Colocado por: Pedro BarradasQual é o formato dos perfis TPS (desconheço),
Colocado por: Pedro BarradasPenso que eu e o rrufino consideramos os 8mm de espessura do perfil, demasiado!!!
Colocado por: Pedro BarradasTambém penso que deveria simular o modelo com a restante estrutura secundária, pois vai ter uma colaboração significativa no desempenho da mesma.
Colocado por: Pedro BarradasComo disse atrás, não sou Eng.º ;) Rrufino e se não utilizarem ripas enformadas a frio (LSF), podem ser utilizados RHS...
rrufino.. não deves ter lido o post apagado, mas o smp27, queria aplicar perfis com espessura de 20mm!!?
Colocado por: smp27Quanto às madres de secção em C, que espaçamento acham que deveria considerar... Eu estava a considerar espaçamentos de 1m/1.50m com secção de 100 x 50 x 3
mm. Que acham?
Estava a pensar colocar contraventamento em X no plano da estrutura em alguns vãos. Será que justifica para esta situação?