    Bom dia, estou com um problema no meu sistema de aquecimento (recuperador calor + radiadores). Do recuperador saem 2 ligações a 2 caixas coletoras e uma terceira ligação direta ao termoacumulador. Ao todo são 13 radiadores e 2 toalheiros. A casa tem 1 piso apenas.

    O sistema é recente e só agora estou a testar mais a sério, fiquei desiludido com o facto dos radiadores só aquecerem bem em cima, em baixo pouco aquecem. A água de retorno vem a uma temperatura baixa e o recuperador não consegue aquecer a água acima de 61/62 graus.
    Os radiadores têm purga automática e sempre assumi que não tivessem ar. Na semana passada dei uma vista de olhos na pressão do circuito a quente e marcava 1 bar, quando o limite definido no grupo de enchimento automático era de 1,5 bar.

    O que já experimentei fazer:

    - ir a cada radiador desapertar um pouco a rosca do purgador, em todos eles saiu bastante ar.
    - a pressão continuou a 1bar, regulei o grupo para 2,5/3 bar, e o manómetro passou depois a mostrar 1,5 bar a frio
    - fechar todos os radiadores à exceção de 1, em cima continuou bem quente e em baixo só os primeiros elementos aqueceram um pouco mais (mesmo assim não tanto como em cima), os restantes ficaram aquém
    - neste radiador desapertei novamente a rosca do purgador e a água sai com bastante bolhas. Retirei alguns alguidares e nunca chegou a correr de uma forma fluída. Noto também uma espécie de borbulhar na bomba circuladora. A válvula de retorno em baixo estava toda aberta.

    Parece-me que as tubagens estão com bastante ar, problema possivelmente causado pela retirada dos radiadores no ano passado para pintura da casa. Estou correto? Se sim, que procedimento devo seguir para corrigir a situação?

    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    • size
    • 21 janeiro 2026

     # 2

    Colocado por: cfonseca80
    Radiadores só aquecem bem em cima


    É assim que funciona.

    Como o calor se dissipa para o ambiente na área do radiador, na circulação da água de cima para baixo, ao chegar ao fundo fica arrefecida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
      x.png
  2.  # 3

    Colocado por: cfonseca80espécie de borbulhar na bomba circuladora.
    ar que afecta a circulação do fluido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
  3.  # 4

    Colocado por: cfonseca80
    (...)
    Parece-me que as tubagens estão com bastante ar, problema possivelmente causado pela retirada dos radiadores no ano passado para pintura da casa. Estou correto? Se sim, que procedimento devo seguir para corrigir a situação?

    Agradeço desde já a vossa ajuda.

    O seu tópico relata uma série de problemas, vou dar os meus palpites. Não sou especialista, mas temo-los cá e eles certamente me corrigirão se for necessário.

    O facto do retorno ser demasiado frio não é necessariamente mau, significa que os radiadores estão a fazer o seu trabalho de dissipar o calor do líquido. Pode experimentar aumentar a velocidade de circulação (se tiver essa hipótese), de modo a dar 'menos tempo' para essa dissipação e tentar equilibrar as temperaturas, mas nem sei se terá grandes vantagens nisso.

    Os 60º de temperatura também não os vejo como problemáticos, é temperatura mais que suficiente para os radiadores e para aquecer águas. Claro que há factores que jogam aqui, mas em princípio não será esse o maior problema. Será que tem pouca potência no recuperador, para esses elementos todos (quantos são?)?

    Esse grupo de enchimento automático está a funcionar bem? Também tenho um, e acabo por o utilizar de forma manual precisamente por não ser fiável. Mas no seu caso, sendo um recuperador de calor convém estar a trabalhar bem (caso a valvula de segurança dispare e seja necessária a entrada de líquido frio, por exemplo?).

    Os purgadores automáticos, normalmente, para purgar têm que ter a rosca aberta. Se fecha a rosca no fim da purga ele passa a estar fechado (e deixa de ser automático). Se eles estiverem bons (se não pingarem), deixe a rosca aberta.

    Tem que purgar esse circuito. Em princípio terá sido precisamente dessa desmontagem, sim. Terá que purgar (e deixar entrar água) até as bolhas desaparecerem. Nunca desaparecem completamente, mas melhora muito e esse borbulhar na bomba acaba por desaparecer. A táctica de desligar todos os radiadores à excepção de um é boa para purgar (no radiador) essa secção do circuito (aumenta a velocidade do fluído), faça-o em todos os radiadores as vezes que forem necessárias.

