essa massa com sisal.

    Pode ver aqui na instalação que eu fiz no post 3 como fica essa massa com sisal. https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/

    Esqueça PUs e lãs de rocha como disseram por aqui. Se coloca aí um PU mesmo para temperaturas vai derreter e mandar cheiros, esse tubo vai aquecer e muito no 1º metro, bem mais do que o limite do PU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
  19.  # 40

    Esse buraco deve ser tapado, para o calor que fica na caixa não sair por lá.

    Coloque uma foto mais pormenorizada da união recuperador ao tubo
 
0.0165 seg. NEW