Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Como é que sabemos o peso que uma placa de terraço pode suportar por m2 ?

    Como já aqui referir noutras discussões tenho um depósito de 1000l no terraço. Como o elevador do prédio está inactivo há aproximadamente 30 anos, foi na casa das máquinas do elevador que eu coloquei o depósito, este local tem uma placa reforçada assim nem pensei neste assunto.

    Agora houve umas alterações no prédio e é provável que num futuro próximo, seja instalado novo elevador e nessa altura não poderei lá ter o depósito.

    Como vamos fazer obras de remodelação no apartamento e vamos mexer também na canalização, vou aproveitar para tirar o depósito da casa das máquinas do elevador. Tenho um pequeno compartimento no terraço, onde pretendo agora colocar o depósito 1000l de água fria e um outro do sistema de aquecimento de águas que pretendo também instalar.

    Tenho algum receio de a placa do terraço não estar projectada para tanto peso por m2. Agora sem ter os cálculos de cargas do prédio e mesmo os tendo como poderia saber se foram cumpridos na construção?

    Como é que poderei saber ao certo o peso por m2 que a placa suporta?
    Concordam com este comentário: joana__sousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joana__sousa
  2.  # 2

    Colocado por: Sergio AfonsoComo é que sabemos o peso que uma placa de terraço pode suportar por m2 ?

    Tem que consultar o projecto de estabilidade.
    Mas nenhuma laje dessas é dimensionada para suportar depósitos com cargas concentradas de 1000Kg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
  3.  # 3

    Colocado por: Picareta
    Tem que consultar o projecto de estabilidade.
    Mas nenhuma laje dessas é dimensionada para suportar depósitos com cargas concentradas de 1000Kg
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso


    Acha se eu colocar os depósitos por cima de umas barras de ferro, para dispersar o peso de um só ponto, que será suficiente?
  4.  # 4

    Colocado por: Sergio AfonsoAcha se eu colocar os depósitos por cima de umas barras de ferro, para dispersar o peso de um só ponto, que será suficiente?

    Se essa laje tiver sido dimensionada para arrumos e acesso de pessoas, o mais provável é que tenha sido dimensionada para uma carga uniformemente distribuida de 200kg/m2, pelo que se conseguir distribuir esse peso por 5m2, está dentro da segurança.

    Mas só confirmando isso no projecto de estabilidade é que poderá ter certezas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
  5.  # 5

    Colocado por: Picareta
    Se essa laje tiver sido dimensionada para arrumos e acesso de pessoas, o mais provável é que tenha sido dimensionada para uma carga uniformemente distribuida de 200kg/m2, pelo que se conseguir distribuir esse peso por 5m2, está dentro da segurança.

    Mas só confirmando isso no projecto de estabilidade é que poderá ter certezas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso



    Desculpe as constantes perguntas, e o que pensa de uma estrutura em ferro que sirva de base ao depósitos e de esta estrutura ser presa à parede com buchas quimicas ?
  6.  # 6

    Colocado por: Sergio Afonsoo que pensa de uma estrutura em ferro que sirva de base ao depósitos e de esta estrutura ser presa à parede com buchas quimicas ?

    Depende da parede. é alvenaria? é em betão? tem continuidade para os pisos inferiores?
  7.  # 7

    Betão, caixa das escadas, por exemplo.
  8.  # 8

    Ou a chaminé da extracção das cozinhas
  9.  # 9

    Colocado por: Sergio AfonsoBetão, caixa das escadas, por exemplo.

    Nesta não me parece que haja problemas.

    Colocado por: Sergio AfonsoOu a chaminé da extracção das cozinhas

    Nesta acho que vai ter problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
  10.  # 10

    A caixa de escadas é um bom local já que é dimensionado para aguentar 5KN, sou seja 500 Kg/m^2 já majorado. Mas mesmo assim eu recomendaria reforçar um pouco a laje onde o depósito irá estar localizado. Isto porque para já a laje até pode aguentar mas depois passado algum tempo pode sofrer fluências e dar de si.

