Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 81

    Teoricamente não pois a marca já disponibilizou esquemas de ligação assim, o problema é o custo da "serpentina" e do resto que se tem que por fora do depósito
  2.  # 82

    Resumindo a solução mais em conta será adquirir um depósito de inércia de duas serpentinas de 400Lt por exemplo com apoio por resistência.

    Tem algum equipamento que aconselhem para depósitos de inércia?
  3.  # 83

    Colocado por: ricardo33020Resumindo a solução mais em conta será adquirir um depósito de inércia de duas serpentinas de 400Lt por exemplo com apoio por resistência.
    no mesmo deposito pode ter também uma serpentina em aço inox e fazer AQS instantanea.
  4.  # 84

    Colocado por: Skinkx

    Eu acho que só o acumulador de 500 L tem segundo permutador de calor e mesmo esse está (teoricamente e de acordo com info do fabricante) limitado a 8 kW. Mas isso que foi falado acima, de ligar um recuperador de calor de 21 kW, já vi num esquema de princípio do distribuidor em Portugal.


    Sabe me dizer onde posso encontrar esse esquema?
  5.  # 85

    Colocado por: jorgealvesno mesmo deposito pode ter também uma serpentina em aço inox e fazer AQS instantanea.


    Refere se a uma das duas ou um terceira serpentina em inox?!
  6.  # 86

    Colocado por: ricardo33020Refere se a uma das duas ou um terceira serpentina em inox?!
    uma 3ª serpentina
  7.  # 87

    Colocado por: jorgealveso depósito de 300 litros é somente AQS, portanto nao tem influência no aquecimento ambiente.


    Não tem influência no aquecimento do piso?? Mas o instalador diz que sim, há qualquer coisa que me escapa, como os painéis solares aquecem-nos piso??



    Alguém conhece LATENTO? Sabem me dizer se compensa em relação a rotex?
  8.  # 88

    Colocado por: moimemeMas o instalador diz que sim, há qualquer coisa que me escapa, como os painéis solares aquecem-nos piso??
    com o deposito de 300 litros e conforme esquemas do fabricante, este deposito somente recebe calor.
  9.  # 89

    Colocado por: moimemeAlguém conhece LATENTO? Sabem me dizer se compensa em relação a rotex?
    tirando o preço elevadissimo é uma excelentissima solução para inercia pura e dura de multiplos usos.
  10.  # 90

    A nível doméstico o custo benefício não justifica.
  11.  # 91

    Colocado por: jorgealvesno mesmo deposito pode ter também uma serpentina em aço inox e fazer AQS instantanea.

    Tipo este?
      Solius-HyGenio-330L-corte.png
  12.  # 92

    Colocado por: Anonimo06082021


    conheço
    Posso dizer-lhe que é de longe o melhor sistema para AQS + apoio ao aquecimento.
    A sua particularidade prende-se com o facto de na parte superior do acumulador ter uma "camada" de "parafina" que mantem a temperatura da agua com poucas perdas.
    O seu único senão e dai eu dizer que ainda não compensa, é o seu valor cerca de 2000€ mais caro que um drain back
    ATENÇÃO que o sistema drain back aproxima-se muito ao Latento.
  13.  # 93

    Colocado por: Reconstrução17

    conheço
    Posso dizer-lhe que é de longe o melhor sistema para AQS + apoio ao aquecimento.
    A sua particularidade prende-se com o facto de na parte superior do acumulador ter uma "camada" de "parafina" que mantem a temperatura da agua com poucas perdas.
    O seu único senão e dai eu dizer que ainda não compensa, é o seu valor cerca de 2000€ mais caro que um drain back
    ATENÇÃO que o sistema drain back aproxima-se muito ao Latento.


    Tenho uma proposta de um Baxiroca de 400L com paineis solares + bomaba de calor Carrier de 16Kw, esta solução será menos eficiente que o rotex drain back?
  14.  # 94

    Colocado por: Reconstrução17

    conheço
    Posso dizer-lhe que é de longe o melhor sistema para AQS + apoio ao aquecimento.
    A sua particularidade prende-se com o facto de na parte superior do acumulador ter uma "camada" de "parafina" que mantem a temperatura da agua com poucas perdas.
    O seu único senão e dai eu dizer que ainda não compensa, é o seu valor cerca de 2000€ mais caro que um drain back
    ATENÇÃO que o sistema drain back aproxima-se muito ao Latento.
    o latento acumula mais calor derivado ao material da camada superior que alterando o seu estado fisico acumula mais calor latente que outras soluções, no entanto so o deposito custa quase tanto como uma solução em drainback ja incluindo tudo, colectores, circulador e controlador.
  15.  # 95

    Colocado por: moimeme

    Tenho uma proposta de um Baxiroca de 400L com paineis solares + bomaba de calor Carrier de 16Kw, esta solução será menos eficiente que o rotex drain back?
    na minha opinião sao coisas diferentes com precos diferentes,
    Concordam com este comentário: Reconstrução17
  16.  # 96

    Colocado por: jorgealvesna minha opinião sao coisas diferentes com precos diferentes,
    Concordam com este comentário:Reconstrução17


    sim, mas com qual fico mais bem servido?
  17.  # 97

    Colocado por: moimeme

    sim, mas com qual fico mais bem servido?
    essa é uma boa questão á qual nao consigo responder pois depende de muita coisa subjetiva,

    Eu so trabalho com Daikin e nao faço intenções de mudar pois cumprem com o esperado sendo muito fiaveis e com garantia de pecas muito para alem do fim de fabrico.
  18.  # 98

    Com a máquina da Baxi consegue encontrar depósitos similares aos da Rotex e colocar a máquina com um desempenho semelhante.

    Mas na Daikin/Rotex vem um pack "tudo em 1", na opção HPSU, é capaz de ser mais fácil de montar e mais imune a asneirada por parte dos instaladores. Em cima disso, também tem a vantagem de poder ligar logo solar em drainback.

    Tudo o que a Daikin/Rotex fazem, a concorrência também pode fazer, nem que se tenha que recorrer a mais que um fabricante. Mas à medida que se misturam sistemas, aumentam as probabilidades de erro. Quando vem tudo montado de fábrica, imagino que seja quase plug and play. Com algumas limitações também por causa disso, mas já com uma variedade imensa de opções e combinações, ainda assim. Muito user friendly, parece-me.
  19.  # 99

    Para dissipar algumas duvidas
    Atenção preço diretamente de fabrica:
      Daikintab.jpg
  20.  # 100

    Colocado por: Anonimo06082021

    existe o mesmo noutras marcas!


    Sim, com algumas variantes. Acho que não conheço outro sistema com um módulo quase tudo em 1, com solar drainback e produção de AQS semi-instantânea.

    A maioria consegue replicar estas coisas; as que não se replicam também se consegue arranjar material equivalente na concorrência; mas tudo em 1 num sistema/solução, eu não conheço. Mas dou de barato que não conheço 1/100 do que você conhece.
 