    Olá a todos,

    Dirijo-me a voçês na esperança de me poderem aconselhar que ações é que poderei tomar para resolver esta situação.

    Construi uma moradia isolada em aço leve recentemente e já me encontro a morar nela. Por esta altura, tenho notado a casa muito fria, na casa dos 16/17 graus sem qualquer fonte de aquecimento (tenho pré instalação de AC). Associei que pudesse ter a ver com o facto do isolamento da cobertura não estar concluído, uma vez que falta levar o XPS do lado de fora levando depois godo ou lajetas.

    Com este frio, ponderei colocar ar condicionado e dirigi-me à cobertura para ver os diâmetros dos tubos de cobre e deparei-me com a situação em anexo. Não chove há já algum tempo (distrito de Lisboa) e parece uma piscina.

    Tenho as seguintes questões:

    - Isto é suficiente para arrefecer uma casa?
    - Como não tem pendente, existe algo que possa fazer sobre esta tela de forma a direcionar as águas para os tubos de queda?
    - Colocando qualquer isolamento sobre a tela como está atualmente, fará diferença?

    Alguma recomendação e ajuda agradeço imenso.


    Obrigado.
      WhatsApp Image 2024-12-17 at 22.05.36 (1).jpeg
      WhatsApp Image 2024-12-17 at 22.05.36.jpeg
  2.  # 2

    Ainda tem garantia do construtor?
  3.  # 3

    Ai nossa Senhora de Fatima. O que é isto?
    Concordam com este comentário: antonylemos, HideCode, Na_mouch
  4.  # 4

    Pelo aspeto da coisa, a cobertura será apenas um dos seus problemas
  5.  # 5

    Sempre pensei que o nome cobertura plana não era literal. Ou seja, que tem de haver sempre uma pendente.
    Afinal estou enganado?
  6.  # 6

    Tem certificado energético?
    No CE está lá o XPS na cobertura?
    Ainda está na garantia?
  7.  # 7

    Colocado por: PickaxeTem certificado energético?
    No CE está lá o XPS na cobertura?
    Ainda está na garantia?


    Xps não está no ce. Debaixo para cima tenho gesso cartonado, 10cm de lã rocha, caixa de ar 10cms, osb e impermeabilizacao. No entanto ele disse que ainda faltava colocar xps e godo na altura em que a tela levantou com o vento.
    Só que a coisa não aconteceu e estou desde Agosto a ver se ele vem terminar o que não terminou, mas tem sido um filme...

    Ou seja, a nível de garantia, ainda nem sequer começou visto ainda estar "em construcao". Daí o meu pedido de ajuda e sugestões face à solução técnica. Vou pedir uns orçamentos mas queria ter uma ideia do que possa ser exequível para este caso sem ser arrancar o que lá está.

    Obrigado.
  8.  # 8

    Colocado por: J0nasPst0lascaixa de ar 10cms, osb e impermeabilizacao.

    E o OSB aguenta o peso do godo mais a água da chuva?

    Há por ai outro tópico onde o user fez a pendente com o xps da cobertura, poderia ser uma solução, é uma questão de procurar e perceber como fazer.
  9.  # 9


    E o OSB aguenta o peso do godo mais a água da chuva?


    Segundo o empreiteiro não tem problema nenhum mas lá está...digamos que os indices de confiança não estão lá grande coisa com tudo aquilo que ele disse.


    Há por ai outro tópico onde o user fez a pendente com o xps da cobertura, poderia ser uma solução, é uma questão de procurar e perceber como fazer.


    Procurei mas não encontrei. Se tiver aí o link à mão agradeço que me envie.

    Obrigado.
  10.  # 10

    Colocado por: J0nasPst0lasSegundo o empreiteiro não tem problema nenhum

    Não é o empreiteiro que tem que lhe garantir isso mas sim o técnico que fez o calculo da estrutura.
    O empreiteiro por acaso não é da Tocha?
  11.  # 11


    Não é o empreiteiro que tem que lhe garantir isso mas sim o técnico que fez o calculo da estrutura.


