  1.  # 1

    Colocado por: jcaiadoao estilo de professor pardal

    Quem é o Professor Pardal?
  2.  # 2

    Colocado por: prince
    Quem é o Professor Pardal?


    É como eu trato o tipo que efectuou a instalação do meu recuperador. Professor pardal, porque ele é um engenhocas do catano...

    JC
  3.  # 3

    De que zona é?
    Boas recomendações são sempre boas!!
  4.  # 4

    Colocado por: JoseBlinoDe que zona é?
    Boas recomendações são sempre boas!!


    Zona do Leitão - Bairrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  5.  # 5

    Colocado por: jcaiadoZona do Leitão - Bairrada

    ahh, riqueza :)
    Concordam com este comentário: jcaiado
    • meco
    • 30 janeiro 2014

     # 6

    Uma coisa tenho a certeza que vc fez mal. Aliás acho um erro imperdoável. Esse recuperador de calor tão piqueno não cabe lá o leitão. Erro colossal.

    Agora mais a sério.
    A Dona Patrícia se ajudasse mais é que fazia bem. Dizer mal e perguntar sabe. Ajudar a esclarecer e contribuir, zerinho. Consigo não se aprendeu nada nesta história. Tristeza.
    Concordam com este comentário: jcaiado, Oliveiraj
  6.  # 7

    Colocado por: meco
    1. Agora mais a sério.
      A Dona Patrícia se ajudasse mais é que fazia bem. Dizer mal e perguntar sabe. Ajudar a esclarecer e contribuir, zerinho. Consigo não se aprendeu nada nesta história. Tristeza.

    Porquê..o resto que você disse foi a brincar??????

    E deixe-me em paz porque ninguém falou para si,e se quer ajuda peça-a!!!


    Patricia Silva
  7.  # 8

    Colocado por: mecoUma coisa tenho a certeza que vc fez mal. Aliás acho um erro imperdoável. Esse recuperador de calor tão piqueno não cabe lá o leitão. Erro colossal.

    Agora mais a sério.
    A Dona Patrícia se ajudasse mais é que fazia bem. Dizer mal e perguntar sabe. Ajudar a esclarecer e contribuir, zerinho. Consigo não se aprendeu nada nesta história. Tristeza.
    Concordam com este comentário:jcaiado


    Realmente é uma falha imperdoavel, mas os dois fornos a lenha que possuo a 200mt em casa dos meus pais teem dado conta do recado e muito bem diga-se heheheh

    JC
  8.  # 9

    Bem, como lhe dizia ao início do dia, fiz um estudo detalhado da sua instalação.

    Já lhe tinha dado os parabéns pelo seu projecto e pela sua exposição aqui? Já? Não faz mal, dou-os outra vez: parabéns!!

    Tive muitas dúvidas que só apareceram por ter ido ao detalhe ínfimo no relatório que fez da instalação.

    Ficam os comentários e dúvidas que me foram ocorrendo.
    Alguma paciência, lol, que são muitas :)

    Colocado por: jcaiadoe o isolamento é em leca miudinha

    Este tipo de isolamento tem vantagens/desvantagens?



    Colocado por: jcaiadoAqui a fornalha:

    Quais as dimensões da sua fornalha?



    Colocado por: jcaiadoTem regulador de ar primario e secundario, mesmo assim o meu instalador ao estilo de professor pardal, montou-lhe um regulador de combustão automatico.

    O que é que o Professor fez, para o regulador ficar automático?



    Colocado por: jcaiadoPorta cinzas que tanto pode ser montado de duas formas de forma a ser extraido por cima ou por baixo

    Não percebi, o que é ao certo essa dupla possibilidade.





    Colocado por: jcaiadoNo exterior foi usado tubo duplo para melhor a saida de gases

    Gostei do detalhe!




    Colocado por: jcaiadosafar com 10 elementos ali junto ao recuperador

    Estou com o amigo leiria. A radiação pelo vidro do recuperador há de ser suficiente para aquecer esse espaço. Agora não sei, mas quando tratar de um bom isolamento para essa parte da casa, diria que chega.




