Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: LuisPereira
    Gestão da luz solar, abertura de estores/cortinas consuante a exposição solar da fachada da casa.
    Nem todas as janelas recebem luz solar da mesma forma e a luz solar a incidir numa janela ás 14h é diferente das 18h.
    Utilização de sensores de luminosidade e com a localização da casa que implica mudanças da incidencia solar de estação para estação


    Se tiver uma estação da Elsner (o mesmo fabricante das estações da Hager e da Siemens) com cálculo da altura do sol, pode perfeitamente regular o posicionamento das lamelas e com isso evitar a incidência direta do sol em determinados compartimentos, fazendo com que este incida no teto.

    Colocado por: electrao

    agora percebi que os sensores de detecção do alarme, podem ter as duas funções, sem a função de alarme, podem ser usadas como detetores de presença.

    Para esse efeito presumo que os sensores tenham de ser exclusivamente KNX. Não se consegue extrair essa função dos sensores "normais"...

    Será assim?

    Também pode utilizar uma central e detetores "normais" de dupla tecnologia sem serem knx para fazer essa função. Ficam-lhe ridiculamente mais baratos e são incomparavelmente mais fiáveis quanto a falsos alarmes. A sua central tem é que ter um motor de lógica para desempenhar e fazer a análise necessária, do género:
    Se os estores do compartimento estiverem fechados, a central estiver desarmada, houver movimento dentro de um determinado período horário, acende a luz;
    (Tem que ter um sensor crepuscular no exterior) Se estiver no exterior um x valor de luminosidade, havendo movimento, acende a luz
    E por aí fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 2

    Colocado por: konnexmanA sua central tem é que ter um motor de lógica para desempenhar e fazer a análise necessária, do género:
    Se os estores do compartimento estiverem fechados, a central estiver desarmada, houver movimento dentro de um determinado período horário, acende a luz;
    (Tem que ter um sensor crepuscular no exterior) Se estiver no exterior um x valor de luminosidade, havendo movimento, acende a luz
    E por aí fora.


    Mas por exemplo, como poderá entender uma central simples se os estores estiverem fechados? com um fim de curso? mesmo assim não pode interpretar como um sensor, o que iria despoletar o alarme...

    Desconhecia centrais com essa lógica implementada. Pode indicar alguma marca/modelo que tenha em mente para eu poder pesquisar?
  3.  # 3

    Colocado por: electrao

    Mas por exemplo, como poderá entender uma central simples se os estores estiverem fechados? com um fim de curso? mesmo assim não pode interpretar como um sensor, o que iria despoletar o alarme...

    Desconhecia centrais com essa lógica implementada. Pode indicar alguma marca/modelo que tenha em mente para eu poder pesquisar?


    Cytech
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  4.  # 4

    Colocado por: MikeMelga





    Coloquei à entrada do quarto e em cada lado da cama.

    Um.



    Completamente, deveria ter colocado ao pé da janela.
  5.  # 5

    Colocado por: MikeMelgaVou-lhe dar o exemplo de quando chego a casa de carro e simplesmente carrego no comando de abertura do portão exterior:

    - Carrego no botão do comando
    ___- Se está de noite (luminosidade < x)
    _____ - Acende as luzes da frente e as de acesso à garagem
    ___- Se o alarme está ligado
    _____- Recebo notificação de abertura no telemóvel
    _____- As câmaras da frente e garagem são colocadas em gravação
    ___- Se o alarme está desligado
    _____- Se há televisões ligadas
    ________- Activo uma janela PiP com a imagem da câmara da frente
    _____- Se não há televisões ligadas
    ________- Sou notificado, pelas colunas de som ambiente, da abertura do portão


    Mike,

    Presumo que a abertura do portão vá a um input binário KNX e com isso despoleta a sequência de ações descritas. Mas e a televisão? Como é detetada se está ligada? Pelo consumo na tomada?

