Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 581

    Ok. Agora já percebi!

    Foi pena não ter percebido logo...tinha falado com eles, hoje!

    Esta tarde já estava assim!!!
      2013-03-02 14.19.02.jpg
  2.  # 582

    +++
      2013-03-02 14.19.16.jpg
  3.  # 583

    Picareta!

    Existe alguma forma de remediar a situação, tipo amarrar outros ferros aqueles que já lá estão com as dimensões certas....ou a única maneira de resolver isto é voltando a fazer?
  4.  # 584

    Colocado por: PLMarquesExiste alguma forma de remediar a situação

    Este tipo de questões devem ser resolvidas em obra pelos técnicos responsáveis (DO e DF). Eu posso apenas dar a minha opinião, baseada em pouca informação e vale o que vale...pouco.

    Na parte superior de um pilar os varões mais importantes das vigas são os varões superiores, e é com estes que temos que ter mais cuidado. Pelas ultimas fotos verificamos que foram colocados mais dois varões, e estes sim estão bem aplicados, sem emendas na parte superior do pilar. Eu em vez dos dois varões obrigava a meter 3 varões. Repito mais uma vez que os técnicos da obra devem verificar as armaduras antes da betonagem e eles é que devem decidir o que fazer. Também me parece haver poucos estribos junto do pilar.
    Concordam com este comentário: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  5.  # 585

    Os varões superiores na ponta estão dobrados o que em principio está correto pois deve ser assim que está no projecto (resta saber se o comprimento da dobragem está tb correcto) mas os inferiores não dobram. È assim que está no projecto?
    •  
      alv
    • 3 março 2013

     # 586

    Vivam!
    Só agora dei uma volta por aqui. Lá vi o problema do PLMarques em relação ao isolamento das ombreiras e padieiras das janelas e sacadas. Os seis ou sete cm que dispõe são o que tem e por isso é apenas com isso que tem de contar. Assim a solução que eu faria é a que lhe descrevi, mas que vale a pena referir para que todos percebam.
    Nestes pontos, e apenas nestes pontos, eu colocaria um isolamento continuo em tela de tripolux 3000 ou coisa parecida, seguida de uma estrutura metálica auto portante com perfis de 46mm e uma placa de 13 ou 15mm apenas. O conjunto teria exactamente os 60mm disponível, uma vez que a manta de lã de vidro a aplicar entre o tripolux e a placa preenche todo o espaço, ficando esse espaço todo preenchido com material isolante. Claro que não ficaria com as mesmas caracteristicas térmicas que as restantes paredes correntes, mas ainda assim ficaria bem. Como última chamada de atenção, talvez a coisa mais importante a ter em conta é a localização exacta da caixilharia, seja ela qual for: Esta, a caixilharia tem de ser colocada de forma a que fique um rebordo de um ou dois cm, pelo menos, do lado dentro da casa fora da cantaria que vai servir de remate do gesso e fazer cumprir uma das disposições regulamentares do RCCTE em termos de fazer com que a caixilharia fique entre o isolamento e o exterior. Não sei se fui explicito, mas se não noutra altura ou ao lanche, farei uns desenhos ou explicarei no sítio para que entendam!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  6.  # 587

    Bom dia!

    Bem. parece que a laje será betonada hoje, esperemos!!!

    A temperatura na nossa cidade às 7:00 estava a 6º, o camião só deve ir no período da tarde, estão previstos 11º de máxima...penso que esta será a janela de tempo para aproveitarmos, para a semana as temperaturas voltam a descer :((((

    Eis algumas fotos do ferro!
      2013-03-08 07.40.00.jpg
  7.  # 588

    +++
      2013-03-08 07.39.56.jpg
  8.  # 589

    +++
      2013-03-08 07.34.12.jpg
  9.  # 590

    +++
      2013-03-08 07.34.07.jpg
  10.  # 591

    +++
      2013-03-08 07.34.03.jpg
  11.  # 592

    +++
      2013-03-08 07.33.41.jpg
  12.  # 593

    Pormenor dos ferro que vão amarrar os pilares metálicos do piso superior...
      2013-03-08 07.33.04.jpg
  13.  # 594

    Pormenor dos maciços da laje...
      2013-03-08 07.31.06.jpg
  14.  # 595

    +++
      2013-03-08 07.30.59.jpg
  15.  # 596

    Para terminar...deixei a solução encontrada para amarrar o tal pilar que tinha os ferros curtos...que acham?
      2013-03-08 07.30.45.jpg
  16.  # 597

    +++
      2013-03-08 07.30.37.jpg
  17.  # 598

    que acham?

    um remendo mal amanhado, a junção entre ambos é mínima.

    é estas tretas que custam caro ou ficam uma m***a e bem feito custava ZERO.
    Concordam com este comentário: two-rok
  18.  # 599

    Acho mal. Não só é uma solução mal amanhada como ainda por cima continua a não respeitar os comprimentos necessários
  19.  # 600

    Imagino quem tenha encontrado aquela solução ...
    Já o facto de haver alguem que em consciência a tenha aprovado me deixa mais apreensivo
 
0.1391 seg. NEW