Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 281

    Colocado por: jolupriprovavelmente

    provavelmente não é nada, ou é e tem solução ou não é e tem que ser de outra coisa.

    Colocado por: joluprifornecedor e montador das máquinas diz que é sujidade num tubo de gás

    então bastaria limpar a tubagem, e a responsabilidade da limpeza é exclusivamente desta entidade, até porque se a situação se mantiver vai criar mais avarias que podem não estar cobertas pela garantia,

    e tecnicamente falando lavar a tubagem não é nada de transcendente, basta saber como e ter as ferramentas apropriadas,

    Colocado por: jolupriMas a agua aparece ainda com a máquina a trabalhar e a fazer frio. Penso que a descongelação deveria ser apenas quando desligasse a máquina.

    esta parte é um pouco para não dizer muito estranha, e o técnico não é o cliente,

    se não for a bem vai a mal, depois de solicitar por ESCRITO a reparação e de dar um prazo para a sua efectivação, se não tiver solução do seu agrado faça uma exposição por escrito á Samsung e EXIGA a resolução imediata do problema,

    o jolupri não tem que saber de quem é a culpa, só tem é que ter em condições aquilo que solicitou,

    PS: a limpeza de tubagem é SEMPRE feita quando existem indícios de falta de cuidado na execução da mesma, logo o instalador não pode descartar culpas porque era sua obrigação pelo menos alertar para o mau estado da tubagem ANTES de montar o equipamento, dando a possibilidade de escolha ao cliente e descartando-se então de responsabilidades futuras,
  2.  # 282

    Colocado por: jolupriNão sei se acontece o mesmo a fazer calor (tenho de experimentar).

    não experimente, pois neste momento tem "impurezas" numa maquina e se inverter o funcionamento pode espalhar as impurezas pelas maquinas todas, e não pense que é bom porque quando voltar a solicitar frio, as impurezas vão parar a outro lado qualquer e quando chegarem ao compressor deixa de ter problemas com elas porque vão estragar irremediavelmente o mesmo, e se por acaso referir que tinha esta situação a marca descarta-se imediatamente da garantia,

    ainda que continue a achar muito estranho a situação, eu numa 1ª analise apontava para esgoto mal concebido\instalado\ligado, mas se gela, o que é fácil de ver pela quantidade de gelo saliente do evaporador (serpentina em aluminio atrás dos filtros de ar) não é esgoto,
  3.  # 283

    Na 2ª feira eles vêm a minha casa outra vez. Se calhar vou ligar a máquina 1 a 2 horas antes de eles chegarem para verificarem se faz gelo ou não.
    Eles dizem que na 2ª vêm testar o esgoto. Ver se o esgoto da pré-instalação está a esgotar bem e ver também se há alguma deficiência na máquina a esgotar.
    Mas pelo sim, pelo não, queria que eles vissem se está a formar gelo.
  4.  # 284

    Colocado por: joluprise está a formar gelo.

    mas, não o viram já?

    basta colocar a maquina a funcionar e abrir a zona dos filtros e ver se a serpentina esta a ficar branca, é tão simples como isto,

    francamente, inclino-me mais para problemas de esgoto, possivelmente feito com tubo isogris\jotagriss, quase que aposto!!!
  5.  # 285

    Boas a todos, desde já agradeço toda a ajuda que poderem dar. Quero equipar o meu apartamento com A/C (tenho pré instalação), sala c/30 m2 , quarto c/ 15 + 2 quartos c/13. Já pedi vários orçamentos e apesar de eu até querer, não tenho disponibilidade financeira para daikin ou mitsubishi, dito isto de momento as melhores opções que tenho são estas
    (já com IVA e montagem):
    MARCA SHARP Multi 4x1 ( 3x9+12) 3 unidades Interiores( AYXPC9JR) + 1 unidade Interior ( AYXPC12JR) + Unidade Exterior AE-XM30GR 2760€


    MARCA SANYO ( Preços em promoção na Sanyo até ruptura de stock)
    Multi 4x1 ( 3x9+12) 3 unidades Interiores( SAP-KMRV96EH) + 1 unidade Interior ( SAP-KMRV126EH) + Unidade Exterior SAP-CMRV3046EH 2490€

