    • fasca
    • 23 novembro 2016 editado
    Colocado por: Sergio RodriguesVocê pede à bomb a de calor para funcionar aonde? No vc ou no comando do termostato?


    No VC.

    Mas se no comando tiver mal configurado, não serve de nada pedir no VC.

    No AQS-segunda feira, terça, quarta, etc.. aparece com as horas "completas".

    No "circ-aquecimento" para seguda, terça, quarta, e restantes dias, aparece com essas horas...
    há falhas entre as 23h e 06h. Estará o MAL aqui?
      aqs-segundafeira.jpg
      circ-aquecimentosegunda.jpg
  1. Colocado por: fascaMas se no comando tiver mal configurado, não serve de nada pedir no VC.
    certo

    Colocado por: fascaJorge, terá mal aqui? No "circ-aquecimento" para seguda, terça, quarta, e restantes dias, aparece com essas horas...
    isso seria se estivesse ligado no automático 1 ou 2, como recebe do comando externo nao tem função.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  2. Colocado por: fasca
    No AQS-segunda feira, terça, quarta, etc.. aparece com as horas "completas".
    está mal pois assim retira menos proveito do solar instalado, devia ter somente activa 1 hora antes do uso previsto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
    • fasca
    • 23 novembro 2016 editado
    Para finalizar, mais dois dados:

    * Tempo BOH

    * E Temperatura limite noite

    Não sei o que significam estes valores...
      tempoboh.jpg
      temp-limitenoite.jpg
  3. Colocado por: jorgealvesestá mal pois assim retira menos proveito do solar instalado, devia ter somente activa 1 hora antes do uso previsto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fasca


    Então temos:

    - AQS programação: Para todos os dias, posso colocar das 16h - 17h somente uma hora, em vez de estar das 00h às 24h como está na imagem.

    - Circ. AquecimentoPrograma 1: Para todos os dias posso colocar entre as 18h - 07h e depois outra entre 12h - 14h?

    Só chegamos a casa ao final do dia e saímos cedo de manhã.

    E posso deixar ligado os VC que entender, porque só funcionarão nas horas que configurar certo?
  4. Tempo BOH é a duração maxima do apoio da bomba de calor ao drposito para AQS,

    Nessa maquina a temp limite noite nao tem função ( se estiver bem parametrizada)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  5. Colocado por: fasca

    Então temos:

    - AQS programação: Para todos os dias, posso colocar das 16h - 17h somente uma hora, em vez de estar das 00h às 24h como está na imagem.

    - Circ. AquecimentoPrograma 1: Para todos os dias posso colocar entre as 18h - 07h e depois outra entre 12h - 14h?

    Só chegamos a casa ao final do dia e saímos cedo de manhã.

    E posso deixar ligado os VC que entender, porque só funcionarão nas horas que configurar certo?
    exacto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  6. Vou fazer o teste hoje e aguardar..

    Se der errado, estando na máquina aparentemente tudo correto, o erro poderá estar no crono termostato que controla a maquina, segundo o Jorge.

    Se der certo vou ligar ao "Engenheiro" e mandá-lo estudar mais.

    Até porque ele disse-me que não era possível configurar os VC para as horas que eu quisesse (No VC efetivamente não dá, mas pela bomba de calor tudo indica que dê).
  7. Atenção que isso só e valido em aquecimento, pois o ventilador do vc só funciona quando tem agua quente.
    Em arrefecimento já não e bem assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  8. Nota importante: estas configurações são as do menu utilizador e como tal não afecta a garantia do equipamento nem do instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  9. No circAquecime programa 2 tenho de configurar igual?

    Também tem AQS programação 2.

    Já mudei, mas para os programas 1 tanto de um como de outro.
    Parto do princípio que a bomba assume o programa 1 mas não consegui encontrar se de facto assim é.
  10. Colocado por: fascaNo circAquecime programa 2 tenho de configurar igual?

    Também tem AQS programação 2.

    Já mudei, mas para os programas 1 tanto de um como de outro.
    Parto do princípio que a bomba assume o programa 1 mas não consegui encontrar se de facto assim é.
    se selecionado automático 1 ela assume o programa1, se for selecionado o automático 2 assume o programa 2.
  11. Bem, parece agora estar bem melhor.

    As duas últimas noites notei que entre as 00h e a1.30h + / - o VC parou, tendo o quarto diminuído 1 a 1.5 graus.

    Tenho pedido ao VC 22 graus, no quarto tem estado entre 20.5 a 21 graus.. Entre as 00h e 1.30h + / - é que por vezes baixa dos 20 graus, mas quando acordo já está nos 21 novamente.
  12. Deixei passar 3 dias para ver se o problema era mesmo esse...

