Colocado por: Skinkxgolfinho24,
essa cobertura precisa de isolamento térmico adicional, a acrescentar à solução de base.
Colocado por: golfinho24
Sim, a "cobertura" seria o "teto" depois ainda levaria o telhado com isolamento em EPS.
De salientar que a desvantagem dos blocos Ytong com o máximo de isolamento serem com quase 48cm julgo eu
Colocado por: golfinho24A cobertura inclinada também andei a estudá-la :) e cheguei a um produto que substitui a vigota.
Basicamente leva as vigas principais inclinadas, e no lugar da vigota leva uns paineis de EPS com encaixe/suporte para a telha cerâmica.~
É um dois em um... isola/sustenta/muito mais leve.
Ou seja, telhado em Cerâmica com suporte em EPS; "teto" em lajes de betão celular que podem ir até aos 6m evitando juntas e podendo pensar em soluções completas de ponta a ponta da casa; paredes em Ytong com até 48cm espessura e chão novamente em lajes de betão celular novamente.
Colocado por: golfinho24Ok, essa parte das pontes térmicas já me consegui instruir com alguma leitura por aqui...
No caso da Ytong(que é betão celular, desconheço isso do material vazado), eles têm blocos com parede interior/isolamento/exterior, e têm placas de laje que não é propriamente da Ytong mas sim de outro associado e no mesmo material.
Concluindo se for feito dos "pés" a "cabeça" em Ytong, teremos um isolamento continuo, certo?
Falo deste bloco,http://www.xella.be/nl/content/ytong_energy__3836.php,se virem na descrição fala em U=0,11 W/m²K
e
Falo destas lajes,http://www.xella.pt/pt/docs/HEBEL_lajes_coberturas(1).pdf, têm a solução lajes U=0,45 W/m²K ou pranchas cobertura que pode ir até U=0,42 W/m²K.
No fim de tudo "levantado" isolamento térmico projectado Isodur com 0,050 W/m.K de uma ponta a outra de cima a baixo.
E depois umas caixilharias com Uf=1,2 W/m2K e vidro triplo Ug = 0,5 W/m2K.
Isto foi ao que cheguei após varias pesquisas, varias leituras por aqui no forum e ter lido sobre vários tipos de tijolos/blocos térmicos e isolamentos.
Só não consegui ainda perceber qual a reacção do Ytong ao vapor de água. Mas julgo que numa casa assim teria de ter um sistema de circulação de ar de modo a extrair a humidade da casa.
Que têm a dizer de opiniões ou corrigir?