    Ainda em relação a este tema, do que tenho lido a passagem de trifásico para monofásico é um pouco mais complexa do que simplesmente fazer o chunt nas fases e solicitar a alteração à EDP do fornecimento da eletricidade.

    Pelo que percebi (e sou apenas um curioso em matéria de eletricidade), a partir do momento em que se passa a monofásico, pode haver um subdimensionamento dos fios condutores porque um único fio pode passar a ter de suportar muito mais corrente do que aquela que tinha em trifásico.

    Por isso deduzo que a passagem a monofásico pode também implicar mudar a cablagem (pelo menos alguma), para garantir a segurança da instalação.

    Se de facto assim for, o que poderá ser necessário fazer à cabeça numa instalação nova para garantir que a instalação é compatível com monofásico no limite do que é atualmente fornecido (10kVA / 45A)?
  2.  # 182

    Peça um electricista para ver a sua instalação. alguns cabos podem estar sub-dimensionados na instalação ,mas não é pro força de alterar de tri para mono... é porque a instalação poderá necessitar de um update.

    Olhe lá 6.9kVA (30A), não lhe chega perfeitamente!!?
    •  
      omega
    • 10 outubro 2017

     # 183

    eu tenho monofasico com 10,35.
    estou a pensar em fazer um furo, não estou com grande vontade em alterar tudo para trifásico só por causa da bomba.

    os kit's de bomba de agua solar são eficientes?
    tipo este
  3.  # 184

    O que está à frente do seu diferencial no quadro elétrico funciona como antes, se estava mal, continuará mal, se estava bem continuará bem indiferentemente se é monofasico ou trifásico.

    Agora entre o diferencial da edp e o diferencial do quadro, pode ser necessário alterar essa alimentação, já que com trifásico a bitola do fio necessária para a mesma potência é inferior.

    tire uma foto
  4.  # 185

    Colocado por: omegaeu tenho monofasico com 10,35.
    estou a pensar em fazer um furo, não estou com grande vontade em alterar tudo para trifásico só por causa da bomba.

    os kit's de bomba de agua solar são eficientes?
    tipo este


    Se for para rega funciona apesar de ser um sistema caro.
    Este sistema obriga a ter a água num depósito que a bomba vai enchendo consoante vai havendo sol.
  5.  # 186

    Colocado por: Pedro BarradasPeça um electricista para ver a sua instalação. alguns cabos podem estar sub-dimensionados na instalação ,mas não é pro força de alterar de tri para mono... é porque a instalação poderá necessitar de um update.

    Olhe lá 6.9kVA (30A), não lhe chega perfeitamente!!?


    No meu caso é pacífico, porque a obra ainda está no ponto em que nenhum condutor elétrico foi passado pela tubagem.

    Pois, sinceramente ainda não sei... como referi no comentário #17, todo o equipamento vai ser elétrico, desde o A/C, placa de indução, forno, etc, incluindo um reservatório do AQS (usado com painéis solares) que há-de ter ou uma resistência elétrica de apoio, ou há-de ser uma bomba de calor monobloco.

    Não estou a contar ter tudo ligado ao mesmo tempo, mas provavelmente vou optar por fazer como sugeriu atrás e solicitar o fornecimento de 6.9kVA e depois aumentar caso seja preciso.

    Em todo o caso vou fazer por certificar a instalação para ~20kVA trifásica, mas solicitar a ligação monofásica à EDP.
  6.  # 187

    Colocado por: Nortenhovou fazer por certificar a instalação para ~20kVA trifásica, mas solicitar a ligação monofásica à EDP.
    a ligação e o ramal são trifasicos, o contrato e o contador é que podem ser monofásicos.
  7.  # 188

    Colocado por: omegaestou a pensar em fazer um furo, não estou com grande vontade em alterar tudo para trifásico só por causa da bomba.
    então instalas uma bomba monofasica com variação continua em que o motor é trifasico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  8.  # 189

    Colocado por: jorgealvesa ligação e o ramal são trifasicos, o contrato e o contador é que podem ser monofásicos.


    Sim, isso :)
  9.  # 190

    Boas,
    recentemente mudei-me para um moradia, pelo que quando o senhor da EDP cá veio, deu-me a novidade de que tinha uma ligação trífásica e que como tal aconselhava a potencia de 10.35 Kw.
    Após averiguar por mim mesmo, constato que a instalação eletrica é de facto trifásiaca (pelos menos vem 3 fases do contador para o quadro eletrico e todas a fases tem corrente).

    Acontece que no outro dia andei aqui a fazer umas medições dos consumos eletricos dos vários aparelhos, com a ajuda de uma pinça amperimetrica. Nisto deu-me para testar que equipamentos é que poderia ter ligados na mesma fase antes do disjuntor da EDP disparar, pelo que liguei o forno (2200W/10A), microondas (900W/4.5A) e aquecedor (1400W/ 6A). Com a pinça verifiquei que estava a puxar de uma só fase 20-21 amps.

    A minha pergunta é como é que isto é possivel ?
    Supostamente não deveria ter 15 A por cada fase (3x15=45A = 10.35Kw) ?

