  1.  # 161

    Colocado por: electraoEu baixei a potência do fornecimento elétrico de 13,8KvA para 10,35kVA (Trifásico/Bi-Horário), por isso espero que os consumos diminuam.

    Temperatura de conforto: Quartos 17,5ºC, WC 20ºC e Sala/Cozinha/Escritório 20ºC.
    Bomba Atlantic Alfea Tri 16Kw; Rotex Solaris 500L apoiado por 3 painéis V26 P (temperatura de água no acumulador definida 47ºC); Anonimo18072022A Rotex com passo a 15cm; Área aprox. 340m2. Parede dupla com XPS 6cm. Chão isolado com placas Rotex.

    Despesa do Inverno passado: aprox. 1000€ (inclui o consumo dos eletrodomésticos).

    Barato? nem por isso... Conforto? Espetáculo :)

    cumps


    Complementando o post acima, os 1000€ (aproximados, na realidade foram 1177€) inclui a despesa base dos eletrodomésticos (placa de indução, exaustor, frigorífico, congelador, forno e micro-ondas, máquina de lavar-loiça e máquina de lavar a roupa) e estamos a falar do Inverno passado que durou até Abril (período de aquecimento foi entre Dezembro 2013 e Abril 2014, o que perfaz 5 meses). A moradia situa-se perto da Serra de Aire e Candeeiros.

    Temos portanto = 1177 €/ 5 meses = 235€/mês.

    A média de consumo deste verão foi de 127,84€. Assumindo este consumo de verão como despesa base, tenho um consumo devido ao aquecimento de (235€-128) = 107€/mês.

    Os termóstatos estão regulados com a temperatura de conforto para 24h. Confesso que tenho algumas perdas nas IS, visto que tenho uma abertura para o exterior para renovação do ar (sem ventilação forçada, VMC, ou outro sistema).

    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  2.  # 162

    Colocado por: electraoA média de consumo deste verão foi de 127,84€.

    Este valor é que me parece alto... :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  3.  # 163

    tenho um consumo devido ao aquecimento de (235€-128) = 107€/mês.

    no ano passado apesar de não ser muito frio foi muito encoberto pelo que a exposição solar foi reduzida e o consumo acabou por ser prejudicado pelo apoio feito pela bomba de calor ás AQS, enquanto que em anos mais soalheiros o solar até daria algum apoio ao aquecimento ambiente.
    Concordam com este comentário: electrao
  4.  # 164

    Colocado por: alexp

    lol isso não conta,. a 2km do mar nem geada cai quanto mais fazer frio.


    Chego a ter temperaturas de 3 Cº a precisamente 3 kms do mar onde moro. Assim como no verão chego a ter mais de 30 Cº.
  5.  # 165

    Colocado por: ultrahipermegaPronto bá... deixo aqui o meu relato. Já anda espalhado por aí, mas eu volto a expor o caso.

    114m2, 302m3 a aquecer.
    Salamandra a pellets de 16kw fora dos 114m2 (instalada na garagem).
    Paredes com caixa de ar e xps de 6mm.
    Moradia R/c totalmente descoberta de todos 3 lados, o outro é a garagem.

    A salamandra trabalha cerca de 11h por dia a uma temperatura exterior entre 4º a 8º, gastando neste tempo de funcionamento entre 10kg e 15kg de pellets.
    Quando a temperatura exterior baixa para os 0 até -5 (maximo que registei o ano passado) o consumo aumenta para os 20 a 25kg.

    A temperatura interior medida a 1.60m do pavimento está nos 18º.

    Acho que não me esqueci de nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira,Pedro Fernandes,jorgealves


    Sinceramente parece-me um exemplo credível e mais ou menos dentro do espectável...cerca de 75€/mês para 114m2, 11 horas de utilização, para o isolamento que descreve, 4 a 8º exterior e para uma temperatura interior solicitada de 18º...Se quisesse mais e a partir daí até aos 22º era uma pequena fortuna por cada grau...
  6.  # 166

    Colocado por: Bricoleiro

    Chego a ter temperaturas de 3 Cº a precisamente 3 kms do mar onde moro. Assim como no verão chego a ter mais de 30 Cº.


    A temperatura mínima média em Aveiro no mês de Janeiro é quase o triplo da mesma em Viseu.
  7.  # 167

    Colocado por: Pedro Fernandes

    Sinceramente parece-me um exemplo credível e mais ou menos dentro do espectável...cerca de 75€/mês para 114m2, 11 horas de utilização, para o isolamento que descreve, 4 a 8º exterior e para uma temperatura interior solicitada de 18º...Se quisesse mais e a partir daí até aos 22º era uma pequena fortuna por cada grau...