    Procure um melhor aconselhamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
  11.  # 11

    Ó Juliana, como é que a menina sabe isso ? O seu paizinho é engenheiro ?
  12.  # 12

    Não! Eu própria é que sou engenheira.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  13.  # 13

    Colocado por: Juliana PinheiroNão! Eu própria é que sou engenheira.

    Juliana, não ligue, o Franklin é o troll de serviço daqui da barraca,

    please do not feed him.
  14.  # 14

    As engenharias deveriam estar vedadas ao género feminino. Porque não se contentam com as humanísticas, enfermagem, história, psicologia, puericultura, culinária, gestão doméstica... Que raio de mania de se meterem nas profissões masculinas. Eu quando construir a minha barraca não quero cá srªs engenheiras à minha volta.
  15.  # 15

    Juliana, não ligue, o Franklin é o troll de serviço daqui da barraca,

    please do not feed him.




    Tudo bem...
  16.  # 16


    As engenharias deveriam estar vedadas ao género feminino. Porque não se contentam com as humanísticas, enfermagem, história, psicologia, puericultura, culinária, gestão doméstica... Que raio de mania de se meterem nas profissões masculinas. Eu quando construir a minha barraca não quero cá srªs engenheiras à minha volta.


    Acho que o meu comentário de auxilio ao Sr Sérgio foi útil. Não disse nenhuma mentira e além disso dei a minha sugestão.

    Se a sua resposta Franklin não foi no auxilio do problema, não sei o que faz aqui a comentar. Além de que nem todos os homens dão para engenheiros nem todas as mulheres dão para engenheiras. O que interessa é ser bom profissional e saber o que se está a fazer de modo a manter tudo em segurança e agradar o cliente.

    Se não quer nenhuma engenheira à sua volta, pode ser que tenha um mau engenheiro masculino à sua volta!
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  17.  # 17

    Colocado por: Juliana PinheiroA caixa de escadas é um bom local já que é dimensionado para aguentar 5KN, sou seja 500 Kg/m^2 já majorado. Mas mesmo assim eu recomendaria reforçar um pouco a laje onde o depósito irá estar localizado. Isto porque para já a laje até pode aguentar mas depois passado algum tempo pode sofrer fluências e dar de si.

    Procure um melhor aconselhamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso



    Obrigado Juliana Pinheiro, quando diz reforçar a lage, quer dizer fazer uma malha de ferro com cimneto por cima da existente? não seria também necessário que esta malha chegasse aos pilares? Eu pensei em algo do género de um garfo de um empilhador preso à parede de betão com buchas quimica , o que acha?
  18.  # 18

    Colocado por: Sergio AfonsoEu pensei em algo do género de um garfo de um empilhador preso à parede de betão com buchas quimica , o que acha?
    isso não é solução, uma solução que já usei (foi devidamente calculada) foram simplesmente 2 perfis HPE 230(acho que era esta a dimensão) assentes no pavimento a distribuir o peso por 3 vigas, mas a maquina também pesava quase 3 toneladas.
    Concordam com este comentário: Juliana Pinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
  19.  # 19

    Acho que a melhor solução, será colocar o depósito de água fria na cave com bombas para a água fria e deixo o terraço para colocar o ou os depósitos de água quente que o Sr. Jorge Alves me aconselhar, como geralmente não há cortes de electricidade não deverei ficar sem água ;-)
    Concordam com este comentário: Juliana Pinheiro
  20.  # 20

    Sim, Esta malha pode ser por cima ou por baixo. Por norma é por baixo de pilar a pilar e em cima também mas apenas localizada próxima dos pilares de apoio.

    Sim deve dar continuidade para os pilares com bucha química de preferência como disse. Se não quiser usar bucha química existem outras técnicas. Mas a malha de ferro deve dar continuidade para o pilar,caso isso não aconteça é como se o reforço não existisse.

    Além de ferro e cimento também pode optar por chapa metálica. É mais simples e como se trata de um prédio era o melhor. Na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Afonso
 