    Boa tarde
    Tenho no meu sistema de aquecimento uma válvula "enchimento/redutora de pressão" que quando estão estes dias de sol passa a pressão estabelecida que posterior da um erro na minha caldeira. Isto só acontece nestes dias de sol. Será que a válvula esta avariada? Sei que tem um parafuso na parte preta que define a pressão desejada já baixei mas e a mesma enche até a pressão estipulada. Será normal isto acontecer? Excesso de temperatura no deposito?
    Deixo aqui uma foto para verem a válvula.

    Agradeço a vossa atenção
      123.jpg
  2.  # 2

    Tem de baixar mais a pressão da valvula, pois essa valvula so dexa entrar agua, logo quando aquece mais que o normal da erro por excesso de pressão.
  3.  # 3

    Colocado por: ultrahipermegaTem de baixar mais a pressão da valvula

    deixe estar a válvula sossegada e vá antes dar uma vista de olhos no vaso de expansão que é pequeno, inexistente ou esta furado.
    Concordam com este comentário: eu, ultrahipermega
  4.  # 4

    Colocado por: jorgealvesno vaso de expansão que é pequeno
    aposto mais aqui!!
  5.  # 5

    Colocado por: jorgealvesinexistente

    eu aposto neste.
  6.  # 6

    Não me tinha lembrado dessa jorge, realmente o vaso furado é uma ipotese boa.
  7.  # 7

    Colocado por: jorgealveseu aposto neste.
    não k pelo menos na caldeira tem um!!
  8.  # 8

    Colocado por: Sergio Rodriguesnão k pelo menos na caldeira tem um

    vale um almoço em como não existe mais nenhum além desse?
  9.  # 9

    Colocado por: jorgealvesvale um almoço em como não existe mais nenhum além desse?
    queres apostar como so tem aquele e aquele é PEQUENO demais!! no fundo estamos a dizer a mesma coisa, venha-se a almoço!!!!
  10.  # 10

    Colocado por: Sergio Rodriguesno fundo estamos a dizer a mesma coisa, venha-se a almoço

    okay, paga o ultra-qualquercoisaqueraiodenomehaviadeinvetarnaohavianadamaspequenolanabarraca.

    Sábado?

    Alheira caseira?

    em Trás dos Montes?
  11.  # 11

    Bora la!
  12.  # 12

    vens cá cima jorge?
  13.  # 13

    bamos nessa, carago.
  14.  # 14

    Colocado por: Anonimo16062021os sff:

    olha mais a fazer-se ao piso ás alheiras do Ultrahipermega,
  15.  # 15

    Colocado por: Anonimo16062021
    os sff:
    nao estou a ver quem os consegue trazer!
  16.  # 16

    Colocado por: jorgealves
    deixe estar a válvula sossegada e vá antes dar uma vista de olhos no vaso de expansão que é pequeno, inexistente ou esta furado.
    Concordam com este comentário:ultrahipermega


    Colocado por: jorgealves
    deixe estar a válvula sossegada e vá antes dar uma vista de olhos no vaso de expansão que é pequeno, inexistente ou esta furado.
    Concordam com este comentário:ultrahipermega


    Na verdade tenho outro vaso agora se é pequeno ou não isso já não sei responder.
    Qual será o problema na realidade?
    Cumpts
      20141015_094439.jpg
  17.  # 17

    Colocado por: Filipe1983Qual será o problema na realidade?


    Colocado por: jorgealveso vaso de expansão que é pequeno, inexistente ou esta furado.
  18.  # 18

    ou sem pressão adequada.
  19.  # 19

    Colocado por: jorgealvesou sem pressão adequada.

    Então como posso descartar todas essas sugestões dadas? É que sempre que está este sol tenho que ir volta e meia a esta válvula se é assim que se chama que segue na foto tirar pressão/ligar o aquecimento para gastar a agua do deposito ou mesmo tapar alguns painéis.
      20141109_210656.jpg
  20.  # 20

    tire aí umas quantas fotos de toda a instalação de diferentes ângulos e perspectivas.

    cheira-me a mais um circuito solar com enchimento automático, além da falta de vaso de expansão nas AQS.
 