Colocado por: 258620110Pedi orçamentos para a área que tenho em casa. É os engenheiros um dia 14kw o outro 12kw. Que achas da potência para 150m2?devem ser muito bons, 8 kw é mais que suficiente.
Colocado por: Anonimo06082021
é muito!
não sei que raio de contas fazem eles.
Colocado por: Skinkxo output máximo dos pisos anda pelos 75w/m2 sem gestão e 100% de simultaneidade.
Então, não era suposto ser 100 W/m2?
Colocado por: jorgealveso output máximo dos pisos anda pelos 75w/m2 sem gestão e 100% de simultaneidade.
Colocado por: 258620110Então é 50w/m2 ou 75w/m2 ? Depende da bomba? Ou do piso?
Colocado por: 258620110Então é 50w/m2 ou 75w/m2 ? Depende da bomba? Ou do piso?depende de ambos, sendo ainda mais crucial o know-how e experiência do instalador.
Colocado por: alexpatencao que so referi o limite MAXIMO dos prh em geral, pois na pratica pode ser bastante menos.
Se viver em Bragança numa casa de granito sem isolamento termico são 200w / m2.
Se viver em Lisboa numa casa passiva são 10w / m2.
Mas no seu projecto de termica tem lá o valor correcto.
Colocado por: Anonimo06082021Solius, claro.
para que marcas trabalham eles?
Colocado por: 258620110Acham que na.minha zona será mais que 75w/m2?os calculos não se fazem assim, esse pode ser somente output máximo, o mínimo anda tipicamente nos 35W\M2.
Colocado por: 258620110Daikin?eu só trabalho com esta.