    Boa sorte com isso, vamos ver se alguém mais dá uma ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
  4.  # 5

    Como já disseram, é normal ter o radiador mais frio em baixo do que em cima. A ideia do radiador é passar a temperatura da água para o ar, por isso se o radiador não arrefecer, não está a aquecer :-)
    É normal e desejável que o retorno venha a uma temperatura baixa, é sinal que o calor ficou nos radiadores. Ao fim de algum tempo de funcionamento, conforme a casa vai aquecendo, há menos transferência de calor para o ar e o retorno vai sendo maior.
    Esses 60 graus são da caldeira do recuperador? É "estranho" que não passe dessa temperatura, quando tinha o meu a funcionar a temperatura passava facilmente os 80 graus, mas tenho menos radiadores.
    A casa aquece com o aquecimento a funcionar?

    O que é importante é que todos os radiadores atinjam a "mesma" temperatura. Se tiver alguns (normalmente no fim do respetivo circuito

    Relativamente ao ar é isso: purgar em vários pontos (o mais alto é sempre o melhor) até correr de forma constante, sem bolhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
    • SrR
    • 22 janeiro 2026

     # 6

    Como é k é feito o controlo para as aqs? Veja se n está a roubar caudal desnecessário para o depósito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
  5.  # 7

    Obrigado a todos pelas respostas.

    Colocado por: jorgemlflorencio
    O seu tópico relata uma série de problemas, vou dar os meus palpites. Não sou especialista, mas temo-los cá e eles certamente me corrigirão se for necessário.

    O facto do retorno ser demasiado frio não é necessariamente mau, significa que os radiadores estão a fazer o seu trabalho de dissipar o calor do líquido. Pode experimentar aumentar a velocidade de circulação (se tiver essa hipótese), de modo a dar 'menos tempo' para essa dissipação e tentar equilibrar as temperaturas, mas nem sei se terá grandes vantagens nisso.

    Os 60º de temperatura também não os vejo como problemáticos, é temperatura mais que suficiente para os radiadores e para aquecer águas. Claro que há factores que jogam aqui, mas em princípio não será esse o maior problema. Será que tem pouca potência no recuperador, para esses elementos todos (quantos são?)?

    Esse grupo de enchimento automático está a funcionar bem? Também tenho um, e acabo por o utilizar de forma manual precisamente por não ser fiável. Mas no seu caso, sendo um recuperador de calor convém estar a trabalhar bem (caso a valvula de segurança dispare e seja necessária a entrada de líquido frio, por exemplo?).

    Os purgadores automáticos, normalmente, para purgar têm que ter a rosca aberta. Se fecha a rosca no fim da purga ele passa a estar fechado (e deixa de ser automático). Se eles estiverem bons (se não pingarem), deixe a rosca aberta.

    Tem que purgar esse circuito. Em princípio terá sido precisamente dessa desmontagem, sim. Terá que purgar (e deixar entrar água) até as bolhas desaparecerem. Nunca desaparecem completamente, mas melhora muito e esse borbulhar na bomba acaba por desaparecer. A táctica de desligar todos os radiadores à excepção de um é boa para purgar (no radiador) essa secção do circuito (aumenta a velocidade do fluído), faça-o em todos os radiadores as vezes que forem necessárias.

    Boa sorte com isso, vamos ver se alguém mais dá uma ajuda.


    São à volta de 130 elementos.

    É uma moradia nova, estou a assumir que o grupo de enchimento automático está a funcionar bem. O facto de ele estar definido para 1,5 bar e no manómetro (com a água quente a circular) mostrar 1 bar, levou-me a pensar em ar nas tubagens, e depois ter associado à retirada dos radiadores.

    Eu já dei uma volta a todos os radiadores. Voltei novamente ao início e voltou a sair ar. Como a minha experiência nestes assuntos é baixa, fico na dúvida se estou a proceder da forma correta ou se estou ainda a piorar mais o sistema.


    Colocado por: Bruno.AlvesComo já disseram, é normal ter o radiador mais frio em baixo do que em cima. A ideia do radiador é passar a temperatura da água para o ar, por isso se o radiador não arrefecer, não está a aquecer :-)
    É normal e desejável que o retorno venha a uma temperatura baixa, é sinal que o calor ficou nos radiadores. Ao fim de algum tempo de funcionamento, conforme a casa vai aquecendo, há menos transferência de calor para o ar e o retorno vai sendo maior.
    Esses 60 graus são da caldeira do recuperador? É "estranho" que não passe dessa temperatura, quando tinha o meu a funcionar a temperatura passava facilmente os 80 graus, mas tenho menos radiadores.
    A casa aquece com o aquecimento a funcionar?

    O que é importante é que todos os radiadores atinjam a "mesma" temperatura. Se tiver alguns (normalmente no fim do respetivo circuito

    Relativamente ao ar é isso: purgar em vários pontos (o mais alto é sempre o melhor) até correr de forma constante, sem bolhas.


