Iniciar sessão ou registar-se
    • riscos
    • 3 novembro 2016 editado

     # 201

    Já agora e desculpe a franqueza, apesar do seu projeto estar muito fraquinho e não ter o pormenor de arranque dos pilares na sapata, o empreiteiro deveria saber que junto ao arranque os estribos devem estar espaçados a metade do afastamento que tem marcado no quadro de pilares, diga ao empreiteiro para os primeiros 60cm colocar mais um estribo entre cada um dos que já estão colocados.
      IMG_20483.JPG
    • DM
    • 3 novembro 2016

     # 202

    A mim parece-me apenas um reforço ao longo do bordo da laje de ensoleiramento...depois deve ser espalhada o resto da armadura.

    Ai o reforço das cintas não acho que seja necessário por causa da existência dos muros...
  1.  # 203

    Colocado por: DMA mim parece-me apenas um reforço ao longo do bordo da laje de ensoleiramento


    não faz sentido reforço nenhum, não tem armadura da sapata...

    Colocado por: DMAi o reforço das cintas não acho que seja necessário por causa da existência dos muros...


    Não concordo, faz parte das boas normas construtivas relativas à estrutura e deve ser sempre feito..
  2.  # 204

    Faltam os espaçadores entre o betão de limpeza e a sapata do muro.
    • PandR
    • 3 novembro 2016 editado

     # 205

    Colocado por: riscosNão Pandr, o empreiteiro que olhe para o projeto de estabilidade, tem lá o pormenor MS1 tem uma sapata da altura do massame mas com 1,20m de largura com cesto fechado de ferro 12 afastado a cada 15cm, isso que ele fez não tem 1,20m, nem tem armadura inferior nem superior como o projeto! isso que está ai feito é uma viga não é uma sapata.

    O pormenor do MS1 não refere que a largura é de 1,20. Esse 1,20 é apenas a representação do corte conforme se pode ver nesta imagem.
    De referir também que no meu entendimento não devemos chamar massame ao ensoleiramento geral. Quanto ao ferro de 12 afastado a cada 15cm será isso que vai ser feito em toda a placa.
    Quanto ao pórtico do MS1 coloco também o pormenor para que se possa entender.
      MS1.JPG
      portico 1.JPG
  3.  # 206

    A viga deveria ter 1,15m de largura (o ferro) e não parece ter, além dos estribos interiores.
  4.  # 207

    Um desenho mostra a sapata do muro com cerca de 40x35cm, já o corte em pormenor indica uma sapata com 1,25 (1,10 no ferro)...
  5.  # 208

    Agora podem as vigas ter larguras diferentes e nas fotos mostra apenas as mais estreitas.
  6.  # 209

    Colocado por: ghost12A viga deveria ter 1,15m de largura (o ferro) e não parece ter, além dos estribos interiores.

    Mas onde está a ver esse 1,15?
  7.  # 210

    Colocado por: nunogouveiaUm desenho mostra a sapata do muro com cerca de 40x35cm, já o corte em pormenor indica uma sapata com 1,25 (1,10 no ferro)...

    Percebo a viga de 40X35 agora não estou a perceber a sapata com 1,25 (ou 1,10). A sapata continua. Aqui está representada com 1,20 mas poderia estar com 90cm ou 3,00. É uma sapata contínua tal como este sinal indica.
      sapata contínua.JPG
  8.  # 211

    Colocado por: PandR
    Mas onde está a ver esse 1,15?


    Pórtico 1 em corte, canto superior direito.
  9.  # 212

    Nessa tal viga aponta para "ver armaduras correspondentes", o que indicia que os pórticos não serão todos iguais.

    Mas nesse pórtico 1 tem 1,25m de largura.
      portico 12.JPG
    • PandR
    • 4 novembro 2016 editado

     # 213

    Acho que já percebi o que estão a dizer (ainda vou tirar o curso de engenheiro).

    A imagem do pórtico 1 que mostrei não é a final e estou a induzi-los em erro. Mea culpa
    Não tenho aqui a final mas recordo-me de ter visto que seria de 40 cm e isso sim será a medida que está nas fotos.
  10.  # 214

    Colocado por: PandRAcho que já percebi o que estão a dizer (ainda vou tirar o curso de engenheiro).

    A imagem do pórtico 1 que mostrei não é a final e estou a induzi-los em erro.Mea culpa
    Não tenho aqui a final mas recordo-me de ter visto que seria de 40 cm e isso sim será a medida que está nas fotos.


    Dá ideia que o pórtico que colocou é realmente referente ao arranque dos pilares, mas para dizer a verdade nunca fiz um ensoleiramento geral...

    Agora garantidamente que as vigas das fotos não teem 40 cm de largura! Se fosse para apostar, eu diria que o ferro tem 70cm de largura. :)
  11.  # 215

    Colocado por: ghost12Faltam os espaçadores entre o betão de limpeza e a sapata do muro.

    Os espaçadores entre o betão de limpeza e o ferro é apenas colocado no final do ferro todo armado.
  12.  # 216

    Colocado por: PandR
    Os espaçadores entre o betão de limpeza e o ferro é apenas colocado no final do ferro todo armado.


    Não faz muito sentido, vão usar uma grua para levantar as armaduras?
  13.  # 217

    Colocado por: PandROs espaçadores entre o betão de limpeza e o ferro é apenas colocado no final do ferro todo armado.


    Colocado por: ghost12Não faz muito sentido, vão usar uma grua para levantar as armaduras?

    Aqui está mais um pequeno pormaior onde os empreiteiros não sabem rentabilizar o trabalho
    • riscos
    • 4 novembro 2016 editado

     # 218

    Pandr você é que sabe, faz como quiser a obra é sua, basta olhar para as plantas do projeto. o muro tem sapata com 1.20m de largura e 35 cm de altura, com cesto fechado de ferro 12 afastado a 15, basta olhar para as plantas tem lá delineado a linha das sapatas. O ensoleiramento tem malha ferro 10afastado a 15 inferior.

    Como deve ser feito: armadura da sapata do muro realizado conforme diz o projeto, depois os ferros do ensoleiramento é que vão ligar com os da sapata.
    A conclusão é que o empreiteiro não sabe como deve fazer e fiscalização não existe, acompanhamento na obra não existe!!
    Esse projeto está tipo...sem comentários!
    • DM
    • 4 novembro 2016

     # 219

    Se armaduras do muro forem amarradas e as do ensoleiramento também, não vejo qual o problema.
    Não distingo entre sapata do muro e ensoleiramento, é tudo laje de ensoleiramento com reforço de armadura no bordo (semelhante a laje fungiforme invertida...).

    Talvez a forma de construir não seja a mais eficaz...
  14.  # 220

    Colocado por: DMSe armaduras do muro forem amarradas e as do ensoleiramento também, não vejo qual o problema.

    1º faz-se a armadura da sapata como está no projeto depois sim o ensoleiramento...não ao contrario, o que o projeto tem é uma sapata de muro não é um reforço no ensoleiramento.

    Colocado por: DMé tudo laje de ensoleiramento com reforço de armadura no bordo (semelhante a laje fungiforme invertida...).


    Errado, é a mesma coisa que quando tens uma laje maciça e dizes ao empreiteiro que tem de bazer uma banda de reforço na laje....ele metem os ferros armados como os da laje, e está errado!!aqui é a mesma coisa uma sapata de um muro é uma sapata, um ensoleiramento é um ensoleiramento!
 
0.0350 seg. NEW