Colocado por: niniQue acabamento tem a parede ?
Colocado por: GFBBoa tarde,
Antes demais de quando data os trabalhos, pois parece uma obra recente pelo estado de limpeza da fachada.
O problemas pode ter várias origens mas as duas principais seriam:
- Assentamentos da estrutura;
- Problemas de execução do sistema ETICS.
As fotografias não ajudam muito a perceber, por isso pergunto-lhe:
- Qual o sistema ETICS aplicado e de qual fabricante ?
- Tem fotografias em que se vê a rede ?
- As placas foram coladas pelo método linhas e pontos ou superficie completa ?
- Foram colocadas as fixações mecânicas ?
- Tem fissuras na alvenaria interior nessa zona ?
Se tiver na garantia é chamar a empresa responsável para analizar a situação e propor-lhe uma solução para ter uma ideia.
Não deixe a fissura muito tempo aberta pois não ajuda a situação e é sempre um ponto de infiltração.
Já agora dá a noção que o sistema ETICS em EPS está muito baixo e espero que no futuro não tenha problemas. Normalmente deve usar placas do tipo XPS na parte inferior para não haver subida de humidade por capilaridade nas placas EPS. As placas do tipo XPS são colocadas até uma altura de 20 a 30 cm acima do acabado exterior.
Cumprimentos,
Colocado por: Marco_Piresou se é apenas superficial, nomeadamente ao nível da massa de barramento.
Colocado por: Marco_PiresOk zedasilva,
E é expectável que essas infiltrações surjam de certeza? E se sim, em tempo relativamente curto?
Obrigado