Colocado por: Dias12Não é ser 3999 ou 4001 W.
É ter sido mexido por quem não deve e ter alterado configurações do inversor que pode colocar em risco a rede em alturas de falha elétrica.
Colocado por: Marques1978Boa tarde
Tenho este orçamento, com melhoria da terra, acrescentar mais uma barra de cobre se for necessario e mudar a instalação para monofasico e toda a documentação legal.
Fica preparado para colocar uma bateria no futuro.
Não sei se este inversor suporta qualquer bateria Docan ou basengreen.
TWMNH-66HD620 - 620w Bifacial - 10 paineis
Solis S6 EH 1p 6k-L-Plus híbrido (wifi e meter)
Estrutura de Alumínio Coplanar
Quadro elétrico de proteção AC monofásico 63A 10kw
CABO SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 PT CORTE
FIO H07V-K (450/750V) 1X6 VA Clas. Eca V/A
Tubo Corrugado Livre de Halogeneos 25mm
Acessórios de Montagem
Montagem e Colocação em Serviço
Cabo isento de halogeneos RZ1-k 3G6
5 868,30 €
Colocado por: HFSF
Estas 2 coisas não combinam se for o cabo do inversor ao quadro...
Colocado por: ALCLCFQuais as características alteráveis, que permitam que um inversor grid tie, injecte na rede, quando esta está sem energia?
Colocado por: TITOGABoas
Eu tenho paineis o dito apoio será que vai dar para comprar baterias?
Obrigado
Colocado por: hangas
Precisa de ter a capacidade de grid-forming, quando asseguradas as condições técnicas necessárias de acordo com o tipo de instalação.
Na grande maioria dos casos em residências portuguesas, precisa de garantir o isolamento físico da rede, e unit o neutro ao fio de rede na rede interna da casa.
O Huawei faz isso com uma caixa externa, por exemplo.
Colocado por: tgferreiraE porque não alimentar sempre tudo com o inversor?
É o que tenho em casa: o victron alimenta tudo (e costuma estar desligado da rede) mas mesmo quando está ligado, creio que nunca tenho qualquer tempo de shutdown.
Colocado por: ALCLCFPorque por vezes vou acima dos 7.5kW do inversor (quando dispara por exemplo a bomba do furo) e preciso da rede
Colocado por: hangas
Mas é isso que o victron me faz. Tenho a casa toda nas cargas criticas. Victron de 5000A
Por exemplo à noite está o victron a suportar a casa toda da bateria.. se usar mais que os 5000VA vai buscar o resto à rede, de forma transparente.
O problema aqui é se falha a rede nessa altura, vai tudo abaixo porque o vitron acusa overload e ao fim de uns segundos manda tudo abaixo; mas é um caso extremo.
E de dia, com o AC coupling, posso ter até 4kW do inversor grid-tie, depois mais os 5000VA do victron e so depois vai à rede.
Colocado por: pcspinheiroPara que não restem dúvidas quanto a questão da garantia dos Solis com o uso de bateria que não esteja na lista deles, aqui está a resposta oficial da Solis:
Agradecemos o contacto e pedimos desculpa pelo atraso na resposta.
Informamos que pode consultar todas as baterias compatíveis com os nossos inversores na página Downloads da nossa página web SolisCloud.
Da nossa parte, apenas podemos confirmar se a compatibilidade existe ou não de acordo com os documentos referidos. Muitas marcas de baterias referem essa compatiblidade visto que o protocolo de comunicação já existe de compatibilidades anteriores, por exemplo.
A instalação deste inversor com uma bateria não compatível pode originar uma incorreta gestão da bateria ou no caso do inversor tiver um problema que esteja relacionado com esta incompatibilidade, a garantia ficará sem efeito.
Colocado por: Zé MeirinhoAlguém que tenha implementado (ou conheça quem o tenha feito), gerador a diesel/gasolina com inversor híbrido?
Basta ligar no mesmo input da rede? Como fazem a comutação entre rede / gerador?
Neste momento estou apenas a sondar se faz sentido deixar alguma preparação para isso.
Colocado por: jfsmoreira1-A potência maxima do inversor está relacionado com o numero minimo de potencia de paineis? Isto é, no inverno um inversor de 12k consegue arrancar se forem instalados 8 paineis de 600W?
Colocado por: hangas
Mas é isso que o victron me faz. Tenho a casa toda nas cargas criticas. Victron de 5000A
Por exemplo à noite está o victron a suportar a casa toda da bateria.. se usar mais que os 5000VA vai buscar o resto à rede, de forma transparente.
O problema aqui é se falha a rede nessa altura, vai tudo abaixo porque o vitron acusa overload e ao fim de uns segundos manda tudo abaixo; mas é um caso extremo.
E de dia, com o AC coupling, posso ter até 4kW do inversor grid-tie, depois mais os 5000VA do victron e so depois vai à rede.