    Boas ao fórum…
    Tenho uma instalação de Piso radiante.
    Bomba de Calor Daikin Altherma
    Controlo on/off através de termóstatos de divisão.

    Aquando da instalação, mandei construir um depósito de pré-aquecimento/ inércia de 400 litors aquecido/ pré-aquecido por uma bateria de 8 painéis solares na serpentina de baixo.
    A serpentina de cima, ficou reservada para um eventual aproveitamento da inércia acumulada fazendo passar por ai o retorno do Anonimo18072022A, caso a temperatura no seu interior seja superior a do retorno de PR.
    Este depósito serve de passagem para o depósito de consumo que tem 150 litros e é aquecido pela Bomba de Calor.

    Neste momento estou a tratar desta ultima etapa. Já comprei uma válvula modulante da Roca, que pretendo controlar através de termóstatos de imersão.
    O meu problema é:
    Pretendo que a válvula desvie para o depósito, sempre que a temperatura deste seja superior a 35 graus.
    Mas não quero que saia a mais de 45 graus, dai a válvula modulante, pois facilmente podei ter o depósito a 60 ou mais graus e danificar o PR.

    Estava a pensar usar 3 termóstatos de imersão:
    Um que mande a válvula abrir para o depósito de inércia, se este estiver a 35 graus ou mais
    Um que, ligado a este, a mandasse parar quando a agua na saída chegasse aos 40 graus
    Por fim, um que mandasse a válvula fechar se a temperatura na saída ultrapassasse os 45 graus.
    A ideia era a válvula modular neste intervalo de temperatura.

    Não sei que termóstatos usar; os analógicos são mais difíceis de aferir/calibrar e digitais com sonda de imersão, não conheço.

    Desde já agradeço a vossa atenção,

    Cumprimentos,
    • eu
    • 30 março 2012

     # 2

    gpessoa, penso que não precisa de fechar o circuito quando a temperatura é > 45 graus...

    Na saída do depósito de 150 litros (água que vai para o piso) não tem uma válvula termostática a limitar a temperatura a 45 graus?
    • Mac
    • 30 março 2012

     # 3

    Colocado por: gpessoa..... pois facilmente podei ter o depósito a 60 ou mais graus e danificar o PR.

    Em princípio este problema não existe. A instalação do PRH deverá ter um bypass por válvula termostática onde parte da água que regressa da instalação é reutilizada acrescentando água quente do termoacumulador na quantidade necessária para fazer a temperatura programada para ida ao circuito. Assim, sempre que seja a temperatura da água no termoacumulador seja >= a x, a temperatura da água do circuito de ida é sempre de x.
    Cumps
  2.  # 4

    Colocado por: eugpessoa, penso que não precisa de fechar o circuito quando a temperatura é > 45 graus...

    Na saída do depósito de 150 litros (água que vai para o piso) não tem uma válvula termostática a limitar a temperatura a 45 graus?


    Sim, não saída do depósito de 150 litros tem uma termostática, mas é exclusivamente para consumo.

    O Anonimo18072022A é um circuito fechado, que só vai usar como eventual fonte de calor a serpentina superior do depósito de 400 litros aquecido pelo solar.
    • eu
    • 30 março 2012 editado

     # 5

    Colocado por: gpessoaO Anonimo18072022A é um circuito fechado, que só vai usar como eventual fonte de calor a serpentina superior do depósito de 400 litros aquecido pelo solar.

    Como é que é? O piso só tem como fonte de calor os painéis solares? Não me diga que fez essa asneira...

    De qualquer das formas, pode também colocar uma válvula termostática à saída dessa serpentina e assim limitar a temperatura a 45 graus, mesmo que o depósito tenha água a 60 ou 80 graus.
  3.  # 6

    Colocado por: Mac
    Em princípio este problema não existe. A instalação do PRH deverá ter um bypass por válvula termostática onde parte da água que regressa da instalação é reutilizada acrescentando água quente do termoacumulador na quantidade necessária para fazer a temperatura programada para ida ao circuito. Assim, sempre que seja a temperatura da água no termoacumulador seja >= a x, a temperatura da água do circuito de ida é sempre de x.
    Cumps


    No meu caso, não existe esse bypass, pois o PR é controlado pela HB da Bomba de Calor. É ela que gere todo o sistema.

    O único bypassa que existe, é uma válvula de diferencial de pressão, para controlar os caudais quando os circuitos começam a fechar…

    O deposito de 400 litros + o deposito de 150 litros são só para AQS. Sendo o de 400 litros de pré-aquecimento/ inércia. A entrada de água “fria” do deposito de 150 litros é a saída da “quente do deposito de 400 Litros.

    Como era possível colocar mais uma serpentina no deposito de 400 litros, optei por faze-lo e agora pretendo fazer passar por ai o retorno do PR.

    Quanto a instalação, ainda pensei montar uma válvula de três vias on/off para desviar e adicionando em seguida, após a passagem na serpentina uma misturadora termostática, mas tinha o problema de uma forte perda de carga na termostática, para alem de ficar mais caro.

