Colocado por: RicardoPortoTendo em conta que é um B betoneira.. não mude a dose pois está usar areia e brita a menos.
Devia usar 60l areia, 90l brita para um c20/25
Colocado por: RicardoPortoUm c25/30 é um B30
O seu engenheiro está confuso
Colocado por: Nuno_construtorEu anexo aqui uma receita que usamos para fazer betão em obra (com betoneira de 150 litros), para uma obra que exigia C20/25, com um CEM2 42,5R, mas tome nota do seguinte:
Diferentes inertes resultam em valores diferentes. É importante (obrigatório) fazer ensaio ao cubo de betão inicial (O CICCOPN faz isso a bom preço) e se necessário ajustar a receita.
Não meta água a mais (baixa imenso o resultado do cubo) e note que quanto mais finos meter mais gasta de cimento.
Em dias de chuva, ou com os inertes molhados, reduza à água. Se trocar de fornecedor de inertes... teste novamente o cubo.
O que recomendo igualmente é ajustar a receita ao tamanho da betoneira, e traduzir para pás (baldes não é prático em obra) pois é bem mais rápido. Conte quantas pás por balde e mantenha o tamanho das pás.
Visualmente o betão tem de estar "fechado", isto é, o espaço entre britas tem de estar cheio.
Colocado por: Nuno_construtorAqui os resultados do ensaio de carga em cubos. As 3 colunas correspondem a 3 receitas ligeiramente diferentes umas das outras. Optamos pela receita 2 por dar maior resistência e acabamento ao betão.
Espero que seja útil.
Abraço para todos
Colocado por: empreiteirinhoPreciso de fazer 2m3 pra encher os pilares, não queria comprometer a estrutura visto que o betao de fabrica so vem por 5m no minimo.