  1.  # 241

    São 20A por fase. 20X230 = 4,6kW por fase, dando 13,8 no total.

    Quanto a ser suficiente, depende dos uso que tiver em casa. Ou existe algum aparelho que implique trifásico?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mafgod
  2.  # 242

    è melhor passar já para monofásico. e pede para lhe baixarem a potencia contratada para 6.9kVA. deve chegar. serão 30A.
    Isso chega para uma utilização normal... tendo tudo electrico.
    De qq maneira veja o que está descrito na sua factura da electricidade.

    habitualmente em moradias é proposto 10.35kVA. O melhor é ver isso com um electricias, aproveite e faça uma revisão de segurança à instalação electrica.
    Concordam com este comentário: mafgod, eu
  3.  # 243

    Veja se tem algum equipamento trifásico, se não , mude para monofásico.
    Em princípio mudando o contador , não precisa fazer mais nada no quadro.
  4.  # 244

    Colocado por: callinasVeja se tem algum equipamento trifásico, se não , mude para monofásico.
    Em princípio mudando o contador , não precisa fazer mais nada no quadro.


    Precisa de shuntar as fases
  5.  # 245

    A EDP só troca para monofásico quando o quadro tiver o corte geral for bipolar, se deixar lá o tetrapolar, não fazem a alteração.
  6.  # 246

    20A por fase 13800/690


    se pedires 6.9 mono ficas com 30A 6900/230
  7.  # 247

    Colocado por: VarejoteA EDP só troca para monofásico quando o quadro tiver o corte geral for bipolar, se deixar lá o tetrapolar, não fazem a alteração.


    Tenho 3 casas a discordar de si.
  8.  # 248

    Colocado por: ClioII

    Tenho 3 casas a discordar de si.


    Há quantos anos foi feita a alteração?
  9.  # 249

    Pretendo alterar o quadro elétrico de tri para monofásico. A minha potência contratada é de 10.35 kva.
    De acordo com os conselhos deste fórum tenho de alterar o diferencial para monofásico.
    Foi-me aconselhado um diferencial 63A Hager SNB440.
    Sou leigo na matéria mas para uma potência de 10.35 kva monofásico parece-me excessivo.
    Agradeço a vossa opinião especializada.
  10.  # 250

    Tem de usar um eletricista devidamente credenciado para verificar o que pode e deve ser feito face as condições da sua instalação.
    Concordam com este comentário: ruicarlov, Pablo OS
    • eu
    • 13 outubro 2020

     # 251

    Colocado por: vmisousaparece-me excessivo.

    63A é o poder de corte, não é a sensibilidade (credo).

    Portanto, nada a apontar a esse valor, uma vez que a corrente máxima na instalação serão cerca de 45 A.
    Concordam com este comentário: Varejote
  11.  # 252

    Colocado por: vmisousaSNB440


    O SBN440 é um interruptor de corte, nem disjuntor é, muito menos diferencial..
    https://www.hager.pt/catalogo-de-produtos/distribuicao-de-energia/comando-e-sinalizacao/comando-e-sinalizacao/interruptores-de-corte/sbn440/14228.htm
  12.  # 253

    Deverá é pedir a um electricista para lhe fazer a adaptação da instalação.

    Poderá nem ser necessário altera qualquer aparelho de comando e protecao no quadro!

    Se o aparelho tiver um calibre superior a 45A.


    Será que precisa de 10,35kVA monofasica?
  13.  # 254

    Atenção ao diâmetro dos cabos que isso em monofásico pode derreter.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  14.  # 255

    Colocado por: eu
    63A é o poder de corte, não é a sensibilidade (credo).


    Não é a sensibilidade mas também não é o poder de corte
  15.  # 256

    Epá arranjem um ELECTRISTA... e deixem-se de invenções...
    • zed
    • 14 outubro 2020

     # 257

    Colocado por: Pedro BarradasEpá arranjem um ELECTRISTA... e deixem-se de invenções...


    É mais difícil do que parece, eu pelo menos tenho tido dificuldade. Exceptuando o que cobrava mais de 400€ por este serviço...
  16.  # 258

    Colocado por: zedExceptuando o que cobrava mais de 400€ por este serviço...


    e considera caro, porquê? o que incluía?
    • eu
    • 14 outubro 2020 editado

     # 259

    Colocado por: Ivo F.

    Não é a sensibilidade mas também não é o poder de corte


    Tem razão, o termo certo é "corrente nominal".

    63A parece-me um valor adequado para aquele cenário.
  17.  # 260

    Esse aparelho que aconselharam é apenas um interruptor de corte (não é disjuntor nem diferencial) e é de 4 polos 40A (e não os 63A que indicou), ou seja, não serve de todo para o que pretende.

    Para trocar de trifásico para monofásico, e dependendo do quadro actual, pode precisar alterar o aparelho entrada e/ou diferenciais e/ou ligações dentro do quadro.

    Terá de ser visto no local para ver qual a alteração necessária.

    Colocado por: vmisousaPretendo alterar o quadro elétrico de tri para monofásico. A minha potência contratada é de 10.35 kva.
    De acordo com os conselhos deste fórum tenho de alterar o diferencial para monofásico.
    Foi-me aconselhado um diferencial 63A Hager SNB440.
    Sou leigo na matéria mas para uma potência de 10.35 kva monofásico parece-me excessivo.
    Agradeço a vossa opinião especializada.
 