  1.  # 1

    Boa noite, andei aqui a trocar uns diferenciais e reparei que na minha casa é tudo 30 mA AC. Tenho 5 diferenciais no total (cada um pendura no maximo 8 disjuntores, mas alguns menos). Ao fazer uma pesquisa rapida, o chatgpt disse-me que o recomendado nos dias de hoje seria ter tudo do tipo A e não do tipo AC, inclusive que a Alemanha desde os anos 80 que obriga a que seja tudo tipo A. França inclusive também obriga do tipo A. Aliás, eles até recomendam do tipo F em equipamentos de grande carga...

    Ora como a eletricidade é algo universal que não "segue leis", fiquei na duvida se efetivamente para a minha segurança é melhor substituir os do tipo AC pelo tipo A.

    Obrigado.
  2.  # 2

    Se quer seguir as boas práticas dos outros países, sugiro que siga a norma do Reino Unido.
    Lá é simples, se não estiver habilitado não mexe. E quem mexe, nesse nível, tem obrigações inclusive de registar junto às entidades todas as alterações efetuadas.
  3.  # 3

    Colocado por: miguelpruivona duvida se efetivamente para a minha segurança é melhor
    tem uma instalação aparentemente correta e devidamente protegida pelo que para sua segurança não mexa.

    as regras vão evoluído naturalmente em função da evolução tecnológica dos materiais, dos processos e das diversas circunstancias mas nem sempre uma evolução se traduz em melhorias significativas de segurança ou outras.

    obvio que numa instalação nova deve-se seguir as boas praticas em vigor na altura da execução.
  4.  # 4

    Colocado por: nielskySe quer seguir as boas práticas dos outros países, sugiro que siga a norma do Reino Unido.
    Lá é simples, se não estiver habilitado não mexe. E quem mexe, nesse nível, tem obrigações inclusive de registar junto às entidades todas as alterações efetuadas.


    Mas eu não me recordo de ter dito em alguma altura que não tinha "habilitações" suficientes para trocar um diferencial da minha própria casa. Já montei quadros completos e tenho bastante experiência/conhecimento com os mesmos, se calhar até diria mais exigência e rigor técnico que muitos eletricistas.

    Assim sendo, só queria perceber quais as melhores práticas visto que em Portugal há muita coisa que "está atrás" de outros países e obviamente que em novas casas/construções (a minha tem 4 anos) eles usam material barato que tente seguir apenas as recomendações... não quer dizer que eu não possa por mim melhorar.

    Exemplo prático: mal adquiri a casa uma das coisas que instalei logo por mim foi um DPS (descarregador de sobretensão) que é recomendado e muitos países inclusive obrigam e cá se for preciso quase nenhunma casa tem... e não é correto? Claro que é, e recomendado. Depois admiram-se de trovoadas e afins queimarem equipamentos. :)
  5.  # 5

    Colocado por: miguelpruivoExemplo prático: mal adquiri a casa uma das coisas que instalei logo por mim foi um DPS (descarregador de sobretensão) que é recomendado e muitos países inclusive obrigam e cá se for preciso quase nenhunma casa tem... e não é correto? Claro que é, e recomendado. Depois admiram-se de trovoadas e afins queimarem equipamentos. :)


    A sua casa é alimentada por linha aérea?
  6.  # 6

    Colocado por: ClioII

    A sua casa é alimentada por linha aérea?


    Não sei de que modo é alimentada, acho que não é aerea. Mas sei que tem muitos picos de tensão devido a estar em fim de linha ou algo do género (facto reportado pela Shindler dos elevadores porque o elevador passava a vida a avariar) e isso batia certo com o facto de eu ter tido N relés (Shellys e afins) cujo os condensadores começaram a ir à vida e desde que coloquei os DPS que nunca mais tal aconteceu, portanto ou é uma grande coincidência ou efetivamente estão a proteger de alguma coisa (os DPS inclusive foram me recomendados por entendidos para mitigar este problema).
    •  
      ClioII
    • 30 julho 2025 editado

     # 7

    Colocado por: miguelpruivo

    Não sei de que modo é alimentada, acho que não é aerea. Mas sei que tem muitos picos de tensão devido a estar em fim de linha ou algo do género (facto reportado pela Shindler dos elevadores porque o elevador passava a vida a avariar) e isso batia certo com o facto de eu ter tido N relés (Shellys e afins) cujo os condensadores começaram a ir à vida e desde que coloquei os DPS que nunca mais tal aconteceu, portanto ou é uma grande coincidência ou efetivamente estão a proteger de alguma coisa (os DPS inclusive foram me recomendados por entendidos para mitigar este problema).


