Colocado por: cfonseca80
Radiadores só aquecem bem em cima
Colocado por: cfonseca80espécie de borbulhar na bomba circuladora.ar que afecta a circulação do fluido
Colocado por: cfonseca80
(...)
Parece-me que as tubagens estão com bastante ar, problema possivelmente causado pela retirada dos radiadores no ano passado para pintura da casa. Estou correto? Se sim, que procedimento devo seguir para corrigir a situação?
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Colocado por: jorgemlflorencio
O seu tópico relata uma série de problemas, vou dar os meus palpites. Não sou especialista, mas temo-los cá e eles certamente me corrigirão se for necessário.
O facto do retorno ser demasiado frio não é necessariamente mau, significa que os radiadores estão a fazer o seu trabalho de dissipar o calor do líquido. Pode experimentar aumentar a velocidade de circulação (se tiver essa hipótese), de modo a dar 'menos tempo' para essa dissipação e tentar equilibrar as temperaturas, mas nem sei se terá grandes vantagens nisso.
Os 60º de temperatura também não os vejo como problemáticos, é temperatura mais que suficiente para os radiadores e para aquecer águas. Claro que há factores que jogam aqui, mas em princípio não será esse o maior problema. Será que tem pouca potência no recuperador, para esses elementos todos (quantos são?)?
Esse grupo de enchimento automático está a funcionar bem? Também tenho um, e acabo por o utilizar de forma manual precisamente por não ser fiável. Mas no seu caso, sendo um recuperador de calor convém estar a trabalhar bem (caso a valvula de segurança dispare e seja necessária a entrada de líquido frio, por exemplo?).
Os purgadores automáticos, normalmente, para purgar têm que ter a rosca aberta. Se fecha a rosca no fim da purga ele passa a estar fechado (e deixa de ser automático). Se eles estiverem bons (se não pingarem), deixe a rosca aberta.
Tem que purgar esse circuito. Em princípio terá sido precisamente dessa desmontagem, sim. Terá que purgar (e deixar entrar água) até as bolhas desaparecerem. Nunca desaparecem completamente, mas melhora muito e esse borbulhar na bomba acaba por desaparecer. A táctica de desligar todos os radiadores à excepção de um é boa para purgar (no radiador) essa secção do circuito (aumenta a velocidade do fluído), faça-o em todos os radiadores as vezes que forem necessárias.
Boa sorte com isso, vamos ver se alguém mais dá uma ajuda.
Colocado por: Bruno.AlvesComo já disseram, é normal ter o radiador mais frio em baixo do que em cima. A ideia do radiador é passar a temperatura da água para o ar, por isso se o radiador não arrefecer, não está a aquecer :-)
É normal e desejável que o retorno venha a uma temperatura baixa, é sinal que o calor ficou nos radiadores. Ao fim de algum tempo de funcionamento, conforme a casa vai aquecendo, há menos transferência de calor para o ar e o retorno vai sendo maior.
Esses 60 graus são da caldeira do recuperador? É "estranho" que não passe dessa temperatura, quando tinha o meu a funcionar a temperatura passava facilmente os 80 graus, mas tenho menos radiadores.
A casa aquece com o aquecimento a funcionar?
O que é importante é que todos os radiadores atinjam a "mesma" temperatura. Se tiver alguns (normalmente no fim do respetivo circuito
Relativamente ao ar é isso: purgar em vários pontos (o mais alto é sempre o melhor) até correr de forma constante, sem bolhas.
Colocado por: SrRComo é k é feito o controlo para as aqs? Veja se n está a roubar caudal desnecessário para o depósito
Colocado por: cfonseca80sistema montado não tem válvula anticondensaçãoerro basico
Colocado por: jorgemlflorencio23 KW16kw
Colocado por: SrR16kw
Colocado por: jorgealveserro basico
Colocado por: jorgemlflorencio
É verdade, 16 para a água.
Ainda assim deve dar, creio? Fica mais curto, mas dará (e sempre se podem fechar/reduzir os radiadores da divisão onde está o recuperador).
Colocado por: cfonseca80com o regulador de tiragem ao máximodepois de acender o recuperador e o lume estiver bem vivo já com brasas esse regulador não é para ficar aberto, senão o calor foge todo pela chaminé
Colocado por: SrRdepois de acender o recuperador e o lume estiver bem vivo já com brasas esse regulador não é para ficar aberto, senão o calor foge todo pela chaminé