    Agradeço a vossa opinião
  6.  # 286

    Alem das opções anteriores foi-me dada mais esta (marca Midea?????)
    MARCA MIDEA
    Multi 4x1 ( 3x9+12) 3 unidades Interiores(MSXI-09HRDN1) + 1 unidade Interior (MSXI-12HRDN1) + Unidade Exterior MC40C-27HRDN1 2050€
    junto com a explicação do vendedor/instalador:
    "A Midea podemos chamar-lhe como Sub-Marca da Sanyo, não podemos considerar marca branca pois tem departamento de assistência e venda de peças pós-garantia protegendo neste modo o cliente final. A máquina tem as mesmas funções das de topo talvez exista alguma diferença mais a nível de materiais exteriores tipo plásticos das unidades interiores etc.. "
    (...talvez exista alguma diferença mais a nível de materiais exteriores tipo plásticos das unidades interiores etc.. )?????????
    "A relação em termos comparativos entre a SANYO e SHARP nós instalamos as
    marcas já a alguns anos e garante-nos fiabilidade elas são muito idênticas em consumo e débito de caudal, talvez a Sanyo seja um pouco mais robusta em termos de durabilidade e a SHARP se destaque por ter o melhor e único patenteado purificador de Ar do mercado"
    •  
      FD
    • 11 outubro 2011

     # 287

    Tive uma má experiência com Sanyo, tenho actualmente uma razoável experiência com Sharp - não dá problemas (excepto uns maus cheiros de vez em quando) mas, também não é nada que me deslumbre.
  7.  # 288

    Caro FD obrigado obrigado pela sua opinião, por acaso ñ me sabe dizer se o seu caso foi pontual ou se há mais queixas. Por exemplo, eu tb tive uma má experiencia com um opel corsa motor izuzu(supostamente ñ dão problemas a nivel de motor, mas o meu deu!!), acredito que tambem a daikin ou a mits avariem, ou a sua queixa é mais referente a assistencia????
    •  
      FD
    • 11 outubro 2011

     # 289

    Colocado por: paulo_jcou a sua queixa é mais referente a assistencia

    Se seguir o link vê o problema - aquele modelo queimava as placas, se é vício da marca ou não, não sei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_jc
  8.  # 290

    Colocado por: FDTive umamá experiência com Sanyo,

    problema recorrente nas unidades produzidas numa fabrica em Italia, nessa altura deixei de trabalhar com Sanyo,

    Colocado por: FDexcepto uns maus cheiros de vez em quando

    se tem o esgoto canalizado basta arranjar um sifão, que ao contrario das recomendações do Dogma nas canalizações, aqui faz falta,

    ou se não tem canalizado (saída livre no ar) basta colocar 2 a 3 vezes por verão em aquecimento com selecção de 30º, parece um contra-senso mas tem a ver com "queimar" as "porcarias" incrustadas nas serpentinas,

    Colocado por: paulo_jcA Midea podemos chamar-lhe como Sub-Marca da Sanyo

    desconhecia tal facto (para não dizer errado), até porque os compressores da Midea são da SCI que é uma fabrica tailandesa que fabrica compressores sobre licença da Mitsubishi,

    e a Carrier aqui há uns anos atrás fabricava (mandava fazer) aí as suas maquinas de gama baixa,

    Colocado por: paulo_jcA máquina tem as mesmas funções das de topo talvez exista alguma diferença mais a nível de materiais exteriores tipo plásticos das unidades interiores etc.. "

    este ETC quer dizer que a ELECTRÓNICA e os PLÁSTICOS não têem nada a ver com qualquer coisa de qualidade, assim como os detalhes do comando e da construção em si, sendo muito dificil abrir, desmontar e remontar uma maquina deste segmento, principalmente as MIDEA

    Colocado por: paulo_jcacredito que tambem a daikin ou a mits avariem


    também têem alguns produtos dos quais deve fugir,

    mas como diz o Dogma, não interessa a marca dentro das com qualidade e das descritas somente desconheço actualmente a Sanyo, e se o serviço, leia-se montagem for de excelência qualquer uma deve dar conta do recado,

    umas podem é durar mais que outras e as peças serem mais fáceis de encontrar e com menores custos, mas como o que manda actualmente é vender barato e cobrar depois nas peças,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
  9.  # 291

    Colocado por: jorgealvesproblema recorrente nas unidades produzidas numa fabrica em Italia, nessa altura deixei de trabalhar com Sanyo,




    Colocado por: jorgealvese das descritas somente desconheço actualmente a Sanyo


    Pois eu ja procurei e é dificil encontrar comenntarios sobre a Sanyo, apesar do vendedor instalador me assegurar que são mto robustas...

    Colocado por: paulo_jctalvez a Sanyo seja um pouco mais robusta em termos de durabilidade


    em relação a Midea praticamente desaconselhou-me, apesar de ter apresentado o orçamento.


