Colocado por: Blackburn007Peço desculpa, mas nao consegui encontrar nada que respondesse a minha pergunta.
Obrigado
Colocado por: Blackburn007Peço desculpa, mas nao consegui encontrar nada que respondesse a minha pergunta.
Colocado por: Moura82
Digam lá como fazer a hotte?
Colocado por: Francisco GonzalezBoa tarde, também estou a montar um Recuperador e não vou por lá de rocha, vou por duas entradas em baixo e duas em cima,a minha pergunta é se passado estes anos podem dizer se não ouve problemas, obrigado
Colocado por: Gray
Tambem gostaria de saber, estou na mesma situação
Colocado por: Francisco GonzalezBoas, já tenho o meu montado desde Outubro sem a lã e até agora tudo bem, está forrado a imitação de pedra,pus uma ventoinha numa entrada em baixo e quando a logo nota-se bem mais calor a sair
Colocado por: Francisco GonzalezTem que ter boa circulação de ar, tenho 2 grelhas de circulação de ar em baixo e 2 em cima
Colocado por: Ana Albergaria
O problema é que, para além de eu ser muito leiga na matéria, comprei a casa ja com isto instalado, por isso não faço a mínima ideia de como está a instalação, isolamento, ventilaçoes, nada. Alguma forma de tentar perceber onde tem as saídas de ar? Ou o melhor será abrir isto pra perceber como está e depois corrigir? Obrigada pela ajuda!!