Colocado por: nielskyVai alimentar um circuito de tomadas.
Tem de ver qual.
Colocado por: euQual, o que tem a seta azul?
Se for esse, deve ser um circuito de iluminação qualquer, que não estará a ser utilizado.
PS: antigamente trabalhava-se tão mal, mas pelo menos já tem terra e diferencial.
Colocado por: Catarina123, a nao ser que seja um casquilho que tem nas traseiras de casa mas nao tem lampada e como estabpor baixo das telhas nunca utelizei
Colocado por: VarejoteFase e neutro a vir do contador com dois pretos.
Colocado por: Catarina123
Ja esprimentei todos as fichas e nada , a nao ser que seja um casquilho que tem nas traseiras de casa mas nao tem lampada e como estabpor baixo das telhas nunca utelizei
Colocado por: Catarina123Ja agora aquele dijuntor que diz siemens ele costuma ir a baixo muitas vezes quando ligo aguns aparelhos , sera que se trocar por um mais forte resolve
Colocado por: Catarina123Ja agora aquele dijuntor que diz siemens ele costuma ir a baixo muitas vezes quando ligo aguns aparelhos ,
Colocado por: Catarina123
Ja agora aquele dijuntor que diz siemens ele costuma ir a baixo muitas vezes quando ligo aguns aparelhos , sera que se trocar por um mais forte resolve
Colocado por: ClioII
Não.
Nunca na vida.
Não faça isso.
Colocado por: ClioIIO diferencial não é "Siemens".
Colocado por: Celso1Já agora,
No primeiro disjuntor a contar da direita, tem lá um pequeno botão redondo com a letra T. Carregue nele. Se disparar o disjuntor desse botão, tá bom. Se não disparar, está na hora de trocar esse disjuntor.
É um botão de teste para verificar se esse diferencial está funcional.
Colocado por: Catarina123Nao esse botao nao faz disparar o botao , faz alguma diferença?
Colocado por: Pedro Barradas
Está avariado!! chame um eletricista.
Colocado por: Catarina123
Qual a gravidade ,o que pode acontecer
Colocado por: Varejote
Quando começar a tremer por algum defeito, logo confirma.😏