    Tive recentemente numa outra moradia em que os radiadores tinham uma temperatura uniforme de cima a baixo. Em termos de quantidade de radiadores/elementos é basicamente o mesmo.

    Os 60 graus são do recuperador. Ainda não estou a habitar a casa, ainda não tem inércia térmica, mas aquece até 18 graus com a água a circular a 60 graus. Ajustanto a válvula de retorno dos radiadores, consigo que os mais distantes atingam temperaturas em cima idênticas.


    Colocado por: SrRComo é k é feito o controlo para as aqs? Veja se n está a roubar caudal desnecessário para o depósito


    Já experimentei fechar o circuito para o termoacumulador e se melhorou 1/2 graus foi muito. Já experimentei também fechar 4/5 radiadores com mais elementos e não houve melhorias significativas.

    O máximo que consegui foram uns 65 graus e o recuperador estava bem carregado, se tentasse meter mais lenha queimava as mãos ao aproximar de tão quente que estava. A lenha está bem seca.

    O recuperador é este: https://www.solrak.pt/pt/portfolio/items/jade-910-8/

    O sistema montado não tem válvula anticondensação.
  6.  # 8

    Os 23 KW do recuperador à partida serão suficientes. A potência máxima (teórica) dos elementos é 200W cada, na prática que sejam uns 100W, por isso está à vontade...

    Continue a purgar os radiadores até não sair ar. Se não saísse ar nenhum e continuasse a ouvir o borbulhar na bomba é que corria o risco de estar a fazer mal. Enquanto sair, é porque está a fazer bem.

    Em relação à pressão, com ar ou sem ar no circuito a pressão devia subir para os 1.5 bar (que é perfeitamente adequado, já agora). Creio que deve mesmo estar avariado (ou mal regulado)...

    Agora, tem que testar isso tudo com funcionamento contínuo. Ligar para experimentar não servirá, eventualmnete.

    Creio que o termoacumulador não fará grande diferença. Assim que tiver isso a funcionar continuamente, e mal a água no temoacumulador aqueça, a transferência de calor vai ser menor e vai perder cada vez menos energia nesse ponto.

    Não tem um esquema da montagem?
  7.  # 9

    Colocado por: cfonseca80sistema montado não tem válvula anticondensação
    erro basico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfonseca80
    • SrR
    • 22 janeiro 2026

     # 10

    Colocado por: jorgemlflorencio23 KW
    16kw
  8.  # 11

    Colocado por: SrR16kw

    É verdade, 16 para a água.

    Ainda assim deve dar, creio? Fica mais curto, mas dará (e sempre se podem fechar/reduzir os radiadores da divisão onde está o recuperador).
  9.  # 12

    Colocado por: jorgealveserro basico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cfonseca80

    Questionei há umas semanas o técnico que fez a instalação sobre o não ter válvula anticondensação, basicamente respondeu-me a dizer que essas válvulas só dão problemas e que não aconselhava. Sobre esta questão disse apenas que com o tempo iria estabilizar.


    Colocado por: jorgemlflorencio
    É verdade, 16 para a água.

    Ainda assim deve dar, creio? Fica mais curto, mas dará (e sempre se podem fechar/reduzir os radiadores da divisão onde está o recuperador).

    Hoje testei fechar alguns radiadores maiores (60 elementos ao todo) e 2 toalheiros, basicamente metade da instalação. Ao fim de quase 2 horas o máximo que a água atingiu foram 68 graus, com o regulador de tiragem ao máximo e o registo de ar todo aberto, problema na combustão não era.

    Entretanto decidi filmar a instalação no recuperador que está fora de vista e deparei-me com este serviço (fotos em anexo)
      IMG_1909 (Medium).PNG
      IMG_1908 (Medium).PNG
      IMG_1907 (Medium).PNG
    • SrR
    • 24 janeiro 2026

     # 13

    Colocado por: cfonseca80com o regulador de tiragem ao máximo
    depois de acender o recuperador e o lume estiver bem vivo já com brasas esse regulador não é para ficar aberto, senão o calor foge todo pela chaminé
  10.  # 14

    Colocado por: SrRdepois de acender o recuperador e o lume estiver bem vivo já com brasas esse regulador não é para ficar aberto, senão o calor foge todo pela chaminé


    Estáva-me a referir ao que regula a entrada de ar consoante a temperatura da água. Inicialmente o técnico deixou a uma temperatura baixa, e a lenha nem ardia em condições. Além desse também consigo regular a entrada de ar frontal e o registo para a chaminé, esse sim tenho-o quase fechado quando o lume está bem vivo
 