    Reparei que quando carrego o VE, ocorre uma queda de tensão exagerada na instalação eléctrica da minha casa.

    Por exemplo, ae começar a carregar a 20A, a tensão passa de 230 para 220 v.

    As ligações eléctricas dentro de casa são boas, com condutores de 10 mm2 entre quadros, e 6 mm2 do quadro até à tomada do VE. Neste circuito a queda de tensão é de apenas 1 volt.

    O problema parece vir da ligação entre o quadro principal e o contador da e-redes. Mas não há motivos para isso, pois a ligação tem apenas 10 m e usa cabos de 6 mm2.

    Alguém tem ideias do que poderá ser?
  1.  # 2

    Está dentro da queda admissível que é 4%. 9,2 V em 230
    • eu
    • 9 maio 2026 editado

     # 3

    O mistério aqui é que não se percebe porque é que isto está a acontecer. Com uma ligação de 6 mm2 ao ramal a queda de tensão deveria ser muito inferior.

    Será que o cabo tem 6 mm2, mas o cobre é de má qualidade ?

    Esta queda de tensão parece irrelevante, mas na prática estou a pagar esta energia que está a ser desperdiçada algures por efeito de joule.

    É que isto representa quase 200 w de perdas.
  2.  # 4

    Colocado por: euO mistério aqui é que não se percebe porque é que isto está a acontecer. Com uma ligação de 6 mm2 ao ramal a queda de tensão deveria ser muito inferior.

    Será que o cabo tem 6 mm2, mas o cobre é de má qualidade ?

    Esta queda de tensão parece irrelevante, mas na prática estou a pagar esta energia que está a ser desperdiçada algures por efeito de joule.

    É que isto representa quase 200 w de perdas.


    Você deve estar mais para o fim da linha, desde o posto de transformação até á sua casa. Daí a queda ser maior. A queda de tensão não significa que seja apenas desde o contador da E-Redes até ao seu quadro. Eu tive esse problema, mas no meu caso, dos 245V, caía até aos 218. Isto depois de o piquete me trocar a fase no poste. Porque antes disso, tinha quedas até aos 168V (eles diziam que deveria ser um cabo de uma fase que deveria estar partido), quase todos os dias. O meu caso, era o cabo do poste ser mais fino, para o comprimento que tinha até a minha casa, e muitas casas na mesma fase.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • eu
    • 9 maio 2026

     # 5

    Colocado por: Celso1A queda de tensão não significa que seja apenas desde o contador da E-Redes até ao seu quadro


    Será que é isso? Tenho que tirar as teimas e medir a tensão no meu quadro e também no ramal.

    Se for isso, é preocupante, pois significa que se todos os vizinhos ligarem grandes consumidores à mesma hora, a tensão vai bem abaixo dos 200 V.
  3.  # 6

    10mm entre quadros.
    Mas, depois, 6mm da e-redes ao quadro o principal.

    Não é que seja disso. Mas é um contrasenso.
  4.  # 7

    Pois, esse é um dos problemas que poucos se lembram, quando compram carro elétrico. As redes não estão preparadas para consumos tão altos.
  5.  # 8

    Colocado por: fabsil10mm entre quadros.
    Mas, depois, 6mm da e-redes ao quadro o principal.

    Não é que seja disso. Mas é um contrasenso.


    Não acredito que seja por isso. Mas sim, também acho. Mas lá está, talvez ninguém pensava ter carro elétrico há algumas décadas, quando meteram esse cabo de 6mm, e provavelmente tinha coisas a gás em casa. 🫣 É normal. Eu passei pelo mesmo.
    Concordam com este comentário: eu, fabsil
  6.  # 9

    Colocado por: euSerá que é isso? Tenho que tirar as teimas e medir a tensão no meu quadro e também no ramal.


    Diria que há uma grande probabilidade de ser isso. Mas essa parte também consegue chegar a limpo.
    Quando nota a tensão baixa no ponto de carregamento e medir a tensão nos varios pontos a montante até à entrada do quadro.
    E se conseguir também ver o valor nos menus do contador.