    Com mais de 18º não se consegue estar, já tive a 22º e quando se está dentro é tudo bonito, mas assim que sai á rua é uma desgraça, constipação em cima de constipação.
    Quando tinha a 22º e com -2 no exterior (foi no primeiro ano) a salamandra gastava 2 sacas por dia.
    Mas o sistema estava pouco optimizado e a regulação não estava afinada, pois foi o primeiro ano de utilização.

    O mínimo que consegui foi meia saca por dia e o máximo 2 sacas e meia.

    A minha salamandra gasta 1,2kg por cada hora de trabalho no mínimo, que é como está a maior parte do tempo, poderia ter um consumo mais baixo se trocasse para uma de menor potencia, no estudo térmico indicava 13kw, mas na altura a mais baixa que consegui foi aquela 16kw e é a que tem trabalhado.
  8.  # 168

    Colocado por: ultrahipermegaCom mais de 18º não se consegue estar, já tive a 22º e quando se está dentro é tudo bonito, mas assim que sai á rua é uma desgraça, constipação em cima de constipação.

    A vida tem destas coisas...A minha experiência diz precisamente o contrário...Nos primeiros 3 anos sem aquecimento, ou melhor, com recuperador na sala a 24º e a restante casa a uns 14º, as gripes eram uma constante...Nos últimos 4 anos com os acs e com a casa sempre entre os 22/23º nas zonas de lazer e 18º em hals, corredores, etc as gripes acabaram...

    Era realmente um receio que eu tinha, quer pelo entra e sai do filho, quer mesmo por nós adultos...O que acontece á 4 anos pôs de parte qq receio de ter uma casa quente e de sair ao frio...aliás...vejo-me várias vezes a dar uma saída em tshirt e calções lá fora e sentir o fresco da noite por uns minutos...

    De resto, é mesmo assim...não há milagres...mesmo com a melhor afinação, e para condições idênticas, ter 22º seria sempre bastante mais dispendioso do que ter 18º...
    • CrOhN
    • 2 novembro 2014 editado

     # 169

    Pegando no exemplo do ultrhipermega, uma saca de 15kG/dia de pellets a 3eur cada, e como cada kG terá cerca de 4.5 KWh de potência, temos cerca de 67KWh gastos. Descontando a eficiência da salamandra (~90%? estou a ser optimista?) ficamos com mais ou menos 60KWh efectivamente utilizados.

    Se fosse uma bomba de calor com COP de 3, seriam precisos 20KWh para produzir os 60KWh. Usando a tarifa simples, traduz-se em cerca de 3.75eur. Efectivamente, neste caso, os pellets são mais baratos.... convém é comprá-los baratos.
  9.  # 170

    Colocado por: jorgealves
    no ano passado apesar de não ser muito frio foi muito encoberto pelo que a exposição solar foi reduzida e o consumo acabou por ser prejudicado pelo apoio feito pela bomba de calor ás AQS, enquanto que em anos mais soalheiros o solar até daria algum apoio ao aquecimento ambiente.
    Concordam com este comentário:electrao


    eu não diria reduzido, diria mesmo raro. Foram poucos os dias que houve apoio solar.

    Para além disso, temos que ter em consideração que a parcela designada como aquecimento, vale para aquecimento de AQS e aquecimento do PRH.

    cumps
  10.  # 171

    Colocado por: CrOhNPegando no exemplo do ultrhipermega, uma saca de 15kG/dia de pellets a 3eur cada, e como cada kG terá cerca de 4.5 KWh de potência, temos cerca de 67KWh gastos. Descontando a eficiência da salamandra (~90%? estou a ser optimista?) ficamos com mais ou menos 60KWh efectivamente utilizados.

    Se fosse uma bomba de calor com COP de 3, seriam precisos 20KWh para produzir os 60KWh. Usando a tarifa simples, traduz-se em cerca de 3.75eur.

    eu podia agarrar nesta contas e demonstrar que uma bomba de calor mediana tem um cop efectivo de 4,5,

    agarrar neste numero e extrapolar para uma bomba de calor de topo com COP a rondar os 6, e aplicar a tarifa bi-horaria e por ai adiante,

    mas estaria deliberadamente a enganar todos, pois faltam elementos que podem ser importantes nos dados do utilizador,

    é que o dito cujo (que ficou de fornecer alheiras para a malta toda e já lá vai quase um ano e nem vê-las, a não ser no prato dele) tem 2 colectores solares a tubos de vacuo (acho que são de 20 tubos cada) que também dão apoio ao aquecimento ambiente,

    era imprescindível que ele pudesse dizer quanto é que foi este apoio.

