Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Gostaria que me ajudassem com as vossas opiniões acerca da remoção de um pilar em betão que se encontra no meio de uma sala. A ideia seria retirar o pilar de betão e colocar uma viga metálica que faria a ligação aos dois pilares que existem no alinhamento do pilar do meio. A viga metálica seria inserida cerca de 15cm nos pilares de betão existentes. No final o vão ficaria com cerca de 7m de largura. A obra é de uma moradia unifamiliar com um dois pisos. O pilar a retirar tem continuação no piso superior, mas neste piso seria para manter e não mexer.

    Aguardo as vossas opiniões.
    Obrigada.
    Aline
    • DM
    • 4 novembro 2013

     # 2

    Viva Aline!

    O que pretende saber em concreto? O que pretende é viável desde que feito por pessoal especializado.
    Nesse alinhamento já existe viga?
    Aquando do corte do pilar deverá ser elevado todo o piso e a viga metálica deverá ter contraflecha de forma a transferir a carga do piso para a viga metálica.
    Não percebo por que fala em 15cm de entrega da viga nos pilares, os pilares terão de ser reforçados avaliando-se o existente.
    O ideal seria fazer todo um novo pórtico metálico com pilares metálicos encostados aos existentes e avaliar as fundações.
    Outra questão é o comportamento global da estrutura principalmente face à acção sísmica, pelo menos deverá ser avaliado.
    Mas acho que devia contactar um engenheiro.

    Espero ter ajudado...
    Concordam com este comentário: Keepper, nbpereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
  2.  # 3

    Será necessário calcular o reforço, e pedir portanto serviço a um engenheiro, como foi dito anteriormente, e fazer projecto de estabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
  3.  # 4

    7 metros de vão? é muita fruta. isso tem que ser bem calculadinho por um engenheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
  4.  # 5

    Olá! Obrigada pelas vossas respostas. Vou tentar logo à noite colocar fotos do espaço para perceberem bem o que questiono! ;)

    Esta ideia que coloquei já foi dada por um engenheiro... daí falar em 15cm. No alinhamento já existe uma viga que "liga" 3 pilares. A ideia é retirar o do meio.

    Assim que tenha as fotos publico.

    Obrigada!
    • DM
    • 5 novembro 2013

     # 6

    A viga entrar "simplesmente" pilar a dentro não me parece boa idéia...
    Uma vez que já existe viga, apesar de estar "preparada" para esforços diferentes, poderá ser reforçada por exemplo com encamisamento metálico (chapas metálicas fixas à viga garantindo-lhe assim a resistência adequada, contudo deverá ser avaliada a deformação).
    E os pilares podem ser reforçados da mesma forma.

    Mas alerto, isto não deve ser definido num blog. Vai sempre precisar de um engenheiro e de um levantamento do existente (dimensões dos elementos e armadura, e por vezes o projecto não é suficiente, pode ter havido alterações em obra...)
    Concordam com este comentário: nbpereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
  5.  # 7

    Aqui segue a foto do vão em questão. O pilar a retirar é exactamente o que está no centro da fotografia.
      IMG_3387.JPG
  6.  # 8

    Segue agora uma foto que dá para ver o alinhamento dos pilares.
      IMG_3392.JPG
  7.  # 9

    Só um engenheiro a poderá ajudar..

    Foi pena que essa situação não tivesse sido pensada em fase de projecto, poderia ter sido fácil contornar a situação, nesta altura não me parece muito fácil colocar uma viga metálica nesse vão sem que ele faça, como se diz... flecha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
    • DM
    • 6 novembro 2013

     # 10

    Esta situação podia ter sido facilmente corrigida em projecto mas na fase que está tambem torna, pelo menos, menos onerosa a intervenção.
    Sendo uma "viga" rasa, nunca percebi como se pode apoiar vigas préfrabricadas em vigas com a mesma altura (está presa pelos fios, literalmente), o encamisamento metálico não será a melhor opção e a colocação de viga metálica sob a existente a melhor solução. E a ligação viga-pilar por chapa de topo e os pilares podem ser facilmente reforçados.
    Concordam com este comentário: RRufino, nbpereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
    • DM
    • 6 novembro 2013

     # 11

    Estive a observar melhor, e parece-me uma obra inacabada. Comprou a casa meio construida, será?
    Onde fica?
    Atenção que os pilares metálicos terão de ser tratados e pintados, têm pontas de corrosão.
    Concordam com este comentário: RRufino
  8.  # 12

    É possível...mas não como propõe.

    Pensando localmente e tendo em conta a foto,o típico é reforçar com uma viga metálica (calculada por um engenheiro de estruturas), estudar a necessidade de reforçar os pilares adjacentes (provavelmente colocando uns UNPs pelo lado interior fixos aos mesmos e a calcular por um engenheiro de estruturas) e verificar se a fundação deste pilares de betão aguentam o acréscimo de carga (se são aguentarem devem ser reforçadas por aumento de área).

    Pensando globalmente, depois de resolver o problema local deve ser analisada toda a estrutura, nomeadamente para acções horizontais (vento e sismo, embora me pareça que isto seja em país onde não existe risco sísmico) e se necessário proceder ao reforço dos restantes elementos.

    Em resumo vai deixar de ter um pilar de betão que o incomoda para passar a ter uma viga metálica a roubar pé-direito e uns perfis verticais que também precisam de ser ocultados.

    Este é um tipo de intervenção que carece de conhecimento, de todas as partes, de estruturas metálicas e reforço de estruturas.
    ___________

    Editado: DM depois deste post vi os teus e concordo.
    Concordam com este comentário: DM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DM, AlineFloret
    • dedao
    • 6 novembro 2013 editado

     # 13

    encoste lá o recuperador de calor, se a obra não estiver acabada...
  9.  # 14

    Colocado por: DMnunca percebi como se pode apoiar vigas préfrabricadas em vigas com a mesma altura

    Já somos dois!!!
  10.  # 15

    há mil e uma formas de incorporar esse pilar na organização funcional e estética da sala. Eu por mim deixava ficar.

    o que pretende é possível mas algo complexo e com custos. Quando digo complexo falo no aspecto de que é possível fazer e nunca cair, mas ficar o sistema estrutural sempre sujeito a algumas futuras patologias.
  11.  # 16

    A "casa" é sua ou está a pensar comprar nesse estado?
  12.  # 17

    Olá a todos.

    Sim, a habitação está inacabada e estamos a estudar a solução de a comprar, daí não se ter "retirado" o pilar na fase de obra de estrutura. :)

    O pilar no local em que está, está fora de questão, por isso a ideia será sempre retirar. A solução de ter um pórtico metálico não me incomoda. Até gosto da solução à vista. A questão mesmo era se era necessário mesmo um pórtico ou apenas a viga metálica conseguia sustentar o esforço, uma vez que trata-se exactamente de uma viga rasa que lá passa. Vou conversar melhor com o engenheiro que poderá acompanhar a obra e ver qual a melhor solução e mais barata claro, mas com segurança.

    Agradeço a todos os vossos comentários. Assim que tiver noticias e se realmente avançarmos com a compra venho contar mais pormenores!!

    Obrigada!
  13.  # 18

    Boa noite,

    Venho só para vos dizer que afinal acho que vamos manter o pilar e tentar arranjar uma solução com o recuperador de calor, de forma a tentar disfarçar esteticamente o pilar.

    Obrigada pela vossa ajuda!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
 
0.0159 seg. NEW