Colocado por: paulorsCuriosamente, ou não, apenas os 2 radiadores mais distantes da caldeira funcionam com nível baixo.
Colocado por: paulorsEu já isolei as caixas das colunas de som no ano passado.
Na sala, coloquei um tecto falso em pladur com isolamento em lã de rocha, e não melhorou muito a temperatura da sala, pelo que já não fiz o mesmo nas outras divisões.
O que não acho normal é a quantidade de vento que circula dentro da caixa de ar, penso que é isso que me faz arrefecer tanto a casa, pois tenho muitas paredes exteriores.
Acham que se revestir as paredes com pladur e isolar com lã de rocha consigo melhorar bastante os problemas que tenho?
Ora vamos ver. Se circula ar na caixa de ar, quer dizer que esta já não está a funcionar como isolante, ou seja, é como se tivesse uma parede simples.
O rápido arrefecimento da casa pode ter a ver com essa situação ou com baixa inércia térmica. Se isolar pelo interior diminui as perdas de calor, mas reduz a inércia térmica, isto é, a casa vai arrefecer ainda mais depressa depois de desligar a caldeira. O ideal seria conseguir perceber porque é que a caixa de ar está tão ventilada, corrigir a situação e isolar pelo exterior (isolar pelo exterior com uma caixa de ar fortemente ventilada faz crescer a economia, mas a si não lhe serve de muito)
Colocado por: paulorsBoa noite.
Já fiz a purga de todos os radiadores, coloquei a pressão da caldeira perto dos 2 bares, mas práticamente nenhum dos radiadores aquece no nível 2, apenas apartir do nível 3.