    Pergunto isso porque esses dispositivos são essencialmente recomendados para suprimir sobretensões devido a trovoadas (como vc até mencionou): a queda de um raio nas proximidades de uma linha aérea induz tensões da ordem dos kV. Linhas enterradas não sofrem deste efeito.
  7.  # 8

    Colocado por: ClioII

    Pergunto isso porque esses dispositivos são essencialmente recomendados para suprimir sobretensões devido a trovoadas (como vc até mencionou): a queda de um raio nas proximidades de uma linha aérea induz tensões da ordem dos kV. Linhas enterradas não sofrem deste efeito.


    Certo. E diz muito bem. Isso será o cenário extremo. Mas creio (pelo menos, assim fui indicado) que os DPS tipo 2 (que é o que tenho) protegem também de variações de tensão na rede que podem a longo prazo danificar alguns equipamentos mais sensíveis (que era o que me acontecia).
  8.  # 9

    Colocado por: miguelpruivoque os DPS tipo 2 (que é o que tenho)


    OK, entendido.

    Nota: sabe que esses dispositivos têm envelhecimento (degradam-se mais ou menos rapidamente consoante o número e intensidade de picos absorvidos) e que por vezes os terá de substituir, certo?
  9.  # 10

    Colocado por: ClioII

    OK, entendido.

    Nota: sabe que esses dispositivos têm envelhecimento (degradam-se mais ou menos rapidamente consoante o número e intensidade de picos absorvidos) e que por vezes os terá de substituir, certo?


    Certo. Daí terem um indicador de quando estão desgastados ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  10.  # 11

    Colocado por: miguelpruivoindicador de quando estão desgastados
    indicador não e de desgaste mas de actuação
  11.  # 12

    Colocado por: jorgealvesindicador não e de desgaste mas de actuação


    Sim mas creio que se já não estiverem a fazer nada, o indicador deve mudar de cor. Senão que outra maneira há de avaliar o desgaste? :)
  12.  # 13

    Colocado por: miguelpruivoSenão que outra maneira há de avaliar o desgaste? :)


    com testes específicos ao equipamento.



    Colocado por: miguelpruivoSim mas creio que se já não estiverem a fazer nada, o indicador deve mudar de cor.

    Isso não existe...
  13.  # 14

    Convém é ter uma boa rede terra... ligado a esse DPS.
    • HFSF
    • 30 julho 2025

     # 15

    Mas isso protege de picos da distribuidora?
    Como protege sem fazer um corte?
  14.  # 16

    Colocado por: HFSFMas isso protege de picos da distribuidora?
    Como protege sem fazer um corte?


    "Clamping" de tensões mais elevadas.


    No seu interior tem componentes que, em situação normal, não conduzem corrente.

    Mas, se a tensão sobe acima de um patamar, tornam-se bons condutores. Assim, limitam a tensão a esse patamar.

    Quando a tensão volta a descer, eles deixam de novo de conduzir.

    Estes dispositivos estão previstos para picos transitórios de curta duração (microssegundos a milissegundos). Se meter 500V por alguns segundos na instalação, rebenta com estes dispositivos (e o resto dos equipamentos ligados na instalação, já agora).


    A explicação está em palavras que um leigo entenda, o funcionamento em detalhe é bastante complexo.
  15.  # 17

    Colocado por: miguelpruivoSim mas creio que se já não estiverem a fazer nada, o indicador deve mudar de cor. Senão que outra maneira há de avaliar o desgaste? :)


    Quando o Fusivel/disjuntor de protecção do DPS disparar.
    O DPS pode ficar em curto circuito quando chega ao final de vida.

    Instalou o fusivel ou disjuntor como recomendado, certo?
    • hangas
    • 30 julho 2025 editado

     # 18

    Colocado por: PiafinhoO DPS pode ficar em curto circuito quando chega ao final de vida.


    Pelo que li quando instalei os meus, quando o DPS actua fica sempre em curto.
    É o principio de funcionamento dele dai normalmente ser instalado com um magnetoterminco em serie.
    (Pelo menos na recomendação da Efapel- https://www.efapel.pt/media/Descarregadores-de-Sobretensao-5ca7743cde011.pdf)

    O DPS é um varistor, que é isolante até uma determinada voltagem, e apartir do ponto de ruptura torna-se condutor. Justamente para fazer o bypass dessa sobre-tensão momentanea para a terra.

    É como se fosse um para-quedas de emergencia, só da para usar uma vez, mas salva a instalação. Depois tem que ser subsituido (em alguns modelos da para meter um cartucho novo)
    Concordam com este comentário: Ruikode, jorgealves
  16.  # 19

    🍿🍿
    Concordam com este comentário: Borgas
  17.  # 20

    Colocado por: hangasO DPS é um varistor, que é isolante até uma determinada voltagem, e apartir do ponto de ruptura torna-se condutor. Justamente para fazer o bypass dessa sobre-tensão momentanea para a terra.

    É como se fosse um para-quedas de emergencia, só da para usar uma vez, mas salva a instalação. Depois tem que ser subsituido (em alguns modelos da para meter um cartucho novo)

    Exato. Utilização única, depois de atuar fica inutilizado (e o indicador mostra esse estado).
 