Colocado por: GexSituação Resolvida!
Tinham razão era o Neutro azul que estava mal ligado. Pelos vistos os senhores da EDP fizeram esta treta à pressa e deixaram aquilo de tal maneira que já estava a queimar e até a deitar faíscas (o cheiro a queimado era insuportável).
Como aquilo estava tudo queimado, o electricista fez depois uma ligação utilizando um fusível e a coisa parece que ficou resolvida.
É vergonhoso como podem deixar um trabalho neste estado até correndo o risco de causar danos graves!!
Colocado por: ClioII
Espere lá...
O electricista colocou um fusível no neutro?!? Tem a CERTEZA?!?
Isso é perigosíssimo (e proibidíssimo pelos regulamentos).
Colocado por: Gex
Sim, foi o que ele me disse. Pareceu-me que ele ligou o neutro ao outro em que estava ligado anteriormente utilizando um fusível, em vez da base de metal que os unia.
Colocado por: GexAssim foi como o electricista o deixou.
Colocado por: jorgealves
isto foi temporariamente, certo?
depois isso será corrigido corectamente?
Colocado por: Ricardo.FigueiredoViva,
Não se esqueça de, já agora, verificar as frequências... 50 ou 60??
Colocado por: Gex
O electricista disse que não haveria qualquer problema em ficar assim...
Colocado por: AoVOu muito me engano ou teoricamente SÓ a EDP pode abrir e mexer nas portinholas, e não é por nada que"teoricamente" elas têm uma fechadura que normalmente só a EDP (ou empreiteiros autorizados) têm a chave...
Ou seja, o seu electricista resolveu o problema, mexendo numa coisa que não devia e de uma forma a desenrascar, porque um neutro nunca deve passar por fusível.
Explique a situação na EDP para ser resolvida, porque se for a EDP a descobrir esse serviço as consequências podem ser bem piores...
Colocado por: AoVOu muito me engano ou teoricamente SÓ a EDP pode abrir e mexer nas portinholas, e não é por nada que"teoricamente" elas têm uma fechadura que normalmente só a EDP (ou empreiteiros autorizados) têm a chave...
Ou seja, o seu electricista resolveu o problema, mexendo numa coisa que não devia e de uma forma a desenrascar, porque um neutro nunca deve passar por fusível.
Explique a situação na EDP para ser resolvida, porque se for a EDP a descobrir esse serviço as consequências podem ser bem piores...
Colocado por: Gex
Eu vou mandar um mail para a EDP com ambas as fotos e a explicação do que se passou.
Colocado por: jorgealves
e muito provavelmente quem ler o mail vai ser um qualquer operador de cal center que percebe tanto daquilo como eu de lagares de azeite
Colocado por: Gex
O que sugere então..?
Colocado por: jorgealves
Refazer a ligacao como originalmente estava substituindo o o ligador do neutro por um novo, é a unica solução definitiva.
Colocado por: Gex
Sim, mas isso quem o deve fazer é a EDP, não?
Colocado por: GexJá agora, quais as possíveis consequências de aquilo ficar como está agora?