    Colocado por: jcaiadoenquanto o silicone não secava

    Que tipo de silicone utilizou?




    Colocado por: jcaiadofoi feito em aluminio flexivel

    Não tinha este tipo de tubagem como muito resistente mas afinal..



    Colocado por: jcaiadocolocar uma ups no sistema

    Entretanto já colocou? Este pormenor vou também querer adoptar na minha instalação :)



    Colocado por: jcaiadovalvula anti-condensação

    Como funciona? Porque é precisa? Já respondido nos posts seguintes.




    Colocado por: jcaiadoonde não necessito de mais de 65º nos radiadores...

    Não percebi. Quanto mais melhor, ou não?




    Colocado por: jcaiadoSe repararem existe ali um tubo debaixo da valvula que vem do retorno.

    Ena...
    Na foto aparecem três tubos.
    Debaixo da válvula, estão dois tubos. A qual deles se refere? E o que é um e outro?

    Colocado por: jcaiado(via multimentro com sonda termica de contacto por exemplo),

    Dispõe deste equipamento? Pode indicar referência?

    Colocado por: jcaiadoO que se pretende é evitar a descarga do circuito se possível fazendo funcionar a serpentina de arrefecimento em primeiro lugar.

    Uma coisa que não percebi: se a serpentina vai introduzir no sistema, água da rede, tem de haver água que sai do sistema, para dar lugar à que vai entrar? Se sim, qual a diferença para a válvula?



    Colocado por: jcaiadoDrenos das valvulas de segurança

    De facto apareceram duas fotos, onde aparece a válvula, mas a 2a foto é repetida. Então são duas válvulas?




    Colocado por: jcaiadoum deposito com 470L que deu uteis cerca de 385 lidos (os permutadores ocupam muito espaço).

    Não sabia que poderia haver esta diferença. Deve-se então aos permutadores. Permutador é alguma peça interna do cilindro que "separa" a água quente da fria?





    Colocado por: jcaiadoO conceito é do "rotex", ou seja a AQS é feita por permutador de extração e o deposito não está sobre pressão. Foi pena não ter tirado foto as permutadores.

    Foi mesmo!
    Ena, esta já não vou perguntar. Acho que vou estudar um bocadinho e volto aqui para continuar a ler o seu tópico :)
    Bem, mas assim não acabo hoje de reler o tópico. Vamos lá continuar.

    Colocado por: jcaiadoO de apoio do recuperador, trabalha mais ao centro, sei que ambos tem uma potencia extraordinaria, pois a fazer AQS, com um delta superior a 10º o deposito come tudo o que o recuperador lhe dá.... impressionante!

    O depósito de apoio do recuperador é o que chamam de depósito de inércia?
    O que influência um depósito ter um delta superior ou inferior?



    Colocado por: jcaiadoO deposito é autoria do instalador professor pardal

    Porra no homem!!!

    Colocado por: jcaiado (7cm de isolamento por todo os lados)

    Sabe que tipo de isolamento utilizou?





    Colocado por: jcaiadoainda por cima pagos pelo seguro de recheio da casa!

    Curiosidade.. que se passou com os painéis?




    Colocado por: jcaiadoNeste momento posso utilizar o TS, o acumulador principal, ou o TS em serie com o big boss, ou seja a quente do TS é a fria do principal, é assim que está neste momento, mas é tudo uma questão de abrir e fechar passadores para escolher o modo pretendido....

    oupa.. tanta informação.
    O Sr. tem três depósitos e está a utilizar dois deles?
    Já agora qual o problema do norquente?




    Colocado por: jcaiadoBainha para a resistencia electrica se decidir instalar mais tarde.

    Tudo pensado ao pormenor...




    Colocado por: jcaiadoNivel de enchimento do deposito, solução à professor pardal... mas funciona

    Ora, ver se eu percebi. Pode com isto, determinar se vai encher os 385 lt máximos, ou então metade p.e.?




    Colocado por: jcaiadoLigações para o grupo de impulsão

    Isto é para o seu outro projecto dos painéis solares, certo?




    Colocado por: jcaiadoO vidro da caldeira a pellets foi tapado com vermiculite, com receio que o calor podesse afectar o acumulador.

