Colocado por: marco1é, no entanto pode meter, não sei é para quê.Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter
Colocado por: rsa.construcoes
Já fiz moradias todas em betão, e já fiz moradias com pilares bem maiores do que 30x50. Agora não me venham dizer que para desvãos de 6 metros numa moradia de 2 pisos são precisos pilares de 30x50.
Ribeiro
Colocado por: RRufinoEm casos de moradias compostas por 2 ou 3 corpos, evitar que as cota de tosco dos pisos sejam distintas, se partilharem elementos estruturais.div class="ThankfulPeople">Estas pessoas agradeceram este comentário:aveirinho
Colocado por: RRufino
Não querendo entrar em questões demasiado técnicas, é possível sim em vãos de 6 metros ter um pilar superior ao que refere, pois em estruturas altamente assimétricas e de baixa redundância, a acção REGULAMENTAR do sismo penaliza seriamente os pilares, fundamentalmente os de extremidade. Não estou a dizer que será o caso, mas a generalização que faz está errada.Concordam com este comentário:Pedro Barradas,rsa.construcoes
Colocado por: marco1branco
se pesquizar por ETICs ou mesmo capoto, vai ter muita descrição do sistema correctamente aplicado.
simplificando basta ter um tijolo ou bloco termico por dentro de 20, ou de mais espessura pelo interior, e depois aplicar os componentes do "capoto", isolamento, rede e acabamento exterior.Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter
Colocado por: RicardoNa minha moradia utilizei o tijolo termoarcilla:
Estou a colocar "capoto" e está tudo a correr sobre rodas....Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
Colocado por: Pedro Barradasm.carvalhoEntão faça já isso ( o ETICS), senão também vai ter de alterar o capeamento das platibandas, e pode danificar o revestimento de madeira... e fica logo de inicio com a casca exterior do edificio com caracterisitcas de comportamento térmico idênticas.
mafgod.
Se é ETICS, basta ser parede simples com bloco termico (25), ou tijolo cerâmico (22 ou 24). Não vejo utilidade em paredes duplas.
Colocado por: nunoneiva75
Eu diria: ETICS e parede dupla não. Qual a função da parede dupla se o ETICS estiver no exterior? Engrossar a parede exterior e roubar espaço útil à construção
Pelas razões térmicas existem as placas EPS, pelas razões acústicas tem que se preocupar é com os envidraçados não com as paredes, os roços serão abertos no tijolo 22, sem qualquer problema.
A alvenaria tem uma influência mínima na questão térmica (as placas de EPS são no mínimo 20 vezes mais isolantes que a alvenaria), a existência de roços não tem nada a ver com o aparecimento de humidades, até se pretende que a envolvente exterior seja permeável ao vapôr de água, mas isto leva-nos à explicação do que é o ponto de orvalho/vapôr... basta "googlar" e informarem-se sobre o assunto.
Na minha opinião, para o sistema ETICS, a melhor solução será parede simples, em alvenaria 22 e placas EPS de 6 a 8cm, com isolamento semelhante na cobertura (a construção completamente isolada na sua envolvente exterior). De longe a melhor solução técnica disponível, os custos serão um pouco superiores (não muito) mas com vantagens claras em termos de economia e conforto. Não nos esqueçamos que uma casa é um bem que será usufruído por muitos e largos anos.
Colocado por: rsa.construcoesBoas tardes,
Respondendo ao Anonimo16062021, e não querendo entrar na questão do capoto ou isolamento pelo interior como pediu o aveirinho (eu prefiro o capoto, mas é a minha opção pessoal) a mim num orçamento fica-me mais barato fazer a parede com o isolamento por dentro porque subcontrato o capoto. Estava a falar no meu caso.
Respondendo á Limatos, eu sei que o arquiteto nem o cordenador têm que refazer os projetos, mas um arquiteto que deixa passar pilares de 30 por paredes de 15, e dixar pilares no meio das janelas, ou não tem respeito pelo próprio trabalho ou então só quer é ganhar o dinheiro e quem vier atrás que feche a porta. Igual para o cordenador.
Já fiz moradias todas em betão, e já fiz moradias com pilares bem maiores do que 30x50. Agora não me venham dizer que para desvãos de 6 metros numa moradia de 2 pisos são precisos pilares de 30x50. E é uma moradia isolada e foram feitas sondagens ao terreno tudo em conformidade. E nem é efeito estético porque ficam dentro de paredes.
E não, não sou daqueles empreiteiros que dizem: metade desse pilar chegava. Cumpro sempre os projetos, mas como até gosto de perguntar para aprender, se vejo alguma coisa que não concordo e se pode fazer melhor, pergunto a quem tem essa competência, principalmente no que diz respeito á estrutura da casa.
E posso-lhe garantir que carregar na estrutura de uma casa tambem só tras problemas. É a mesma coisa que comprar um carro e pôr-lhe pneus de camião.
Mas concordo com o que disse porque ainda existe muito isso. Não sei se é engenheira civil, mas se é deve concordar com o que estou a dizer.
Cumprimentos
RibeiroEstas pessoas agradeceram este comentário:aveirinhoConcordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: RRufino
@Pedro: se o projecto tiver sido efectuado inteiramente por Eurocódigos, a designação apresentada pode estar correcta.
Colocado por: aveirinho
Agradecendo não vamos falar aqui das vantagens e desvantagens entre capoto e outros, p.f., senão lá se vai o tópico....
Colocado por: LiMatos
Depende de muita coisa. Indo a um extremo: se a estrutura for optimizada, poupa. Imagine que consegue fazer uma casa quadrada (mesmo com 4 lados iguais) e vigas iguais e equidistantes. Assim, poupa.
Cada caso é um caso.Estas pessoas agradeceram este comentário:aveirinho