    Será que o senhor da EDP me enganou e lá no contador só está ligada uma fase (e portanto monofásico), isto para mim é importante saber até porque tenho uma bomba de furo que é trifásica.
    •  
      aacc
    • 27 dezembro 2017

     # 191

    Se o control de potência é ainda feito pelo antigo disjuntor mecênico da EDP,
    é possível que tenha alguns Amperes a mais.
    O que já não será possivel se o control for feito pelos novos contadores digitais.
  10.  # 192

    Colocado por: filipeff12Com a pinça verifiquei que estava a puxar de uma só fase 20-21 amps.


    Está tudo na mesma fase.
    Um dos problemas do trifásico é esse mesmo, convém ter cargas bem distribuídas...

    Colocado por: filipeff12Será que o senhor da EDP me enganou e lá no contador só está ligada uma fase (e portanto monofásico), isto para mim é importante saber até porque tenho uma bomba de furo que é trifásica.


    Já ligou a bomba? Se funcionou é porque tem trifásico... :)
  11.  # 193

    Boas,
    tenho um contador igual a este:
    Contador digital EDP

    E o disjuntor é um destes de 4 polos:

    disjuntor edp

    No entanto no disjuntor está selecionado o numero 15, suponho que seja 15 amperes ?


    Colocado por: tozepalma

    Está tudo na mesma fase.
    Um dos problemas do trifásico é esse mesmo, convém ter cargas bem distribuídas...



    Já ligou a bomba? Se funcionou é porque tem trifásico... :)


    Sim já liguei a bomba e funciona bem !!

    Se defacto tenho tirfásico, então ou o disjuntor deles não está a funcionar ou tenho para aqui alguma marosca dos antigos donos ?!
  12.  # 194

    Se tem 20A numa fase e o limitador está regulado para 15A, ele vai disparar, pode é levar algum tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipeff12
  13.  # 195

    Boas,
    descuidei-me com o tópico e não dei mais novidades nenhuma.

    Acontece que de facto já testei e consegui puxar 19 A de uma só fase pelo período ininterrupto de 30 min. Isto foi validado tanto pelo o amperímetro como pelas contas, tinha dois aparelhos de sensivelmente 2000W cada, ligados na mesma fase o que dá 4000W / 220 = 18.18

    Desta forma a minha única conclusão é que o meu diferencial não está bom, o que vale é que eu é que saiu favorecido. No entanto, sei que a EDP anda a pôr os contadores inteligentes e com esses já não há abebias, por isso só posso esperar que não cheguem aqui a casa tão depressa xD
    •  
      larkhe
    • 19 janeiro 2018 editado

     # 196

    Colocado por: filipeff12Boas,
    descuidei-me com o tópico e não dei mais novidades nenhuma.

    Acontece que de facto já testei e consegui puxar 19 A de uma só fase pelo período ininterrupto de 30 min. Isto foi validado tanto pelo o amperímetro como pelas contas, tinha dois aparelhos de sensivelmente 2000W cada, ligados na mesma fase o que dá 4000W / 220 = 18.18

    Desta forma a minha única conclusão é que o meu diferencial não está bom, o que vale é que eu é que saiu favorecido. No entanto, sei que a EDP anda a pôr os contadores inteligentes e com esses já não há abebias, por isso só posso esperar que não cheguem aqui a casa tão depressa xD


    Não é 220 é 230 :) e por exemplo em minha casa chega aos 235

    e dai que 4000/230 = 17,4 um disjuntor de 15 A da EDP aguenta esta intensidade sem disparar.

    Eu tenho um contador dos Novos com interruptor incorporado e consigo chegar aos 18,5 A sem disparos .
  14.  # 197

    Eu também medi a voltagem e se quisermos chegar a esses rigores, a voltagem aqui é de 222V

    Estava a ler um artigo sobre os contadores inteligentes da EDP onde se falava que estes são muito mais sensíveis á potencia contratada e por isso disparam muito mais vezes. Num dos comentários li um relato de uma pessoa que tem exactamente o mesmo "problema" que eu, isto é pelos visto tem trifásico com 10.35 KW e com o diferencial regulado no 15 Amps, pelo que o diferencial só dispara quando atinge os 35 A
    Concordam com este comentário: larkhe
    •  
      aacc
    • 19 janeiro 2018 editado

     # 198

    Colocado por: filipeff12igados na mesma fase o que dá 4000W / 220 = 18.18


    4000 / 230 = 17,4
    Se não tem esta tensão, deve reclamar.
    • FDR
    • 28 agosto 2018

     # 199

    Ca em casa temos trifásico 6.9 mas não temos qualquer equipamento que seja "trifasico".

    Basicamente do que percebi temos a chegar as 3 fases e depois são divididas em monofases para cada disjuntor interno.

    Existe alguma vantagem em ter-se assim ao contrario de ter o contador monofásico com os 30amp? Ou basicamente é mesmo igual?

    Estou a ponderar meter cá painéis solares e isto pode ser um problema por causa das diferentes fases.
  15.  # 200

    FDR, não tem qq vantagem, aliás é pior, mude isso para monofásico.... a partir dos 10.35kVA, já poderá compensar isso.
    Concordam com este comentário: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FDR
 
0.0564 seg. NEW