    Outro pormenor, a sequência de ações a realizar é definida no HS?

    Outra situação. Normalmente o software das câmaras costuma despoletar uma ação quando regista movimento, mas no entanto, tu "forças" o comando de gravação. Por alguma razão especial?

    Obrigado
  6.  # 6

    Eu vou responder pelo Mike, obviamente abrindo uma janela de opções possivelmente diferentes das dele :)
    Presumo que a abertura do portão vá a um input binário KNX e com isso despoleta a sequência de ações descritas.

    Sim, tem um contacto magnético ou um fim de curso no motor, ligado a uma entrada binária ou, no caso de ter uma central, a uma entrada da central.

    Mas e a televisão? Como é detetada se está ligada? Pelo consumo na tomada?

    Pode ser pelo consumo da tomada - pode utilizar um actuador com medição de consumo de corrente (por ex. linha de actuadores azi ou ami/ams da MDT); um analisador de consumo da Cytech (http://www.cytech.biz/current_sensors.html) ou ainda (não sei se o HS of faz) dependendo da tv pode saber via IP (a bab-tec está a desenvolver uma solução para isso). Existem também há alguns anos soluções de interface knx-rs-232 para comunicarem com dispositivos multimedia - Arcus-eds, Cytech, HDL, MDT.

    Outra situação. Normalmente o software das câmaras costuma despoletar uma ação quando regista movimento, mas no entanto, tu "forças" o comando de gravação. Por alguma razão especial?

    Como a deteção de movimento das camaras dá muitos alarmes falsos, as pessoas acabam por os desligar ao fim de 300 emails numa só noite. Como o Mike tem forma de saber que o portão foi aberto, aproveita esse momento para activar uma saída que ligada a uma entrada no gravador dá início à gravação, vendo assim instantaneamente quem está a entrar na garagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, PMMA
  7.  # 7

    Colocado por: konnexmanPode ser pelo consumo da tomada - pode utilizar um actuador com medição de consumo de corrente (por ex. linha de actuadores azi ou ami/ams da MDT);


    um destes portanto...

    http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AMS_AMI.html
    Concordam com este comentário: konnexman
      mdt.jpg
  8.  # 8

    Colocado por: electraoPresumo que a abertura do portão vá a um input binário KNX e com isso despoleta a sequência de ações descritas.


    Sim, tenho o motor do portão ligado a um input binário.

    Colocado por: electraoMas e a televisão? Como é detetada se está ligada? Pelo consumo na tomada?


    Não, nem por quaisquer extras que o konnexman referiu.
    Tenho duas maneiras de saber se as televisões estão ligadas ou não: a primeira é por porta rs232 (porta série). O servidor pergunta o estado à televisão. Este método funciona bem mas nem todas as minhas TV's têm rs232.

    Por isso uso um 2º método, que é o que adoptei para todas: todos os meus comando são programáveis, com programação feita por mim. Assim, sei exactamente quais as televisões ligadas e o que estou a ver em cada uma delas.



    Colocado por: electraoOutra situação. Normalmente o software das câmaras costuma despoletar uma ação quando regista movimento, mas no entanto, tu "forças" o comando de gravação. Por alguma razão especial?


    Conforme o konnexman referiu, e bem, não me fio na detecção de movimento das câmaras de exterior. Há imensos factores que provocam falsos alarmes: vento, alterações de luminosidade, animais, etc. Por isso tenho sensores exteriores que, quando são activados, activam a gravação das câmaras.

    Em relação a este caso concreto do portão... estou a gravar porque há mais 3 ou 4 pessoas da família e amigos que estão autorizados a abri-lo via telefone.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman, electrao
  9.  # 9

    Colocado por: MikeMelgaPor isso uso um 2º método, que é o que adoptei para todas: todos os meus comando são programáveis, com programação feita por mim. Assim, sei exactamente quais as televisões ligadas e o que estou a ver em cada uma delas.


