  1.  # 121

    Colocado por: Malaico_EV9 metros? O cabo deve ter uns 30 metros.


    certo.. 9 andares, o que devem dar realmente uns 30m. Ainda pior ;)
    na melhor das hipóteses se tentar carregar a 16A deverá ter uma queda de tensão na ordem dos 5%.

    Se tiver 230v no quadro de casa, durante o carregamento terá cerca de 218 no ponto de carga.
  2.  # 122

    Andei a ver quadros pré montados para carregar VEs e os preços que encontrei foram ango entre os 220-350 euros?
    Não serão eses preços exagerados pra o que é? Caixa, interruptor, diferencial AC 30mA, disjuntor 16/32A, 1 metro de cabo verde 6mm e uma ficha industrial!
    As com tomada greenup são as mais caras e as com ficha industrial as mais baratas.
    • hangas
    • 6 agosto 2025 editado

     # 123

    Colocado por: Malaico_EVAndei a ver quadros pré montados para carregar VEs e os preços que encontrei foram ango entre os 220-350 euros?
    Não serão eses preços exagerados pra o que é? Caixa, interruptor, diferencial AC 30mA, disjuntor 16/32A, 1 metro de cabo verde 6mm e uma ficha industrial!
    As com tomada greenup são as mais caras e as com ficha industrial as mais baratas.


    Esses quadros costumam também trazer limitadores de sobretensão de 2P, ou não é o caso?
    Também depende da marca dos componentes.. so o diferencial AC da Hager são metade do valor.

    Mas pode sempre comprar os componentes separados, mas se usar as mesmas referencias, deve ser ela por ela.


    Já uma tomada GreenUp, sim concordo. é uma tomada estupidamente cara para aquilo que é.
  3.  # 124

    Colocado por: hangas

    Esses quadros costumam também trazer limitadores de sobretensão de 2P, ou não é o caso?
    Também depende da marca dos componentes.. so o diferencial AC da Hager são metade do valor.

    Mas pode sempre comprar os componentes separados, mas se usar as mesmas referencias, deve ser ela por ela.


    Já uma tomada GreenUp, sim concordo. é uma tomada estupidamente cara para aquilo que é.


    De facto a hager é cara, e os quadros que vi eram hager.
    A efapel é nacional e muito mais barato. Será que a qualidade é boa?
  4.  # 125

    Colocado por: Bruno.AlvesPois, 9 andares com (provavelmente) fio de 2,5 são perdas muito significativas. No quadro do apartamento qual é o disjuntor da box?


    O dono da casa diz que no quadro tem um disjuntor marcado com "quadro parcial" de 20A.

    Os fios que saem desse disjuntor têm 4mm de diametro.
  5.  # 126

    Colocado por: Malaico_EV
    Coloquei o link errado. Agora já está

    quadro


    Foi lá uma pessoa que não é electrecista mas dá uns toques.

    Sugeriu substituir aquele interruptor por um de 30mA 16A Tipo A, o disjuntor da tomada por um termomagnetico de 16A curva c, substtuir a tomada por uma industrial e o cabo da tomada por um verde de 4mm ou 6mm.
    Tudo da efapel e com um cuso total de cerca de 80 euros! Metade do custo que uma tomada greenup :)

    Acham a solução viável? Ou será melhor outro tipo de solução? Ter em conta de os carregamentos serão no máximo a 16A.
  6.  # 127

    Colocado por: Malaico_EVSugeriu substituir aquele interruptor por um de 30mA 16A Tipo A, o disjuntor da tomada por um termomagnetico de 16A curva c


    Se o circuito vai estar protegido/limitado a 16A ininterruptor diferencial de ser de um calibre acima, 20A neste caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
  7.  # 128

    Colocado por: hangas

    Se o circuito vai estar protegido/limitado a 16A ininterruptor diferencial de ser de um calibre acima, 20A neste caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Malaico_EV


    O diferencial seria de 25A como o que já lá está instalado.
  8.  # 129

    Colocado por: Malaico_EVFoi lá uma pessoa que não é electrecista mas dá uns toques.