    Colocado por: jorgealvesumas podem é durar mais que outras e as peças serem mais fáceis de encontrar e com menores custos, mas como o que manda actualmente é vender barato e cobrar depois nas peças,


    mas isso é o normal em tudo, agora, desde carros a televisores. mas na sua opinião e tendo em conta os valores que me foram apresentados acha que vale a pena avançar para alguma destas marcas que me foram apresentadas? é que já procurei e ñ consigo encontrar grande oferta nesta gama de preços 2760 sharp e 2490 sanyo
  10.  # 292

    Colocado por: paulo_jcñ consigo encontrar grande oferta nesta gama de preços 2760 sharp e 2490 sanyo

    para esses valores a oferta é escassa, a minha opinião não é isenta porque só conheço uma das marcas e ambas creio que são muito melhores que a Midea ainda que com preços mais elevados,
    acredito que a Sanyo já resolveu há muito os problemas da electrónica,

    na gama "chinesa" tem a Haier que também é de alguma qualidade, e com valores perto da Midea,
  11.  # 293

  12.  # 294

    e a Matushita que é a proprietaria da Panasonic tambem é proprietaria da Daikin, e os produtos não podiam ser mais diferentes ainda que partilhem algumas maquinas, por exemplo os condensadores multiplos e as maquinas de tecto
  13.  # 295

    Boa tarde a todos,

    Acompanho quase diariamente este fórum e, por isso, pude perceber que a Mitsubishi e a Daikin são marcas recomendadas em matéria de ar condicionado.
    Vou colocar ar condicionado na minha sala que tem 36 m2 e os orçamentos que tenho para estas duas marcas são um pouco elevados. Entretanto, foi-me sugerido uma marca - já referida num ou outro post do fórum - que é a Haier.

    Assim, agradeço a quem conheça o desempenho desta marca em ar condicionado, deixe aqui o seu comentário.

    Muito obrigada.
  14.  # 296

    Colocado por: VogueEntretanto, foi-me sugerido uma marca - já referida num ou outro post do fórum - que é a Haier.

    Haier: maquina chinesa de alguma qualidade, com prestações medianas e preço algo elevado em relação ás suas congéneres,

    a Daikin lançou recentemente (mês passado) uma linha economica com preços equivalentes aos generalistas chineses com maquinas também made in china,
  15.  # 297

    Colocado por: jorgealvesHaier: maquina chinesa de alguma qualidade, com prestações medianas e preço algo elevado em relação ás suas congéneres,

    a Daikin lançou recentemente (mês passado) uma linha economica com preços equivalentes aos generalistas chineses com maquinas também made in china,


    Obrigada pelo esclarecimento.

    Quanto à novidade lançada pela Daikin, estão a comercializar com a mesma marca ou tem outra designação?

    Já agora, além das duas marcas top do ar condicionado (Daikin e Mitstubishi), qual seria na sua opinião, aquela que poderia assumir-se como uma terceira hipótese?
  16.  # 298

    Colocado por: VogueQuanto à novidade lançada pela Daikin, estão a comercializar com a mesma marca ou tem outra designação?

    são os modelos FTXN-K + RXN-K e são comercializados à mesma sob a Daikin,

    a nivel de preços por exemplo uma unidade tamanho 25 na versão comfort custa 800€ de tabela na versão FTXN-K + RXN-K custa 650€, e o tamanho 35 custa 750€,

    isto de tabela sem IVA nem instalação,



    Colocado por: Vogue(Daikin e Mitstubishi), qual seria na sua opinião,

    existem muitas também boas como seja Panasonic, Toshiba, Hitachi, Samsung, Sharp, General e mais algumas com comprovado renome e qualidade, que apesar de as não ter mencionadi não quer dizer que não sejam necessariamente de boa qualidade, eu que não conheço tudo,
  17.  # 299

    Obrigada ao jorgelaves pelos seus esclarecimentos.
    Confesso que estou com alguma resistência em aceitar a marca Haier como solução apenas porque é o orçamento mais vantajoso de que disponho.
    A sala tem 36m2 e a proposta é para máquinas de 24.000 BTUS. Entre a Daikin e a Haier chega a ser uma diferença de 50%, por isso, não sei se esta diferença tem justificação.
  18.  # 300

    Colocado por: VogueA sala tem 36m2 e a proposta é para máquinas de 24.000 BTUS

    em habitação NUNCA colocaria uma maquina com de 7,1Kw independentemente da marca

    e nunca para uma sala com 36m2 em que uma maquina de 5,0Kw (15000Btu's) inverter é suficiente, salvo se for ultimo piso e sem isolamento termico e mesmo neste caso é preferivel colocar 2 unidades de 3,5Kw cada, a ter uma unica maquina de 7,1Kw.
 