Colocado por: ultrahipermeganando, o cabo que escolheu é unifilar ou multifilar? Cobre ou aluminio?Ainda não pesquisei por cabos...
Colocado por: ultrahipermegaum cabo de 4mm cada condutor a 80 metros só lhe permite 9A, em cabo unifilar de cobre.
se for de 2.5mm cada condutor a 80 metros só lhe permite 6A, em cabo unifilar de cobre
Colocado por: ultrahipermegaO motor da tua é o de 1,85kw?
Colocado por: ultrahipermegaNão nando, existem vários motores para a mesma bomba.
Colocado por: ultrahipermegaA SQE 3-65 segundo estepdfna pagina 39 a tua bomba gasta entre 0,7kw e 1,05kw.
A 200V precisa de 7.1A e a 230 precisa de 6,2A
Colocado por: Dynamic444Tempo perdido!!
Patrícia Silva
Colocado por: Dynamic444seria interessante se tivesse um exemplo de uma montagem de uma dessas bombas para mostrar?
Colocado por: Dynamic444Lá está você,tem ou não tem?
Aqui fala-se fala-se mas mostrar nicles!
Patricia silva
Colocado por: ultrahipermega
So se estragou uma casa... ainda bem...