    Julgo, digo eu, que a Válvula de três vias modulante resolve bem o problema.

    Cumprimentos,

    Guilherme Pessoa
    • Mac
    • 30 março 2012

     # 7

    Colocado por: gpessoaJulgo, digo eu, que a Válvula de três vias modulante resolve bem o problema.

    Acredito que sim
      Imagem1.png
  4.  # 8

    Bom dia
    O esquema que envio funciona, agora o controlo disso não é muito preciso, para isso precisa de um termostato digital com controlo a 3 pontos, mas para isso é preciso saber programa-lo
    Cumprimentos
  5.  # 9

    A ideia das ligaçoes:
      Retorno Piso Radiante Guilherme.JPG
  6.  # 10

  7.  # 11

    Colocado por: JancidoBom dia
    O esquema que envio funciona, agora o controlo disso não é muito preciso, para isso precisa de um termostato digital com controlo a 3 pontos, mas para isso é preciso saber programa-lo
    Cumprimentos


    Boas,

    Desde já agradeço o esquema que me enviou!

    Contudo, julgo que a primeira condição terá que ser o deposito estar > 35ºC. Só na presença desta condição é que a válvula deve abrir e parar no ponto de controlo de 40.ºC. Estes dos pontos de regulação devem estar ligados em serie.

    O ponto regulação de segurança de 45.ºC terá, a meu entender que ser autónomo.

    No esquema que enviou, ao montar o ponto de regulação e segurança no inicio da cadeia, implica que quando a agua atinge os 45.ºC a válvula fecha totalmente, pois os pontos 35.ºC e consequentemente o de 40.ºC não têm corrente para poder modular.
    Corrija-me se estiver errado.

    Dado que, como já disse não estou familiarizado com os termóstatos digitais, muito agradecia se me informasse e ou indicasse algum/ alguns modelos que fossem ao encontro do que pretendo.
    Um termóstato digital com controlo a três sondas de imersão seria o ideal.

    Quanto a questão de saber programar, não acho que nesta fase me deva preocupar com isso. A seu tempo, e certamente com umas horas de dedicação e pestanas queimadas se chegara a bom porto.

    Desde já agradeço a ajuda possível.

    Cumprimentos,

    Guilherme Pessoa
  8.  # 12

    Contudo, julgo que a primeira condição terá que ser o deposito estar > 35ºC. Só na presença desta condição é que a válvula deve abrir e parar no ponto de controlo de 40.ºC. Estes dos pontos de regulação devem estar ligados em serie.
    E é assim que está, quando a temperatura excede os 35ºC a válvula abre e deixa de abrir quando o termostato de 40ºC é actuado.
    O ponto regulação de segurança de 45.ºC terá, a meu entender que ser autónomo.

    Não convém pois se algum termostato avariar, você avaria também a válvula pois vai mandar um comando de abrir e fechar ao mesmo tempo

    No esquema que enviou, ao montar o ponto de regulação e segurança no inicio da cadeia, implica que quando a agua atinge os 45.ºC a válvula fecha totalmente, pois os pontos 35.ºC e consequentemente o de 40.ºC não têm corrente para poder modular.
    Não é bem assim pois estes termostatos têm uma histerese de poucos graus logo quando a temperatura baixa abaixo dos 45ºC menos a histerese o termostato desactiva e a válvula deixa de fechar.
    É por estes pormenores que um controlador digital é mais fácil, pois com 3 termostatos tem que se contar com os diferentes set points e correspondentes histereses, basta um falhar ou estar mal regulado para ser uma dor de cabeça controlar o sistema.
    Dado que, como já disse não estou familiarizado com os termóstatos digitais, muito agradecia se me informasse e ou indicasse algum/ alguns modelos que fossem ao encontro do que pretendo.
    Um termóstato digital com controlo a três sondas de imersão seria o ideal.
    É um termostato com uma sonda PT100 ou PT1000 ou uma NTC logo só precisa de uma sonda, o termostato é que pode custar mais de 200€ pois tem controlo PID com saida a dois relés, um de fecho e um de abertura, o que funciona muito bem existem várias marcas PMA, BAELZ, OMROM, etc.

    Cumprimentos
  9.  # 13

    Colocado por: gpessoaJulgo, digo eu, que a Válvula de três vias modulante resolve bem o problema.


    Exacto, a válvula modulante de 3 vias tem um servomotor para piso radiante ou seja difere a temperatura existente e a temperatura ambiente.
  10.  # 14

    como tem no esquema aquilo não me parece que dê para por uma valvula modulante misturadora, como tem o desenho é um esquema de tudo ou nada "valvula de 3 vias" em vez de termostactos ja pensou em colocar um termostacto diferencial? do genero dos paineis solares, lê a tempetura de retorno e a do deposito, se vier mais quente segue em frente se vier mais fria vai pro acumulador, mesmo assim precisa de uma valvula misturadora depois da valvula de 3 vias, não sei se o radiante ja tem isso ou ligou directamente á bomba de calor.
    Concordam com este comentário: Costa53
  11.  # 15

    Boas Jancido,

    Não é bem assim pois estes termostatos têm uma histerese de poucos graus logo quando a temperatura baixa abaixo dos 45ºC menos a histerese o termostato desactiva e a válvula deixa de fechar.


