Colocado por: A&JPiso 1
Colocado por: FFFMas o que diz o projeto de estabilidade quanto ao betão e ferro?
No meu caso o empreiteiro fez um upgrade ao betão para B25, porque o projeto previa B20 e ele disse-me que isso já não era aprovado para estrutura.
Se tem medições até pode fazer umas contas. O m3 de betão B25 custou-me cerca de 60€ já com bombagem e sem IVA.
Colocado por: callinasHá aí alguma coisa mal. Já diziam os meus professores, Para casas o betão ou é B20 ou B25 e aço A400 NR. A500 só se na armadura de vigotas e Construções especiais, idem para o betão. C35 Construções especiais
Já agora, sempre ouvi dizer, que betão em obra feito no local nunca pode ser classificado como B25, até pode ter a dosagem do B25 mas será sempre B20.
Colocado por: FFFParece-me pouco betão para 4 pisos e as áreas que falou.
Para a minha estrutura foram cerca de 190 m3 de betão e 17,5 ton de aço.
Colocado por: Pedro BarradasPara esclarecer..
ERROS FREQUENTES DE PROJECTO
NORMA EN 206-1
A norma EN 206-1, em vigor desde 2007 com a aplicação do DL 301/2007, no seguimento da ENV206 veio alterar as Classes de Exposição Ambiental e consequentemente a classe de resistência de betão mínima a usar.
É frequente o erro na definição da classe de betão dos projectos de estruturas, muitos ainda aparecem especificados com betão C20/25 (B25) ao nível das fundações, quando pela norma supracitada o betão a aplicar em fundações (sapatas e vigas ou lintéis de travamento) na generalidade das situações é o betão C25/30 (B30), não apresentando o betão C20/25 (B25) as garantias fiabilidade e de durabilidade no longo prazo (50anos - tempo útil de dimensionamento geral de estruturas correntes).
Outro erro muito frequente é a especificação incorrecta da classe de resistência em zonas marítimas, em que a regulamentação obriga à aplicação de um betão da classe mínima C30/37 (B35), devido ao ambiente agressivo causado pelos iões de cloreto, presentes na água do mar.
Abaixo se ilustra a tabela retirada da norma EN206-1, com as classes mínimas, para a generalidade das situações (isto é com cimento 32,5N e tempo de vida útil da estrutura de 50 anos)
Um outro lapso bastante comum, mas menos gravoso que os anteriores é a omissão das características relacionadas do betão a aplicar, e cuja definição passaram a ser obrigatórias, designadamente:
Classe de resistência à compressão
Classe de exposição
Máxima dimensão do agregado mais grosso
Classe de consistência
Classe de teor de cloretos
Exemplo de descrição correcta e completa do betão:
C25/30; XC2(P); Dmax 25; S3; Cl 0.4
Leiam esta borchura:
http://www.apeb.pt/fp/GUIA_APEB.pdf
PS: Já mandei para trás projectos de estruturas por causa disto mesmo.... continuam a utilizar designações desadequadas.... como é possível Sr. Engenheiros ;)
Colocado por: Pedro BarradasPor aqui, já ninguem faz betão em obra...
Colocado por: PicaretaPor aqui
Colocado por: sousa tavaresOnde?