Colocado por: CasaGqual a melhor solução para aquecimento da água de uma habitação / casa de campo (x1 lava-loiça e x4 WC's) em que seja possível a toma de 4 duches ao mesmo tempo e que a seguir se possam tomar mais duches. Espero ter-me explicado mais ou menos bem... Uma casa com capacidade para 12 pax e 4 casas-de-banho, em que todas as pessoas possam tomar banho com água quentinha e que haja pressão no duche. Termoacumulador, esquentador ou existem outras soluções? Obrigada desde já.
Colocado por: Ivo F.julgo que uma bomba de calor já deve ter capacidade.
Colocado por: CasaGa toma de 4 duches ao mesmo tempo
Colocado por: CasaGe que a seguir se possam tomar mais duches
Colocado por: jorgealvesmais detalhadamente,
requesitos:
assumindo um caudal de 5 litros minuto, um banho de 10 minutos gasta 50 litros
4 banho simultâneos precisam de um caudal de 20 litros minuto e gastam em 10 minutos 200liros,
se o sistema não responder quase imediatamente, estes já vão ter agua morna e fria.
para tomar 12 banhos seguidos é preciso uma acumulação de 750litros com fonte de 15Kw a 20Kw ou um deposito de 500litros com uma fonte de 25Kw a 30Kw, uteis.
Colocado por: CasaGA casa ainda não foi construída, daí que queira ir pensando num sistema para ser feito logo de raiz. Queria evitar uma instalação de gás dado que pretendo utilizar placa e forno eléctrico.
Colocado por: callinaspode ter nos 90graus com a termostatica quase duplica a capacidade
Os reservatórios de 850 litros normalmente vem com resistência de 9 kw.
Colocado por: jorgealves
então instala uma bomba de calor de alta temperatura ligada a um deposito de 500litros e programada para 70ºC com uma termostactica regulada para 45ºC,Concordam com este comentário:Ivo F.
Colocado por: Nuno NunesAlta temperatura ? Não seria mais rentável uma caldeira a pellets por exemplo ?