    Desconheço interruptores diferenciais de 16A
    Colocado por: Malaico_EVSugeriu substituir aquele interruptor por um de 30mA 16A Tipo A,


    Não recomendo, tal e qual como não recomendo os da chint
    Colocado por: Malaico_EVTudo da efapel e com um cuso total de cerca de 80 euros!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
  9.  # 130

    Colocado por: Bigmouse

    Desconheço interruptores diferenciais de 16A


    Não recomendo, tal e qual como não recomendo os da chint


    Sim. o interruptor seria de 25A, O disjuntor magnetotermico é que seria de 16A.
    São marcas más? A efapel vende muito e não consta que ande por aí a ter problemas.
  10.  # 131

    A efapel vende muito mecanismos de comando de iluminação e tomadas.
    Nisso sem dúvida são uma boa opção.

    Ainda à 15 mudei em casa dos meus pais, e sabe qual eram os que lá estavam e que os tinha instalado à 10 anos, eram da schneider.

    Agora na aparelhagem de proteção, não recomendo. Por experiência própria já tive pele menos 2 diferenciais que deixaram de trabalhar.

    Colocado por: Malaico_EV

    Sim. o interruptor seria de 25A, O disjuntor magnetotermico é que seria de 16A.
    São marcas más? A efapel vende muito e não consta que ande por aí a ter problemas.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, Varejote
  11.  # 132

    Colocado por: BigmouseA efapel vende muito mecanismos de comando de iluminação e tomadas.
    Nisso sem dúvida são uma boa opção.

    Ainda à 15 mudei em casa dos meus pais, e sabe qual eram os que lá estavam e que os tinha instalado à 10 anos, eram da schneider.


    Bigmouse importa-se que lhe faça uma pergunta? Desculpem que é offtopic mas está relacionado com os mecanismos de iluminação e tomadas da efapel.

    Há uns tempos precisei de trocar as tomadas e interruptor cá de casa. Não sei que marca eram, ainda eram do tempo da construção (marca branca provavelmente e estavam muito velhos) e troquei tudo por Efapel. A minha questão prende-se com o sistema de engate rápido dos mecanismos. Eu não atino com aquilo. Se é verdade que às vezes até funciona bem, a maior parte ou o fio sai muito facilmente mas o pior de tudo é quando realmente encaixa mas me apercebo que o engatei no sitio errado. Tirá-lo é um filme, cheguei a ficar com fio partido dentro do mecanismo. É trenguice minha não é ou também lhe acontece? E aproveitando o balanço faço mais uma pergunta :) Tem conhecimento de outras marcas que dê para usar fio flexível ou hoje em dia está tudo feito para ser usado só e apenas com fio rígido?
  12.  # 133

    Colocado por: elfo106

    Bigmouse importa-se que lhe faça uma pergunta? Desculpem que é offtopic mas está relacionado com os mecanismos de iluminação e tomadas da efapel.

    Há uns tempos precisei de trocar as tomadas e interruptor cá de casa. Não sei que marca eram, ainda eram do tempo da construção (marca branca provavelmente e estavam muito velhos) e troquei tudo por Efapel. A minha questão prende-se com o sistema de engate rápido dos mecanismos. Eu não atino com aquilo. Se é verdade que às vezes até funciona bem, a maior parte ou o fio sai muito facilmente mas o pior de tudo é quando realmente encaixa mas me apercebo que o engatei no sitio errado. Tirá-lo é um filme, cheguei a ficar com fio partido dentro do mecanismo. É trenguice minha não é ou também lhe acontece? E aproveitando o balanço faço mais uma pergunta :) Tem conhecimento de outras marcas que dê para usar fio flexível ou hoje em dia está tudo feito para ser usado só e apenas com fio rígido?

