    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: Dias12Não é ser 3999 ou 4001 W.
    É ter sido mexido por quem não deve e ter alterado configurações do inversor que pode colocar em risco a rede em alturas de falha elétrica.


    Quais as características alteráveis, que permitam que um inversor grid tie, injecte na rede, quando esta está sem energia?
  1. Colocado por: Marques1978Boa tarde
    Tenho este orçamento, com melhoria da terra, acrescentar mais uma barra de cobre se for necessario e mudar a instalação para monofasico e toda a documentação legal.
    Fica preparado para colocar uma bateria no futuro.

    Não sei se este inversor suporta qualquer bateria Docan ou basengreen.

    TWMNH-66HD620 - 620w Bifacial - 10 paineis
    Solis S6 EH 1p 6k-L-Plus híbrido (wifi e meter)
    Estrutura de Alumínio Coplanar
    Quadro elétrico de proteção AC monofásico 63A 10kw
    CABO SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 PT CORTE
    FIO H07V-K (450/750V) 1X6 VA Clas. Eca V/A
    Tubo Corrugado Livre de Halogeneos 25mm
    Acessórios de Montagem
    Montagem e Colocação em Serviço
    Cabo isento de halogeneos RZ1-k 3G6

    5 868,30 €


    Colocado por: HFSF



    Estas 2 coisas não combinam se for o cabo do inversor ao quadro...


    6 kW de painéis , com inversor de 6 kW.
    Cabo de 6mm serve para o pico de produção do inversor mas a proteção devera ser de 32 ou 40A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marques1978
    • hangas
    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: ALCLCFQuais as características alteráveis, que permitam que um inversor grid tie, injecte na rede, quando esta está sem energia?


    Precisa de ter a capacidade de grid-forming, quando asseguradas as condições técnicas necessárias de acordo com o tipo de instalação.

    Na grande maioria dos casos em residências portuguesas, precisa de garantir o isolamento físico da rede, e unit o neutro ao fio de rede na rede interna da casa.

    O Huawei faz isso com uma caixa externa, por exemplo.
  2. Colocado por: TITOGABoas

    Eu tenho paineis o dito apoio será que vai dar para comprar baterias?
    Obrigado


    Bom dia
    Eu também tenho painéis e só pretendia comprar uma bateria de apoio, chegou a concretizar essa opção ? e como ?
    Cumprimentos
    • ALCLCF
    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: hangas

    Precisa de ter a capacidade de grid-forming, quando asseguradas as condições técnicas necessárias de acordo com o tipo de instalação.

    Na grande maioria dos casos em residências portuguesas, precisa de garantir o isolamento físico da rede, e unit o neutro ao fio de rede na rede interna da casa.

    O Huawei faz isso com uma caixa externa, por exemplo.


    Exactamente, só funciona com isolamento da rede e sinal (EPS) que o inversor está isolado.

    Por isso estou curioso, para saber como altera características que permitam injectar na rede....sempre evitava os 1/2 segundos de "shutdown" quando desliga e isola e quando volta a ligar à rede.
  3. E porque não alimentar sempre tudo com o inversor?

    É o que tenho em casa: o victron alimenta tudo (e costuma estar desligado da rede) mas mesmo quando está ligado, creio que nunca tenho qualquer tempo de shutdown.
  4. Da maneira como tenho planeado, para funcionar como backup em caso de falha da rede, haverá um ATS no quadro de entrada que comutará (manualmente ou automaticamente) da rede para o inversor, desligando assim da rede antes de ligar a entrada do backup do inversor e vice-versa. Ou seja, havendo falha da rede e sendo activada a saída backup do inversor, ele comuta e corta a casa do exterior (fica a casa isolada numa "ilha"), nunca estando ambos ligados simultaneamente.
  5. Alguém que tenha implementado (ou conheça quem o tenha feito), gerador a diesel/gasolina com inversor híbrido?
    Basta ligar no mesmo input da rede? Como fazem a comutação entre rede / gerador?