    Pelo que me parece através da memória descritiva do projeto de estruturas são 100kgs por m2.


    O empreiteiro por acaso não é da Tocha?


    Do meu conhecimento, não.
  12.  # 12

    Colocado por: J0nasPst0lasPelo que me parece através da memória descritiva do projeto de estruturas são 100kgs por m2.

    O godo, dependendo da granulometria, anda muito próximo desse valor.
    A avaliar pelo belo trabalho que fizeram na impermeabilização, será que na estrutura tb não inventaram?
  13.  # 13

    Colocado por: J0nasPst0lasDo meu conhecimento, não.

    Ou seja, mais uma para juntar ao rol.
    •  
      NTORION
    • 19 dezembro 2024 editado

     # 14

    Colocado por: J0nasPst0lasProcurei mas não encontrei. Se tiver aí o link à mão agradeço que me envie.

    Tb n encontrei, julgo q a casa é em lsf ou algo do género, volta e meia aparece no topo

    Edite. MrR
    https://forumdacasa.com/discussion/76262/9/moradia-mrr-barcelos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J0nasPst0las
  14.  # 15

    Colocado por: zedasilva
    Ou seja, mais uma para juntar ao rol.

    Porquê?
    Não entendi
  15.  # 16

    Se não tem isolamento na cobertura até me admira que não fique mais fria. É pela cobertura que os edifícios mais arrefecem, sobretudo à noite. Pelo mesmo fenómeno que cria geada nos solos: sublimação e congelamento da humidade junto ao solo em noites frias e de céu limpo. A radiação do calor no solo para a estratosfera (que está a temperaturas hiper-baixas) desprovida da proteção de nuvens, é brutal, em rapidez e quantidade de calor transferido.
    Isole essa cobertura!
  16.  # 17

    Colocado por: nunogouveiaSe não tem isolamento na cobertura até me admira que não fique mais fria. É pela cobertura que os edifícios mais arrefecem, sobretudo à noite. Pelo mesmo fenómeno que cria geada nos solos: sublimação e congelamento da humidade junto ao solo em noites frias e de céu limpo. A radiação do calor no solo para a estratosfera (que está a temperaturas hiper-baixas) desprovida da proteção de nuvens, é brutal, em rapidez e quantidade de calor transferido.
    Isole essa cobertura!


    Tenho isolamento apenas no tecto falso. No entanto, em vez de ter 10cms como estava no projecto termico, tem 5cms. Até tive a comparar com outros orçamentos de outras empresas que pedi na altura e nenhuma coloca isolamento do lado de fora. Alguma razão especial? Será pelo peso sobre a estrutura?


    Colocado por: zedasilvaPelo aspeto da coisa, a cobertura será apenas um dos seus problemas


    Só reparei agora no seu comentário. Pode detalhar melhor o seu ponto?

    Obrigado.
  17.  # 18

    Aparentemente o empreiteiro ignorou os projetos e construiu como muito bem entendeu.
    Provavelmente terá outros problemas na casa que talvez ainda não sejam evidentes mas que com o tempo se vão começar a manifestar
    Concordam com este comentário: Carlos Gomes
  18.  # 19

    Eu construi uma precisamente igual(até me baralhou com as fotos que é precisamente a que fiz ´só que coloquei pendente), a meu ver tem pouco isolamento. Eu fiz: debaixo para cima; teto em Pladur, rofmate de 50 m/m duas mantas de lã mineral de 60 m/m, cobertura em chapa trapezoidal com tela de anti gota, por cima da chapa a eliminar os castelos, lã mineral compacta de 180 kg mais rofmate de 40 m/m s depois sim a tela de PVC. mas fiz uma pendente acentuada e está a funcionar bem termicamente e na drenagem.
  19.  # 20

    A pendente foi feita em quê?
 