    Presumo que seja algum comando programável KNX ou coisa do género, visto que um comando programável normalmente não comunica com mais nada a não ser o televisor. E nesse caso, hás-de ter algum servidor/serviço a correr, que questiona aos comandos qual o seu estado atual. Será assim?

    E esse servidor estamos a falar do HS ou do servidor onde acomodaste a gravação CCTV, central telefónica, etc?

    Cumps
  10.  # 10

    Colocado por: electraoPresumo que seja algum comando programável KNX ou coisa do género, visto que um comando programável normalmente não comunica com mais nada a não ser o televisor.


    São comandos que não têm nada a ver com KNX. São comandos Philips Pronto que comunicam também por wifi.


    E nesse caso, hás-de ter algum servidor/serviço a correr, que questiona aos comandos qual o seu estado atual. Será assim?

    E esse servidor estamos a falar do HS ou do servidor onde acomodaste a gravação CCTV, central telefónica, etc?



    Sim, comunicam todos com o meu servidor principal. Sim , é o mesmo que tem a CCTV, central telefónica, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman, electrao
  11.  # 11

    ão comandos Philips Pronto que comunicam também por wifi.


    Atenção, electrao. O Pronto foi descontinuado, por isso nada de tentar comprar no ebay :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  12.  # 12

    Colocado por: konnexmanO Pronto foi descontinuado, por isso nada de tentar comprar no ebay :)


    São 100 cães a um osso agora. Comprei os meus a cerca de 300€, mas a última vez que vi um à venda no ebay... foi vendido a quase 600.
  13.  # 13

    Colocado por: MikeMelgaEm relação a este caso concreto do portão... estou a gravar porque há mais 3 ou 4 pessoas da família e amigos que estão autorizados a abri-lo via telefone.


    Estava a verificar o datasheet do Gira TC-Gateway (Ref. 1290 00):

    http://download.gira.de/data2/12901190.pdf

    e parece-me que trabalha em exclusivo com o Door Communication System da Gira (reencaminha chamadas do video porteiro e pode dar ordem a um atuador).


    Para ter um interface de alertas/notificações/ordem de abertura de portas via SMS qual será o equipamento mais adequado?


    Entretanto já chegou o DCS Schaltaktor (GIRA 1289 00) e também descobri que, infelizmente, tenho de mudar a fonte de alimentação para outro local. O espaço que pensava estar disponível no quadro elétrico (8 módulos), tinha o barramento dos neutros. :(

    obrigado
  14.  # 14

    Colocado por: electraoe parece-me que trabalha em exclusivo com o Door Communication System da Gira


    Sim.

    Colocado por: electraoPara ter um interface de alertas/notificações/ordem de abertura de portas via SMS qual será o equipamento mais adequado?


    Eu recebo notificações por 3 vias:

    - Via chamada telefónica: uso só mesmo para coisas importantes tipo disparos de alarme, fuga de gás ou água e detecção de incêndio.
    - Via SMS: além das coisas referidas em cima, para coisas de importância média tipo avisos de falha de electricidade.
    - Via Prowl (www.prowlapp.com): para tudo o resto. É um sistema de 'mensagens' completamente gratuito que pode integrar com o que quiser: HS ou qq aplicação. Este sistema é para IOS. Para Android é o 'Notify my Android' (www.notifymyandroid.com)

    Não uso o envio de SMS para controlar coisas. Uso o HS para isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman, electrao
  15.  # 15

    Colocado por: MikeMelga- Via chamada telefónica: uso só mesmo para coisas importantes tipo disparos de alarme, fuga de gás ou água e detecção de incêndio.
    - Via SMS: além das coisas referidas em cima, para coisas de importância média tipo avisos de falha de electricidade.
    - Via Prowl (www.prowlapp.com): para tudo o resto. É um sistema de 'mensagens' completamente gratuito que pode integrar com o que quiser: HS ou qq aplicação. Este sistema é para IOS. Para Android é o 'Notify my Android' (www.notifymyandroid.com)


    e o hardware? a ligação entre a linha telefónica e a aplicação/software?
  16.  # 16

    Entretanto questionei a Gira sobre a possibilidade de usar o cabo extensão em vez de comprar o bus coupler.

