    Boas,

    Estou a executar um projecto de um sombreamento (imagem)

    No lado esquerdo, as vigas irão ser aparafusadas a uma cantoneira LPN que será ligada aos elementos rigidos (pilares) da estrutura existente através de parafusos roscados e bucha quimica.

    No lado direito, na situação de menor vão (3,75m) , a viga irá estar soldada a pilares que irão estar assentes sobre a laje de betão armado da cobertura existente através de uma chapa base soldada ao pilar e que posteriormente será ligada à laje através de bucha quimica e parafusos roscados.
    Na situação de maior vão (6,20), a viga irá estar soldada aos novos pilares metálico a serem executados, o qual é ligado a sapata de betão através de chapa de base e chumbadouros.

    A secção das vigas e pilares iguais ( perfis tubulares TPS).

    O revestimento da cobertura são paineis sandwich suspensos com madres de perfis em C.

    As cargas que considerei foi o peso próprio dos materiais e o vento.

    A minha dúvida é principalmente a nível de contraventamento da estrutura, tendo em conta que no lado direito não existe viga longitudinal.

    Se me pudessem dar a vossa opinião, agradecia muito.

    Muito obrigado.
      081020144717.jpg
  2.  # 2

    Pormenor cobertura
      081020144725.jpg
  3.  # 3

    Estrutura
      Sem Título.jpg
  4.  # 4

    Se estou a perceber bem, a estrutura não tem acções fora do plano do pórtico, portanto o contraventamento será para estabilizar os pilares quando estes sofrem encurvadura.
    Se considerou um comprimento de encurvadura (fora do plano) condizente com o não ter estabilização no "nó superior" do pilar, então está ok.

    Ainda assim, pelo corte, não vejo porque não possa ter viga de beirado com uns contraventamentos em varão.

    Algumas notas:

    - A escolha desses perfis, ainda para mais com espessuras de 8mm é questionável, com H ou I conseguia algo mais leve quase de certeza
    - Porquê meter as madres e o painel por baixo da travessa? Como é que vai escoar a água do painel?
    - Eu nunca pensaria em fazer soldadura em obra para uma coisa dessas, era tudo aparafusado e com Hs ou Is
    - Na ligação à esquerda faria um UNP (ligado aos tais pilares de b.a. e/ou viga) com uns cutelos, aparafusando a travessa com cobre-junta e parafusos (ou varão roscado de lado a lado sendo tubos).
  5.  # 5

    Qual é o formato dos perfis TPS (desconheço),
    Tenho utilizado, em formato tubular, ROR e RHS

    PS: Realmente 8mm de espessura, parece-me uma brutalidade!!!
    Não existe viga no nó da direita, mas se condensares o passo da ripas de fixação do revestimento do painel sandwish, consegues dar "rigidez" a isso e manténs o design original.

    Mas isto é um Arquitecto a falar... de cálculos não percebo nada, mas existem muitas maneiras de estrelar o ovo ;)
  6.  # 6

    Colocado por: Pedro BarradasQual é o formato dos perfis TPS (desconheço),


    Também tive que ir pesquisar...lol...aparece no chagas como sendo os RHS/SHS.
  7.  # 7

    Pronto, é perfil tubular rectangular ;)
  8.  # 8

    smp27.. desculpa, ia citar-te, mas apaguei o teu comentário inadvertidamente!!!

    Penso que eu e o rrufino consideramos os 8mm de espessura do perfil, demasiado!!!
    Também penso que deveria simular o modelo com a restante estrutura secundária, pois vai ter uma colaboração significativa no desempenho da mesma.
  9.  # 9

    Colocado por: Pedro BarradasPenso que eu e o rrufino consideramos os 8mm de espessura do perfil, demasiado!!!


    Concordo em absoluto ;)

    Colocado por: Pedro BarradasTambém penso que deveria simular o modelo com a restante estrutura secundária, pois vai ter uma colaboração significativa no desempenho da mesma.


