Colocado por: jorgealvesTem que reparar a fuga que existe no circuito.
Colocado por: rfsp23Circuito do piso radiante?sim.
Colocado por: rfsp23O nível do água do acumulador também está baixo poderá se disso?teoricamente não tem nada a ver.
Colocado por: jorgealvessim.
teoricamente não tem nada a ver.
Colocado por: rfsp23reponho a pressão e pouco tempo depois baixa a pressãose repõe a pressão e ela não se mantem é porque tem uma pequena fuga algures no circuito hidráulico seja no piso radiante ou na bomba de calor ou nas restantes ligações hidráulicas.
Colocado por: jorgealvesse repõe a pressão e ela não se mantem é porque tem uma pequena fuga algures no circuito hidráulico seja no piso radiante ou na bomba de calor ou nas restantes ligações hidráulicas.obrigado pela ajuda
Colocado por: SrRPonha foto
Colocado por: rjmpiresessa fuga resolve se com um ajuste pois o vedante é borracha butilica
A foto está lá, o fórum é que não aceitou o formato
Colocado por: jorgealvesessa fuga resolve se com um ajuste pois o vedante é borracha butilica
Colocado por: rjmpiresSe a temperatura nos painéis estiver mais alta que a temperatura do fundo do termoacomulador é normal.
Colocado por: rfsp23
E é normal a temperatura do fundo ( retorno) estar ultimamente quase sempre mais baixa que os painéis?
Colocado por: rjmpires
Depende da hora do dia, entre as 11-16h é capaz de ser normal
Quando consome água quente ela sai por cima empurrada por água fria que entra por baixo, imagine que no dia anterior tomou banho às 21h, de certeza que a água do fundo do reservatório está abaixo dos 25graus, o painel não precisa de grande sol para ir aos 30-35