Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: GexSituação Resolvida!

    Tinham razão era o Neutro azul que estava mal ligado. Pelos vistos os senhores da EDP fizeram esta treta à pressa e deixaram aquilo de tal maneira que já estava a queimar e até a deitar faíscas (o cheiro a queimado era insuportável).
    Como aquilo estava tudo queimado, o electricista fez depois uma ligação utilizando um fusível e a coisa parece que ficou resolvida.

    É vergonhoso como podem deixar um trabalho neste estado até correndo o risco de causar danos graves!!



    Espere lá...

    O electricista colocou um fusível no neutro?!? Tem a CERTEZA?!?

    Isso é perigosíssimo (e proibidíssimo pelos regulamentos).
    • Gex
    • 13 março 2013 editado

     # 22

    Colocado por: ClioII
    Espere lá...

    O electricista colocou um fusível no neutro?!? Tem a CERTEZA?!?

    Isso é perigosíssimo (e proibidíssimo pelos regulamentos).


    Sim, foi o que ele me disse. Pareceu-me que ele ligou o neutro ao outro em que estava ligado anteriormente utilizando um fusível, em vez da base de metal que os unia.
  2.  # 23

    Colocado por: Gex

    Sim, foi o que ele me disse. Pareceu-me que ele ligou o neutro ao outro em que estava ligado anteriormente utilizando um fusível, em vez da base de metal que os unia.


    Espero sinceramente que tenha percebido mal...
    • Gex
    • 13 março 2013

     # 24

    Assim era como estava


    Um bonito serviço, tudo queimado
  3.  # 25

    Viva,

    Não se esqueça de, já agora, verificar as frequências... 50 ou 60??
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 26

    Assim foi como o electricista o deixou.

  4.  # 27

    Colocado por: GexAssim foi como o electricista o deixou.


    isto foi temporariamente, certo?

    depois isso será corrigido corectamente?
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 28

    Colocado por: jorgealves
    isto foi temporariamente, certo?

    depois isso será corrigido corectamente?


    O electricista disse que não haveria qualquer problema em ficar assim...
  5.  # 29

    Colocado por: Ricardo.FigueiredoViva,

    Não se esqueça de, já agora, verificar as frequências... 50 ou 60??

    para fazer este tipo de comentarios mais valia estar calado,

    a frequencia é sempre a mesma, na Europa é de 50 ciclos por segundo ou hertz.
  6.  # 30

    Colocado por: Gex

    O electricista disse que não haveria qualquer problema em ficar assim...


    eu e muito gente achamos o contrario, ainda que nao seja preocupante, é incorrecto e ilegal.
    • AoV
    • 14 março 2013

     # 31

    Ou muito me engano ou teoricamente SÓ a EDP pode abrir e mexer nas portinholas, e não é por nada que"teoricamente" elas têm uma fechadura que normalmente só a EDP (ou empreiteiros autorizados) têm a chave...

    Ou seja, o seu electricista resolveu o problema, mexendo numa coisa que não devia e de uma forma a desenrascar, porque um neutro nunca deve passar por fusível.

    Explique a situação na EDP para ser resolvida, porque se for a EDP a descobrir esse serviço as consequências podem ser bem piores...
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 32

    Colocado por: AoVOu muito me engano ou teoricamente SÓ a EDP pode abrir e mexer nas portinholas, e não é por nada que"teoricamente" elas têm uma fechadura que normalmente só a EDP (ou empreiteiros autorizados) têm a chave...

    Ou seja, o seu electricista resolveu o problema, mexendo numa coisa que não devia e de uma forma a desenrascar, porque um neutro nunca deve passar por fusível.

    Explique a situação na EDP para ser resolvida, porque se for a EDP a descobrir esse serviço as consequências podem ser bem piores...


    Eu vou mandar um mail para a EDP com ambas as fotos e a explicação do que se passou.
  7.  # 33

    Colocado por: AoVOu muito me engano ou teoricamente SÓ a EDP pode abrir e mexer nas portinholas, e não é por nada que"teoricamente" elas têm uma fechadura que normalmente só a EDP (ou empreiteiros autorizados) têm a chave...

    Ou seja, o seu electricista resolveu o problema, mexendo numa coisa que não devia e de uma forma a desenrascar, porque um neutro nunca deve passar por fusível.

    Explique a situação na EDP para ser resolvida, porque se for a EDP a descobrir esse serviço as consequências podem ser bem piores...

    Pois esta enganado, a portinhola e propriedade do cliente com uso exclusivo da EDP e somente pode ser acedido ao seu interior por pessoal tecnico credenciado,

    A solucao encontrada pelo electrecista esta mal, somente poderia ser aceite como solução de recurso e de muito curta duração e mesmo assim é questionavel, nunca poderá ser permanente.

    O facto de ter mexido na portinhola so por si nao constitui qualquer ilicito desde que o mesmo nao ponha em causa a operacionabilidade d mesma nem comprometa a seguranca de pessoas e bens.
    Concordam com este comentário: HMAF2008
  8.  # 34

    Colocado por: Gex

    Eu vou mandar um mail para a EDP com ambas as fotos e a explicação do que se passou.

    e muito provavelmente quem ler o mail vai ser um qualquer operador de cal center que percebe tanto daquilo como eu de lagares de azeite
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 35

    Colocado por: jorgealves
    e muito provavelmente quem ler o mail vai ser um qualquer operador de cal center que percebe tanto daquilo como eu de lagares de azeite


    O que sugere então..?
  9.  # 36

    Colocado por: Gex

    O que sugere então..?

    Refazer a ligacao como originalmente estava substituindo o o ligador do neutro por um novo, é a unica solução definitiva.
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 37

    Colocado por: jorgealves
    Refazer a ligacao como originalmente estava substituindo o o ligador do neutro por um novo, é a unica solução definitiva.


    Sim, mas isso quem o deve fazer é a EDP, não?
    • Gex
    • 14 março 2013

     # 38

    Já agora, quais as possíveis consequências de aquilo ficar como está agora?
  10.  # 39

    Colocado por: Gex

    Sim, mas isso quem o deve fazer é a EDP, não?

    não, quanto muito reencaminham para um sub-empreiteiro deles, mas isso paga-se.
  11.  # 40

    Colocado por: GexJá agora, quais as possíveis consequências de aquilo ficar como está agora?

    se queimar o fusível do neutro fica sem energia, mas mantém a tensão, pelo que é perigossíssimo.
 
0.0141 seg. NEW