Passaram 5 anos e a válvula continua a funcionar perfeitamente. Não há dúvida que comprar acessórios de marcas reconhecidas nos dá outras garantias, pelo controlo de qualidade que têm.
Este ano tem sido fabuloso em termos de aquecimento solar, praticamente desde Março que as AQS têm sido aquecidas exclusivamente pelo sol, sem qualquer apoio.
Eu tenho um sistema de AQS com painel solar de circulação forçada com apoio de bomba de calor monobloco. Na saída do depósito tenho uma válvula termostática da Giacomini (modelo R156: https://www.giacomini.com/en/products/r156) e em menos de um ano começou a ter um comportamento estranho: se o caudal da torneira for baixo, a água vem quente no primeiro instante mas logo de seguida começa a vir tépida, quase fria. Se o caudal for normal (posição mais aberta da torneira) já vem com a temperatura esperada. Na altura trocou-se a válvula por uma nova, exatamente igual (mesmo modelo) e passados uns meses começou a acontecer o mesmo. Que poderá ser?
Colocado por: jorgealvespodem ser 2 as causas: falta de válvulas anti-retorno e ou valvula colocada imediatamente á saída do deposito acumulador sem loop anti-termosifão.
De facto a válvula está montada diretamente na saída do depósito/bomba de calor. Em que consiste esse loop anti-termosifão e como é que pode prevenir este tipo de problema?