Colocado por: pemidesNão sou electricista, mas a minha primeira surpresa é esse dimensionamento. Tenho a minha dimensionada para 40A por fase, também tenho uns quadros parciais a umas distâncias boas (não 50 metros, mas uns 30) e não tenho nenhum cabo superior a 10mm2. Vá que essa distância de 50 metros recomende um de 16mm2 (o chatGPT diz que sim, com essa distância fazia sentido subir para 16mm2), mas 25mm2 parece-me um absurdo, principalmente tendo em conta que o carregamento de carros eléctricos vai provavelmente ser na garagem.
Da portinhola ao quadro principal na garagem não leva terra (suponho que possa fazer o aterramento na zona da garagem), por isso consegue usar 2x25mm2 (já a asssumir o sobredimensionamento, mas pronto).
Da garagem para a moradia, não percebo como é que 3g16mm2 não chega, mas pronto, o engenheiro é que tem que dar o ok.
5x25mm^2 funciona perfeitamente, mas precisa de um cabo de mais de 1500€ para esse troço de 50m xD

Colocado por: SSilva95Muito simples, compre 66mt de cabo 2x25mm2 ou 132m de 1x25mm2 e manguitos para identificar os condutores.
Depois faz 2 aterramentos independentes, um junto á moradia e outro junto á Garagem, resolvido!
Em relação ao cabo de aluminio para essa secção e comprimento não faria a transição, pessoalmente só faria a partir de 50mm2, obrigava-o a colocar duas caixas de transição devido á maior secção do cabo de aluminio, e penso que para o que é não valeria a pena...
E mesmo seguindo as RTIEBT acho que só pode fazer a conversão para aluminio a partir de uma certa secção 35 ou 50mm2!
Obs: Muita Atenção que os 3% só se aplicam aos circuitos a sair do Q.E.! Do contador ao Q.E a queda não pode ser superior a 1,5%!
Colocado por: SPsantosRTIEBT (secção 542) exige terra única para toda a instalação resumindo só ter uma TPT