Colocado por: Sergio Rodrigues
entao a quantidade de liquido que se coloca depende do vaso que se poe? fixe tou sp a aprender
Colocado por: almeida94Obrigado pelas respostas
Tinha uma fuga de liquido pela ligação entre os dois paineis, daí a baixa pressão. O técnico vedou as porcas com linho , renovou o liquido anti congelante e agora a pressão está a 2,5 bar.
Quando lhe falei em arrefecimento nocturno no verão, ficou a olhar para mim, disse que não era preciso pois para isso tinha o vaso de expansão.
Quando falei de colocar uma válvula de purga automática junto ao painel, disse que não, pois a que lá está já é automática ?????
O vaso de expansão da água fria da rede estava sem ar. Encheu a 2,5 bar e agora vou ver se terá fuga.
A anomalia do controlador, não resolveu. Resolvi eu fazendo o reset ao sistema, agora está OK, sem erros.
Enfim.... paguei 75 euros mas penso que vou ter que (com a v/ ajuda) tentar perceber o funcionamento deste tipo de sistema.
Obrigado, Almeida
Colocado por: Sergio Rodriguesentao a quantidade de liquido que se coloca depende do vaso que se coloca? fixe tou sp a aprender
Colocado por: ins.Brunoem relação aos tubos de vácuo, é aquela história de ser bom demais o verão
Colocado por: ins.Bruno(1bar por cada 10 metros)
Colocado por: ins.Brunoos tubos de vácuo
Colocado por: ins.Brunoaqui em Portugal podem chegar aos 300 graus.
Colocado por: ins.Brunoaqui em Portugal são bons para piscinas, balneários etc
Colocado por: ins.Brunotem a 2 bar de pressão no circuito?