    Neste momento estou apenas a sondar se faz sentido deixar alguma preparação para isso.
  6. Diria que não. É preciso que o inversor tenha capacidade de gerir esse input, e para isso deve ter uma entrada dedicada. Os Deye híbridos têm a entrada "Gen" precisamente para isso, mas nem todas as marcas têm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  7. Colocado por: tgferreiraE porque não alimentar sempre tudo com o inversor?

    É o que tenho em casa: o victron alimenta tudo (e costuma estar desligado da rede) mas mesmo quando está ligado, creio que nunca tenho qualquer tempo de shutdown.


    Porque por vezes vou acima dos 7.5kW do inversor (quando dispara por exemplo a bomba do furo) e preciso da rede

    Não desliga, porque deve ter cargas isoladas/críticas!?
  8. Colocado por: ALCLCFPorque por vezes vou acima dos 7.5kW do inversor (quando dispara por exemplo a bomba do furo) e preciso da rede


    Mas é isso que o victron me faz. Tenho a casa toda nas cargas criticas. Victron de 5000A

    Por exemplo à noite está o victron a suportar a casa toda da bateria.. se usar mais que os 5000VA vai buscar o resto à rede, de forma transparente.
    O problema aqui é se falha a rede nessa altura, vai tudo abaixo porque o vitron acusa overload e ao fim de uns segundos manda tudo abaixo; mas é um caso extremo.

    E de dia, com o AC coupling, posso ter até 4kW do inversor grid-tie, depois mais os 5000VA do victron e so depois vai à rede.
    • HFSF
    • 20 abril 2026
    Essa é a funcionalidade UPS da victron, faz a comutação em menos de 20ms ou seja nunca se sente.
    Acho que a Deye tem o mesmo mas não sei se é tão rapido.

    Diria que a grande maioria dos inversores isso não acontece, aliás nos videos dos influencers com tesla powerwall nota-se claramente as luzes a piscar
    • ALCLCF
    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: hangas

    Mas é isso que o victron me faz. Tenho a casa toda nas cargas criticas. Victron de 5000A

    Por exemplo à noite está o victron a suportar a casa toda da bateria.. se usar mais que os 5000VA vai buscar o resto à rede, de forma transparente.
    O problema aqui é se falha a rede nessa altura, vai tudo abaixo porque o vitron acusa overload e ao fim de uns segundos manda tudo abaixo; mas é um caso extremo.

    E de dia, com o AC coupling, posso ter até 4kW do inversor grid-tie, depois mais os 5000VA do victron e so depois vai à rede.


    Exacto, se passarmos o limite de potência do inversor(es), sem ligação à rede, o sistema vai abaixo. Por isso não desligo da rede

    Isso é diferença entre UPS e EPS. Eu tenho EPS, falta a rede » inversor desliga » comutadores clicam, isolando a rede de casa » inversor liga. E vice-versa quando volta.
  9. Olá pessoal

    Pretendo adquirir este conjunto de painéis solares plug and play na Leroy Merlin:

    https://www.leroymerlin.pt/produtos/kit-fotovoltaico-lexman-4-paineis-rigidos-para-fixacao-no-solo-parede-440w-91827490.html

    Sabendo que neste momento é impossível adquirir algo melhor, com bateria e que me permita poupar mais, o que acham? É possível colocar dois?
    Tenho gastos mensais em torno dos 450kwh por mês.
    A ideia seria poupar algum durante o dia pois tenho a VMC a trabalhar 24h, frigorífico,.router e dispositivos em standby.
    Obrigado
  10. Para que não restem dúvidas quanto a questão da garantia dos Solis com o uso de bateria que não esteja na lista deles, aqui está a resposta oficial da Solis:

    Agradecemos o contacto e pedimos desculpa pelo atraso na resposta.
    Informamos que pode consultar todas as baterias compatíveis com os nossos inversores na página Downloads da nossa página web SolisCloud.
    Da nossa parte, apenas podemos confirmar se a compatibilidade existe ou não de acordo com os documentos referidos. Muitas marcas de baterias referem essa compatiblidade visto que o protocolo de comunicação já existe de compatibilidades anteriores, por exemplo.
    A instalação deste inversor com uma bateria não compatível pode originar uma incorreta gestão da bateria ou no caso do inversor tiver um problema que esteja relacionado com esta incompatibilidade, a garantia ficará sem efeito.
  11. Colocado por: pcspinheiroPara que não restem dúvidas quanto a questão da garantia dos Solis com o uso de bateria que não esteja na lista deles, aqui está a resposta oficial da Solis:

    Agradecemos o contacto e pedimos desculpa pelo atraso na resposta.
    Informamos que pode consultar todas as baterias compatíveis com os nossos inversores na página Downloads da nossa página web SolisCloud.
    Da nossa parte, apenas podemos confirmar se a compatibilidade existe ou não de acordo com os documentos referidos. Muitas marcas de baterias referem essa compatiblidade visto que o protocolo de comunicação já existe de compatibilidades anteriores, por exemplo.
    A instalação deste inversor com uma bateria não compatível pode originar uma incorreta gestão da bateria ou no caso do inversor tiver um problema que esteja relacionado com esta incompatibilidade, a garantia ficará sem efeito.


    Pode ser uma questão de interpretação, mas parece ir de encontro ao que o @hangas referiu anteriormente. Só com problemas relacionados com a bateria é que eles não dão garantia. Coisas do inversor em si, parecem manter-se.

    Não deixa de ser curioso como a resposta deixa isso em aberto
  12. Colocado por: Zé MeirinhoAlguém que tenha implementado (ou conheça quem o tenha feito), gerador a diesel/gasolina com inversor híbrido?
    Basta ligar no mesmo input da rede? Como fazem a comutação entre rede / gerador?

    Neste momento estou apenas a sondar se faz sentido deixar alguma preparação para isso.

    O gerador liga ao AC in do do inversor Victron. Tem um relé que liga o gerador em função do estado da bateria.
    Noutras marcas, não sei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  13. Tenho aqui algumas duvidas:
    1-A potência maxima do inversor está relacionado com o numero minimo de potencia de paineis? Isto é, no inverno um inversor de 12k consegue arrancar se forem instalados 8 paineis de 600W?
    2- Imaginemos que temos um inversor de 5kw. Se o consumo for de 10Kw como se comporta o inversor? Consegue enviar X potencia sendo 10-X enviado pela rede?
    • dom123
    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: jfsmoreira1-A potência maxima do inversor está relacionado com o numero minimo de potencia de paineis? Isto é, no inverno um inversor de 12k consegue arrancar se forem instalados 8 paineis de 600W?

    O inversor só arranca se tiver um mínimo de voltagem vinda dos painéis, isso varia com cada inversor
    O meu sma sunny boy 4.0 necessita de uma tentação mínima de 125v
    Após o arranque, o inversor consegue manter-se em funcionamento até aos 100 V.
  14. Colocado por: hangas

    Mas é isso que o victron me faz. Tenho a casa toda nas cargas criticas. Victron de 5000A

    Por exemplo à noite está o victron a suportar a casa toda da bateria.. se usar mais que os 5000VA vai buscar o resto à rede, de forma transparente.
    O problema aqui é se falha a rede nessa altura, vai tudo abaixo porque o vitron acusa overload e ao fim de uns segundos manda tudo abaixo; mas é um caso extremo.

    E de dia, com o AC coupling, posso ter até 4kW do inversor grid-tie, depois mais os 5000VA do victron e so depois vai à rede.


    Tem quanto de potência contratada? É que para mim, que tenho um Victron 3000 multiplus GX 2, com o fator de potência, só tenho 2400w nas cargas críticas. Claramente que não me chega para estar isolado, daí estar a pensar em ter 2 de 5000 com 3 a 4 packs de baterias em cada um.

    Já agora, como controla o AC coupling? Tem outro Victron? É que se tiver a bateria cheia, tem que mandar o outro desligar.
 