    Porque poderia afectar o acumulador?



    Colocado por: jcaiadoAgora vem a melhor parte, a parte "playstation"

    Esta parte é sem dúvida a cereja no topo do bolo!




    Colocado por: jcaiadoDescobri que até posso aquecer a agua do recuperador, extraindo calor do acumular se pretender o arranque turbo! Ainda heide fazer um video com esta vertente, acho que em menos de 10 minutos, está aquecer os radiadores.

    +1 request :)


    Colocado por: jcaiadodistribuir melhor a carga pelos radiadores

    hmmm, como está a fazer para ajudar esta distribuição?



    Colocado por: jcaiadoNão, é um deposito de AQS com permutador de extração para AQS e permutador de apoio do recuperador. Não está sobre pressão e no futuro proximo vai levar um grupo de impulsão a funcionar em sistema de drain back. A capacidade total é 470L, mas uteis já com o espaço necessario para receber a recolha do circuito solar, ronda os 370L

    Já antes falou em "apoio do recuperador". Que conceito é este?
  9.  # 10

    Amigo JoseBlino,

    Ena, ena mas que interrogatorio ehehehe não vai ser facil.... envie-lhe uma PM com uma sugestão.

    JC
  10.  # 11

    Depois não chegamos a falar
    Entretanto, com a pesquisa que tenho feito de então para cá, há algumas perguntas que lhe fiz que já consigo responder :)
    Mas havemos de retomar esta sua interessante instalação quando possível
  11.  # 12

    Colocado por: JoseBlinoDepois não chegamos a falar
    Entretanto, com a pesquisa que tenho feito de então para cá, há algumas perguntas que lhe fiz que já consigo responder :)
    Mas havemos de retomar esta sua interessante instalação quando possível


    Enviei-lhe MP
  12.  # 13

    Colocado por: jcaiado
    1. Enviei-lhe MP

    Obrigado pela disponibilidade :)
    Assim farei
  13.  # 14

    Colocado por: JoseBlino
    Obrigado pela disponibilidade :)
    Assim farei

    Só registar mais umas perguntas aqui então posterior analisar
  14.  # 15

    Colocado por: jcaiadoPessoalmente acho tem mais rendimento sem o regulador de combustão, só dá mesmo jeito para aumentar a automia, já que permite meter mais lenha por exemplo antes de ir para a cama, mas é um promenor que que tenho que explorar com calma...

    Que tipo de regulador de combustão foi aplicado?
    Tipo este da imagem em anexo? (imagem da net)

    E como funciona? Suponho que ao detectar temperatura da água na caldeira superior a X ºC (configuráveis), fecha o registo da conduta de fumos. É isto?
    E porque acha que não melhora o rendimento?
      regulador_de_tiragem-caleffi.jpg
  15.  # 16

    Colocado por: jcaiado


    Este regulador é respeitante ao ar primário?
    E como é o regulador do ar secundário?

    Suponho que o regulador automático, que abordei no comentário anterior, esteja ligado ao regulador de ar primário... confirma-se?
  16.  # 17

    Colocado por: jcaiadoA tubagem do lado do recuperador foi feita em aluminio (ida/retorno) foi feito em aluminio flexivel

    Alumínio?
    Não será inox?
  17.  # 18

    sr jcaiado, não sei se quem lhe instalou isso é instalador ou é seu amigo, ou se esforçou para fazer bem.

    só lhe quero deixar 2 pontos dos mais importantes nesse trabalho amador.

    1- a valvula de segurança termica deve estar com o botão vermelho para baixo, e o instalador deve verificar se descarrega a agua, nessa posição quase de certeza que não descarrega ou não veda bem.

    http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/58468.10.pdf

    2- a valvula de tres vias está mais ou menos, fora o dia que voce precisar de trocar, estou a ver o filme, mas a de corte está mal instalado, vai ter problemas e não vai ser o primeiro

    https://products.ecc.emea.honeywell.com/spain/pdf/vc6613a-et-sp01r0203.pdf

    não tenho interesse de pintar a manta de ninguém para ganhar trabalhos, mas esse trabalho tem pouco brio.
 