    E parece que sim..

    Estranhamente o Engenheiro quando esteve cá configurou tudo e mais algumas coisa e esqueceu-se de visualizar as horas na configuração do circuito de aquecimento.

    ou seja, na máquina de 2a a Domingo estava programada parafuncionar das 06h às 22h (não apanhava a noite na cama)..

    Por isso agora tenho programado um horário que permita dormir com o quarto quente.



    Estou curioso para ouvir a reposta do Engenheiro quando lhe ligar.
    • emad
    • 28 novembro 2016
    Fasca ainda bem que resolveu o problema.
    Depois vá pondo os consumos para vermos os gastos nesta altura de mais exigencia.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    • fasca
    • 28 novembro 2016 editado
    Ok.

    Outro aspeto positivo dos VC é a velocidade.

    Em cerca de 15min.passei de 16 graus na sala para 20 graus.

    Já não deve faltar muito para a fatura de 15/10 a 15/11 vir, mas nessa conto pagar "pouco" porque raramente liguei os VC...espero n ser surpreendido lol

    E agradeço ao Jorge Alves pela ajuda e pelo contributo fantástico que faz no fórum.
    Concordam com este comentário: C. Lobo, Skinkx, Bru92, rabino, ricardo33020
    • fasca
    • 18 janeiro 2017 editado
    Update:

    Verão:
    Conta da luz nos meses muito quentes de Junho e Jullho. Tive muitas vezes ligados 2 Ventilo convectores 24h sobre 24h, usava a máquina de lavar roupa e louça 2x semana.. de resto, tinha ligado a rega 2x dia.. Esporadicamente fiz um jantar ou outro na sala com mais VC ligados... Valor eletricidade = 270€.

    Inverno:
    Mês de Novembro, liguei na mesma 2 VC (modo aquecimento agora), máquina lavar loiça e roupa +/- usada 2x senana... Excecionalmente ligava os VC na sala quando tinha visitas.. Valor eletricidade = 200€

    Parece que os VC gastam mais no Verão do que no Inverno.
  13. Hoje tive uma inundação na Bomba de Calor interior..

    Já liguei ao fornecedor que me perguntou se mexi em válvulas ou torneiras (disse que não).

    Tive de desligar a Bomba porque saía água vinda da parte de cima da máquina!! E parecia que estava a fumegar, mas penso que seria vapor da água.

    Aguardo agora que ele venha cá!

    Espero que aquilo n esteja avariado, é que com 0 graus lá fora de noite e 13 graus interiores n é lá muito agradável!
    • emad
    • 16 março 2017
    Colocado por: fascaHoje tive uma inundação na Bomba de Calor interior..

    Já liguei ao fornecedor que me perguntou se mexi em válvulas ou torneiras (disse que não).

    Tive de desligar a Bomba porque saía água vinda da parte de cima da máquina!! E parecia que estava a fumegar, mas penso que seria vapor da água.

    Aguardo agora que ele venha cá!

    Espero que aquilo n esteja avariado, é que com 0 graus lá fora de noite e 13 graus interiores n é lá muito agradável!

    Fasca como andam os consumos da sua BC com VC? Está agradado?
  14. Já passei lá um Verão e um Inverno.

    No mês de Junho (mês de muito calor aqui pelo Minho) tive uma fatura de 280€! Mas tinha praticamente 2 ventilo convectores 24h sobre 24h ligados e de vez em quando ligava na sala ao fim de semana.

    No mês de Janeiro (mês mais frio) a fatura ficou nos 260€! Mas aqui só ligava 2 VC quando chegava a casa (19h às 8h).. E ao fds também ligava na sala.

    Nos meses "neutros" de Outubro, Novembro ficou nos 130€. Agora em Abril e Maio conto que fique nos 100€ (sem necessidade de ligar os VC).

    Acho que fiz a melhor opção e recomendo. Mesmo com o quarto nos 15 graus (Inverno), em 20 min a temperatura sobe logo uns 4 graus...No Verão cheguei a ter 29 graus no quarto e aí os VC demoram mais tempo a arrefecer.. Já por isso no mês "lixado" de Junho, tive de deixar 2 VC sempre ligados, pq o quarto tem muito vidro a nascente e aquilo aquece muito.

    Penso que é a melhor opção para quem queira calor/frio.. Ainda para mais a Maria é friorenta e eu calorento :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, larkhe, tiago_eco, VXMC, emad
 