    Sendo assim, a válvula nunca fecha, mesmo quando a condição dos >35.ºC não se verifica.
    A não ser que faça um bypass entre o NF do relé dos 35.ºC e o NA do relé dos 45.ºC.

    É um termostato com uma sonda PT100 ou PT1000 ou uma NTC logo só precisa de uma sonda, o termostato é que pode custar mais de 200€ pois tem controlo PID com saida a dois relés, um de fecho e um de abertura, o que funciona muito bem existem várias marcas PMA, BAELZ, OMROM, etc.


    Agora perdi-me.
    Ate entendo que o termóstato utilize a mesma sonda para abrir ou fechar nos pontos >40.º e >45.ºC mas como é que lê a temperatura do deposito utilizada no ponto >35.ºC?

    Se me indicar uma referência concreta que possa servir para o que pretendo, ao ver o esquema das ligações talvez chegue a outra conclusão.

    Cumprimentos,

    Guilherme Pessoa
  12.  # 16

    Colocado por: Sergio Rodriguescomo tem no esquema aquilo não me parece que dê para por uma valvula modulante misturadora, como tem o desenho é um esquema de tudo ou nada "valvula de 3 vias"


    1.º Não é um esquema de tudo ou nada…
    2.º a válvula não é tudo ou nada
    3.º ao levar sondas a ler a temperatura após a mistura entre o retorno do PR e a chegada do deposito, a válvula vai modular entre a temperatura que pretendo.

    em vez de termostactos ja pensou em colocar um termostacto diferencial? do genero dos paineis solares, lê a tempetura de retorno e a do deposito, se vier mais quente segue em frente se vier mais fria vai pro acumulador, mesmo assim precisa de uma valvula misturadora depois da valvula de 3 vias


    Sim, já pensei nisso, e também já escrevi isso aqui neste post.
    O maior problema é a perda de carga que a misturadora vai introduzir no sistema, para alem de outros constrangimentos.

    não sei se o radiante ja tem isso ou ligou directamente á bomba de calor.


    O PR é controlado exlusivamente pela HidroBox da Bomda de Calor.

    Cumprimentos,

    Guilherme Pessoa
  13.  # 17

    sim mas o que voçe quer fazer eu acho que o melhor é colocar a valvula de 3 vias mais uma valvula misturadora! veja esta imagem, tem la as duas valvulas.
      sistemas-de-energia-solar-35077_17b.jpg
  14.  # 18

    Colocado por: Sergio Rodriguessim mas o que voçe quer fazer eu acho que o melhor é colocar a valvula de 3 vias mais uma valvula misturadora! veja esta imagem, tem la as duas valvulas.


    Mas montar uma válvula termostática, com a consequente perda de carga, não esta nos meus planos, pois a válvula de 3 vias modulante faz a mesma coisa, logo que devidamente controlada.
    Alguns grupos de impulsão que conheço, não têm uma válvula termostática, mas sim uma modulante, precisamente para regular a temperatura entre a ida e o retorno.

    Esquemas existem muitos, veja mais este...
      Esquema Caleffi.JPG
  15.  # 19

    Colocado por: TROLHA...as pessoas nunca mostram fotos daquilo que lá tem instalado....porquê??


    Porque para o que estou a necessitar de ajuda, não é necessário!
    Mas vou fazer-lhe a vontade...



    para o piso radiante devia ser sempre uma válvula misturadora motorizada de 4 vias....mas quase ninguém mete por causa do preço


    Não digo que não, principalmente quando a fonte de calor a isso obriga; Não é o caso da minha instalação.

    sabem dizer sim;ah tenho uma Daikin isto e aquilo...mas esquecem-se do resto!!!


    Qual resto?
    Se é saber qual ou quais termóstatos usar para esta regulação, não, não sei. É precisamente por isso que iniciei esta discussão.
    Por outro lado, se tem conhecimentos na área e sabe o que busco, para poder concluir a minha instalação, então tem aqui uma excelente oportunidade de me ajudar!

    Desde já grato pela disponibilidade,

    Cumprimentos

    Guilherme Pessoa
      Foto-0998 (Medium).jpg
  16.  # 20

    Boas TROLHA,

    Não esta aqui em causa que apertou os parafusos.

    Andamos sempre a aprender…

    Quanto as meias rotas, a instalação ainda não esta completa; obviamente que terá que ser tudo bem isolado, ate já cá tenho a manta para o efeito; não posso é fazer tudo ao mesmo tempo.

    E sobre saber que termóstatos usar, já admiti que não sei, você sabe? Pode-me ajudar?
 