    Da Efapel, tem de carregar na patilha para conseguir encaixar o fio multifilar.
    Para retirar é igual, fazer pressão na patilha.
    Só fio rígido para encaixar é que não é necessário carregar na patilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  13.  # 134

    Colocado por: Varejote
    Da Efapel, tem de carregar na patilha para conseguir encaixar o fio multifilar.
    Para retirar é igual, fazer pressão na patilha.
    Só fio rígido para encaixar é que não é necessário carregar na patilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106


    Em relação ao tirar e por devia ser azelhice minha mesmo...eu tentava de tudo, carregar não carregar mas não era nada fácil. Se calhar os fios não estarem bem direitos também não ajudava....
    As outras marcas têm sistemas semelhantes para serem compatíveis fio rígido e flexível?
  14.  # 135

    Colocado por: elfo106

    Em relação ao tirar e por devia ser azelhice minha mesmo...eu tentava de tudo, carregar não carregar mas não era nada fácil. Se calhar os fios não estarem bem direitos também não ajudava....
    As outras marcas têm sistemas semelhantes para serem compatíveis fio rígido e flexível?


    Os sistemas de patilha nas outras marcas são idênticos.

    Nas tomadas uso sempre de aperto com parafuso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  15.  # 136

    Colocado por: Varejote

    Os sistemas de patilha nas outras marcas são idênticos.

    Nas tomadas uso sempre de aperto com parafuso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106


    Alguma razão em particular pela preferência em parafuso nas tomadas?

    Eu gosto dos engates com molas: nunca ganham folgas.
  16.  # 137

    como vo Varejote indicou, tem de carregar na mola. as vezes é necessário um pouco de paciência, principalmente para remover o cabo.

    Colocado por: elfo106Bigmouse importa-se que lhe faça uma pergunta? Desculpem que é offtopic mas está relacionado com os mecanismos de iluminação e tomadas da efapel.



    Diria que antes é que estava tudo preparado para fio rígido. a utilização de fios flexíveis necessita de ter cuidado adicional, em certas ocasiones necessita de colocar ponteiras.

    Colocado por: elfo106Tem conhecimento de outras marcas que dê para usar fio flexível ou hoje em dia está tudo feito para ser usado só e apenas com fio rígido?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  17.  # 138

    Colocado por: BigmouseDiria que antes é que estava tudo preparado para fio rígido. a utilização de fios flexíveis necessita de ter cuidado adicional, em certas ocasiones necessita de colocar ponteiras.


    Pois, em relação às ponteiras eu sei que devemos usar ponteiras sempre que utilizamos fio multifilar mas se a memória não me falha, pelo menos nos comandos da Efapel, os orifícios são redondos e muito ao tamanho do fio. Se cravar ponteiras deixa de ser possível enfiar lá o fio. Se lhes puser o fio sem ponteira o mecanismo de aperto não vai partir os filamentos? E em relação às regras, há alguma tolerância nestas situações ou se uma instalação for alvo de uma inspeção mais minuciosa pode ter problemas por causa disso?
  18.  # 139

    Tem que se garantir que os mecanismos estão adaptados para cabos multifilares. existem situações que se podem utilizar cabos multifilares sem ponteiras, desde que os equipamentos estejam adaptados para tal.

    Por exemplos os ligadores wago, daquelo com a patilha, estão adaptados para serem ligados logo os cabos multifilares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  19.  # 140

    Colocado por: BigmouseTem que se garantir que os mecanismos estão adaptados para cabos multifilares. existem situações que se podem utilizar cabos multifilares sem ponteiras, desde que os equipamentos estejam adaptados para tal.

    Por exemplos os ligadores wago, daquelo com a patilha, estão adaptados para serem ligados logo os cabos multifilares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106


    Realmente nem me lembrei do exemplo dos ligadores wago. Nesses usa-se o multifilar direto e a regra de pôr sempre ponteiras nos fios multifilares nunca foi tema portanto imagino que se usar fio multifilar diretamente num interruptor que nas instruções diga que pode ser usado com fio multifilar também não esteja a desrespeitar nenhuma regra se o fizer sem colocar ponteira.

    Porquê que as instalações residenciais estão sempre feitas com fio rígido? É só uma questão de preço? A mim chateia-me quando preciso de mudar um interruptor e o fio rígido parece ter vontade própria e não quer ir para uma nova posição.
 