    Dear Customer Suport,

    I would like to know if it is possible to connect the fingerprint reader (Gira 260765) separated of the video door communication, through the cable extension (GIRA 1273 00) allowing the complete set (door station+fingerprint) to be connected to the bus DCS.

    Thanks


    Indeed, I did not find in the web, the flush-mounted version of the outdoor video station.
    This is bought separately (by modules: button, audio and camera)?

    In this case, flush-mounted, it will be possible to connect the fingerprint to the flush-mounted door station?

    Thanks,


    E a resposta é positiva.

    Dear Mr. XXXX,

    Yes then you can use it for the door station.

    Because they have both , the System Connection.

    You have a maximum distance from 50 cm , what the cable gives.

    with kind regards


    cumps
  17.  # 17

    Boas
    Precisava de contactos de empresas para concepcao de sistema de Domotica.
  18.  # 18

    MikeMelga

    Estou em fim de processo de compra de casa, e queria começar a brincar um pouco com esta coisa da domótica. (a casa não foi preparada para isto)

    Como sou programador, mas da parte eletrónica não tenho tanto conhecimento, pode explicar um pouco melhor o seu sistema?

    Com que eletrónica trabalha?

    Qual o servidor que usa?

    Como se interliga tudo no servidor?

    E por fim, programa em alguma linguagem específica ou algum interface proprietário (tipo o software para o KNX)?

    Abraço para si e agradeço as suas explicações
  19.  # 19

    Colocado por: electraoe o hardware? a ligação entre a linha telefónica e a aplicação/software?


    A ligação entre o servidor e a linha telefónica é feita com uma gateway VOIP. No meu caso, uso duas gateways: uma analógica (Linksys SPA-3102) e uma GSM (Portech MV-372). Mas isto é só para a parte de voz.

    Se só usar saída (voz e sms) pode usar qualquer VOIP provider como o freevoipdeal ou similar.

    Para usar o Prowl não precisa de nada disto.

    Colocado por: marcio79Como sou programador, mas da parte eletrónica não tenho tanto conhecimento, pode explicar um pouco melhor o seu sistema?


    É um sistema de domótica KNX vulgar. Para controle uso dois servidores: O Homeserver da Gira e um servidor vulgar com Windows 7.

    Colocado por: marcio79Com que eletrónica trabalha?


    Hmmm.... electrónica como? Não percebo nada de electronica. Eu é mais computadores :)
    Quem fez a instalação dos módulos de domótica foi o electricista (que é trivial para eles). Eu só desenhei o sistema e configurei os módulos.

    Colocado por: marcio79Qual o servidor que usa?


    Dois, que já respondi em cima.

    Colocado por: marcio79Como se interliga tudo no servidor?


    Os servidores estão ligados ao bus KNX por rede (ligam a um interface IP KNX). Depois estão interligados com a central telefónica, central CCTV, Sistema Audio, Televisores, Amplificadores e comandos.

    Colocado por: marcio79E por fim, programa em alguma linguagem específica ou algum interface proprietário (tipo o software para o KNX)?


    O KNX não é programado. A chamada 'programação' do sistema, não é mais que usar o software de configuração KNX (ETS) e configurar módulos e fazer ligações.
    No servidor, aí sim, é quase tudo Python. De resto só uso mais VB aqui e ali e javascript para os comandos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  20.  # 20

    Colocado por: electraoEntretanto questionei a Gira sobre a possibilidade de usar o cabo extensão em vez de comprar o bus coupler.


    O bus coupler só é preciso caso o fingerprint reader for usado sozinho. Se estiver perto da 'door station' não precisa.
    Concordam com este comentário: electrao
 