    Sei de uma situação em que o problema é claramente uma impedância muita alta no ponto de entrega - é uma casa de fim de linha, e algo distante das demais.
    É o problema é nos dois sentidos.. quando "puxa" pela rede e.g a carregar um EV ou um forno, a tensão cai para valores abaixo dos 220v. Quando há injeção a tensão sobre muito rapidamente aos 253v mesmo com pouca potencia. E também é um caso com 6mm a entrar em casa.
    Ve-se que não é da rede em si, porque se tiver nos 253 a injectar, e nesse momento cortar o inversor e meter o carro a carregar a tensão cai logo uns 30v ou mais. A suspeita é que é no ramal aéreo até o ponto de entrega, mas a E-redes já lá deixo um equipamento umas semanas a medir.


    No seu caso é fazer o teste.. puxar pela rede e medir se a queda maior é num troço interno ou se baixa logo antes do quadro.
    Mas com esses valores, dentro da norma, não deve conseguir convencer a e-redes a ir medir sequer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • eu
    • 9 maio 2026

     # 10

    Colocado por: fabsil10mm entre quadros.
    Mas, depois, 6mm da e-redes ao quadro o principal.

    Não é que seja disso. Mas é um contrasenso.


    Sim, devia ter ficado logo pelo menos 10 mm2 também até ao ramal. Felizmente é algo que se substitui facilmente, mas o problema pode não ser desse cabo.

    Segundo uma calculadora online, um cabo de 6mm2 com 10 m de comprimento, deveria ter uma queda de tensão de 1,56 volt com uma corrente de 20 A. Portanto, só se o cabo estiver defeituoso é que será a origem do problema.
  7.  # 11

    Gostava de saber como fazem esses ensaios, para chegarem a essas conclusões.
    • eu
    • 9 maio 2026

     # 12

    Colocado por: Celso1Pois, esse é um dos problemas que poucos se lembram, quando compram carro elétrico. As redes não estão preparadas para consumos tão altos.


    Eu vivo numa rua de vivendas, que são todas alimentadas pelo mesmo ramal. Para já sou o único com VE, mas se mais pessoas começarem a aderir, isto vai ser um problema.

    Fun fact: eu só me apercebi do problema agora por causa do tempo nublado, pois normalmente o VE carrega com os painéis solares, e aí não se nota queda de tensão.
  8.  # 13

    Colocado por: euÉ que isto representa quase 200 w de perdas.


    Como chegou a esta conclusão?
    • eu
    • 9 maio 2026 editado

     # 14

    Colocado por: Dias12Como chegou a esta conclusão?


    Potência = corrente x tensão

    Mas isto é assumindo que o problema é o cabo que vai do quadro até ao ramal; mas pode não ser o caso.
  9.  # 15

    Colocado por: eu

    Potência = corrente x tensão

    Mas isto é assumindo que o problema é o cabo que vai do quadro até ao ramal; mas pode não ser o caso.


    Isso não é assim, para já tem de se verificar fator de potência, além disso em BTN só é contabilizada a potência ativa.
  10.  # 16

    Isso ainda está dentro dos limites legais.
    A E-Redes do que conheço descarta-se de qualquer verificação quando a tensão está entre 207 e 253v
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  11.  # 17

    Não misturem as coisas, uma é receber da rede 230v, 220v, 210v, 240v, conforme o consumo existem na rede, outra é receber 230v e quando liga consumo em casa baixar para 10v.

    Pode existir problema na rede do operador, ou da portinhola para dentro.
    • eu
    • 9 maio 2026

     # 18

    Colocado por: VarejoteIsso não é assim, para já tem de se verificar fator de potência, além disso em BTN só é contabilizada a potência ativa.


    Por amor de deus, o fator de potência é praticamente 1, e só queria ter uma ideia das perdas.

    Para isso, aquela fórmula serve perfeitamente.
  12.  # 19

    Colocado por: eu

    Por amor de deus, o fator de potência é praticamente 1, e só queria ter uma ideia das perdas.

    Para isso, aquela fórmula serve perfeitamente.


    Pelo amor de deus é andar a fazer contas a uns hipotéticos 200w, quando o mais certo é ter um problema na instalação.
    • eu
    • 9 maio 2026

     # 20

    Oh Einstein, porque é que achas que abri o tópico? Claro que pode haver um problema na instalação.
 