    Discordo, acho que deve considerar como uma estrutura secundária que resiste apenas às cargas aplicadas no painel, isto é, não contribui para estabilizar a estrutura. Digo isto porque as madres são enformadas a frio e a análise não é propriamente trivial (secções de classe 4 and so on, não vale a pena esmiuçar).
  10.  # 10

    Como disse atrás, não sou Eng.º ;) Rrufino e se não utilizarem ripas enformadas a frio (LSF), podem ser utilizados RHS...

    rrufino.. não deves ter lido o post apagado, mas o smp27, queria aplicar perfis com espessura de 20mm!!?
  11.  # 11

    Colocado por: Pedro BarradasComo disse atrás, não sou Eng.º ;) Rrufino e se não utilizarem ripas enformadas a frio (LSF), podem ser utilizados RHS...

    rrufino.. não deves ter lido o post apagado, mas o smp27, queria aplicar perfis com espessura de 20mm!!?


    Foi bem apagado então :P
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  12.  # 12

    Não tem mal, Pedro Barradas.

    Que espessura acham que deveria adoptar para os perfis? 6mm?

    RRufino, quanto as suas notas anteriornente escritas, as madres e os paineis por baixo das vigas é só para tentar respeitar ao máximo o projecto de arquitectura.
    Em relação as ligações, obrigado pelas dicas.

    Pedro Barradas, no programa de cálculo coloquei apenas a estrutura principal, com os respectivos pesos da estrutura secundária.
    Obrigado pela dica "Não existe viga no nó da direita, mas se condensares o passo da ripas de fixação do revestimento do painel sandwish, consegues dar "rigidez" a isso e manténs o design original" :)


    Quanto às madres de secção em C, que espaçamento acham que deveria considerar... Eu estava a considerar espaçamentos de 1m/1.50m com secção de 100 x 50 x 3
    mm. Que acham?

    Estava a pensar colocar contraventamento em X no plano da estrutura em alguns vãos. Será que justifica para esta situação?

    Mais uma vez quero agradecer a vossa preciosa ajuda. :)

    Muito obrigado.
  13.  # 13

    Para respeitares o design da Arquitectura, pressupondo o nervuramento à vista dos porticos.
    Vais ter prever chapa de revestimento dupla:
    - Sobre as ripas(entre pórticos) por exemplo, chapa nervuradas simples ou com isolamento para escoamento de aguas.
    - Sob as ripas, (forra integral) chapa simples nervurada de forro.

    Não sei qual vai ser a utilização... Alpendre para viaturas?

    Como Nota, tenho a dizer que o arquitecto deveria ter fornecido/ pensado contigo uma solução técnica a adoptar. a qual seria depois dimensionada por ti, e efectuado a conciliação entre ambos dos pormenores...

    Quanto ao dimensionamento da estruutra não me posso pronûnciar. Mas 8mm não poderia ser concerteza... ;)
  14.  # 14

    Colocado por: smp27Quanto às madres de secção em C, que espaçamento acham que deveria considerar... Eu estava a considerar espaçamentos de 1m/1.50m com secção de 100 x 50 x 3
    mm. Que acham?

    Estava a pensar colocar contraventamento em X no plano da estrutura em alguns vãos. Será que justifica para esta situação?


    Smp é engenheiro civil?

    As madres têm que ter espaçamento de forma ao painel/chapa perfilada suportarem a acções impostas (deve andar por volta desses valores) sendo que muitas vezes se reduz o espaçamento para obter madres de menor altura (principalmente quando são enformadas a frio). Quanto à secção...só calculando, assim de repente certamente encontrará perfis mais leves que passem, mesmo dentros dos Cs.

    O contraventamento efectivo só existe se tiver "viga de beirado", o que me parece ser possível fazer no seu caso.
  15.  # 15

    Boas,

    Sim, sou... mas estagiário. Estou a iniciar agora, ainda tenho muitas dúvidas.

    Tenho noção que algumas das minhas perguntas, são um pouco totós :P Desculpem.

    Obrigado pelos vossos esclarecimentos :) Ver se me safo nisto!
 