    PS: não existe também um recuperador de calor?? ou é confusão minha?
  11.  # 172

    Colocado por: CrOhNEfectivamente, neste caso, os pellets são mais baratos.... convém é comprá-los baratos.

    os pellets actualmente são a solução mais económica de todas, mesmo "mal" comprados,

    só o solar termico é que bate os pellets se a zona for propricia, por exemplo todo o Algarve, Alentejo e Ribatejo.
  12.  # 173

    Estive a ler este tópico e deixem-me só isto: O preço da eletricidade subiu quase 10% em 2014, portanto a malta que a diz que "costuma gastar 100 euros", neste inverno já irá dizer "agora gasto 110 euros". Falem em kWh e não em euros. :)

    Mas a discussão é interessante. Particularmente quando a malta mete os valores e depois nem diz se mora numa cidade, numa aldeia, num vale com microclima, numa casa, num apartamento, etc... É que nos dias de inverno, viver na cidade representa um aumento de temperatura exterior em média de 4ºC face a viver num descampado a 30km de distância (valores empíricos). 4ºC já deve dar para meter um sistema de aquecimento a gastar uns 20% a 30% a mais, naquelas noites com temps exteriores < 5ºC.

    Cada caso é um caso, não se pode chegar aqui a um fórum, ler relatos incompletos e assumir verdades absolutas.

    Li algures numas páginas atrás, exemplos de meterem a temperatura do piso a 26ºC!!! 26ºC no piso? Fogo, eu no verão se tiver essa temperatura no piso, já tenho que ligar os ACs, mas a fazer frio! LOL
  13.  # 174

    Sem duvida que é importante meter o máximo de informação...Mesmo não estando a 100%, pelo menos colocar as áreas a aquecer, local, isolamento,temperatura exterior, temperatura interior solicitada e tipo de utilização...A estupefacção vem mesmo daqueles que colocam tipo 100€ para 400m2 e...mais nada...
  14.  # 175

    Colocado por: FilipeOliveiraLi algures numas páginas atrás, exemplos de meterem a temperatura do piso a 26ºC!!! 26ºC no piso?

    temperatura da agua que vai para o piso radiante, não é a temperatura do chão,

    tem ser entre 30ºC a 45ºC dependendo do revestimento final e da espessura da betonilha,


    é a mesma coisa que a temperatura do gás (temperatura interna do gás) dos seus aparelhos de AC que é entre 50ºC a 70º para ter uma temperatura do ar de 18ºC a 22ºC,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeOliveira
  15.  # 176

    Colocado por: ultrahipermegaMas o sistema estava pouco optimizado
    TEMOS que resolver isto de vez,
    quantas alheiras sobraram?
    Concordam com este comentário: pc ferreira
  16.  # 177

    Colocado por: jorgealvesTEMOSque resolver isto de vez,
    quantas alheiras sobraram?
    Concordam com este comentário:pc ferreira


    Agora já está muito bom jorge, mas sabes que com aquele sistema que tinha pensado é que ficava mesmo top, mas ainda gasto ali uns euros porreiros e para já não temos verba.

    quanto aos colectores solares a fazer apoio ao aquecimento, este ultimo ano não usufrui deles para apoio, pios a caldeira trabalhou sempre durante o dia, este ano vai trabalhar durante a noite para poder observar quais as diferenças de desempenho.

    quanto ao recuperador, quando esse trabalha (sábado e domingo mas só quando não tenho perguiça) a caldeira desliga automaticamente assim que o deposito de inercia está a mais de 55º. Mas cada vês que acendo o recuperador estou a perder dinheiro.

    Mas não esquecer que a salamandra está na garagem, zona apenas climatizada por ela.

    já veio um utilizador do forum visitar a instalação (zeto), nada melhor que lhe perguntarem a ele.

    Colocado por: Pedro FernandesA vida tem destas coisas...A minha experiência diz precisamente o contrário...Nos primeiros 3 anos sem aquecimento, ou melhor, com recuperador na sala a 24º e a restante casa a uns 14º, as gripes eram uma constante...Nos últimos 4 anos com os acs e com a casa sempre entre os 22/23º nas zonas de lazer e 18º em hals, corredores, etc as gripes acabaram...


    mas isso é porque na sua zona o frio é de verão, aqui se tentasse chegar á rua em tshirt em calções apanhava um resfriado que até os "pintel**s" se punham de pé. hehehe
    Nem agora que ainda não tenho o aquecimento ligado consegue ir á rua de calções e tshirt.
  17.  # 178

    Colocado por: jorgealveseu podia agarrar nesta contas e demonstrar que uma bomba de calor mediana tem um cop efectivo de 4,5,


    https://forumdacasa.com/discussion/31885/cop-real-das-bombas-de-calor-estudo-de-campo-20082013/
  18.  # 179

  19.  # 180

    Mas é por ser em braga!
 