Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 161

    Colocado por: RuileoteContinuo a achar que aqui há gatinho...
    Cada vez mais parece que o responsavel está mesmo aqui no forum e agora está arrependido do que fez e vai ser apanhado ihihihihihi ups
  2.  # 162

    Colocado por: master_chiefCada vez mais parece que o responsavel está mesmo aqui no forum e agora está arrependido do que fez e vai ser apanhado ihihihihihi ups


    Essa era a minha frase.... LOL
  3.  # 163

    Colocado por: master_chiefCada vez mais parece que o responsavel está mesmo aqui no forum e agora está arrependido do que fez e vai ser apanhado ihihihihihi ups


    Certo, é que o responsável nem saberia como desfazer simplesmente contactando quem o fez....
    Para além de querer resolver o problema eu sou um curioso da bricolage e gosto de aprender. Eu contactei desde logo um electricista que me deu a opinião que já aqui referi: deixe andar até a EDP descobrir pois não é da sua responsabilidade. Como não concordo, vim ao fórum e assim também já aprendi termos que desconhecia. A partir daqui, vou procurar outro electricista mas com o sentimento de que ficou claro do que é que se trata e de que não será simples uma vez que todos deram palpites diferentes. Ou seja, é uma grande embrulhada. Agora é o electricista ser bom...
    Obrigado a todos.
  4.  # 164

    retire as fotografias daqui.....
  5.  # 165

    Ate nisso está errado...
    Todos lhe deram a mesma opinião: Chame um electricista.
    E todos lhe disseram a mesma coisa: Nem precisa ser bom.

    O que ai foi, disse-lhe logo aquilo que era...Mas você não lhe pediu mais nada. ele foi ai, disse-lhe o que se passava e pronto.
    Porque não lhe disse: Meta-me isto como deve ser....
    • size
    • 12 maio 2016 editado

     # 166

    Colocado por: Myst1
    Como não concordo, vim ao fórum e assim também já aprendi termos que desconhecia. A partir daqui, vou procurar outro electricista mas com o sentimento de que ficou claro do que é que se trata e de que não será simples uma vez que todos deram palpites diferentes. Ou seja, é uma grande embrulhada. Agora é o electricista ser bom...
    .


    Ao fim e ao cabo está a conduzir a situação para um patamar que lhe pode causar graves consequências...

    Tudo indica que existe "marosca" na instalação electrica, possivelmente, efectuada pelo anterior arrendatário.
    Em vez de estar a mexer onde não lhe é permitido deveria, sim, ter comunicado à senhoria/proprietária a anomalia, para que esta tomasse o encargo de resolver o problema, por sua conta e responsabilidade,
    Chegado ao ponto onde chegou, possivelmente, está a enterrar-se e, consequentemente, vir a ser responsabilizado pela "marosca"
  6.  # 167

    Bom, retirei as imagens.
    Obrigado a todos pelo vosso tempo para me ajudar a compreender isto.
    • Myst1
    • 16 maio 2016 editado

     # 168

    Problema resolvido. E foi de facto rápido como aqui expuseram. Em 5 minutos o electricista percebeu. Era uma instalação trifásica que passou a monofásica e isso levava a ser possível o que estava a acontecer.
    Não se chegou a ir ao cofre nem contador. Portanto ele olhou para o quadro geral e rapidamente percebeu que os dois cabos que estavam cortados e não estavam a ser usados (castanho e azul), meteu um busca polos no castanho e percebeu que tinha corrente se o limitador potencia estivesse ligado. Se desligasse o limitador, os cabos n tinham corrente. Ou seja, o quadro geral estava a ser alimentado por cabos que vinham do cofre e contador mas não passavam pelo limitador, por detrás do limitador contornavam.
    Já esses 2 cabos azul e castanho sim, estavam a passar no limitador e o limitador só funcionava para esses dois cabos. Agora esses cabos já estão ligados ao quadro e o contador já está a contar!!
  7.  # 169

    Colocado por: Myst1Problema resolvido. E foi de facto rápido como aqui expuseram. Em 5 minutos o electricista percebeu. Era uma instalação trifásica que passou a monofásica e isso levava a ser possível o que estava a acontecer.
    Não se chegou a ir ao cofre nem contador. Portanto ele olhou para o quadro geral e rapidamente percebeu que os dois cabos que estavam cortados e não estavam a ser usados (castanho e azul), meteu um busca polos no castanho e percebeu que tinha corrente se o limitador potencia estivesse ligado. Se desligasse o limitador, os cabos n tinham corrente. Ou seja, o quadro geral estava a ser alimentado por cabos que vinham do cofre e contador mas não passavam pelo limitador, por detrás do limitador contornavam.
    Já esses 2 cabos azul e castanho sim, estavam a passar no limitador e o limitador só funcionava para esses dois cabos.


    Boa ainda bem que está resolvido

    Não foi assim tão dificil chamar o electricista:)
  8.  # 170

    Ainda vai ter saudades dos tempos em que isso não contava... :)
  9.  # 171

    Colocado por: Myst1Problema resolvido.


    Ao fim e ao cabo, continua com a anomalia na casa, que se quiser pode utilizar a energia que se encontra nos cabos que o electricista desligou do seu quadro .

    Só é estranhar que quando foi solicitada a alteração do sistema trifásico para monofásico não tenham desligado as fases desnecessárias
    Concordam com este comentário: larkhe
  10.  # 172

    Colocado por: size

    Ao fim e ao cabo, continua com a anomalia na casa, que se quiser pode utilizar a energia que se encontra nos cabos que o electricista desligou do seu quadro .

    Só é estranhar que quando foi solicitada a alteração do sistema trifásico para monofásico não tenham desligado as fases desnecessárias
    Concordam com este comentário:larkhe


    Se calhar quem devia fazer isso era da própria edp e a ser pago para isso. n sei...
  11.  # 173

    Pronto... agora é meter aí um aquecedor a bombar continuamente durante uma semana para disfarçar um bocado a coisa.
    Concordam com este comentário: Myst1
 
0.0298 seg. NEW