Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Nao vamos entrar em negacionismo.
    Mas quais as razoes para acontecer aquilo que os users acima afirmaram das suas expériencias?
    Será que têm de pedir mais temperatura à bc. Tipo 60°. Para que qd.o segundo for a tomar banco ainda apanhe a agua a 40 ou 45?
    Pedir à bc de aqs 60° vai consumiŕ muito?
  2.  # 42

    Colocado por: SirruperMas quais as razoes para acontecer aquilo que os users acima afirmaram das suas expériencias?
    soluções inadequadas, mal instaladas, mal configuradas, etc, etc.... existem uma enormidade de erros básicos que se cometem que levam a esses desfechos, mas raramente a culpa é dos equipamentos.
    Concordam com este comentário: SrR, Joao Dias
  3.  # 43

    Colocado por: SirruperPedir à bc de aqs 60° vai consumiŕ muito?
    na maioria dos modelos vai ser executado com recurso a uma vulgar resistencia electrica o que vai fazer disparar os consumos desnessessariamente.
  4.  # 44

    Qual a temperatura max. que a BC consegue fazer em aqs?
  5.  # 45

    em modo exclusivamente termodinamico (sem recurso a resistência elétrica) entre 45ºC e 65ºC dependendo da bomba de calor,

    as mais vulgares monobloco têm a máxima eficiência entre os 45ºC e os 50ºC,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro
    •  
      aacc
    • 13 março 2022

     # 46

    Colocado por: TJ_10Quais botijas de gás?! Não existe gás canalizado na vossa rua?


    Nem todos têm esse previlégio
  6.  # 47

    Nao abusando.
    Uma bc para aqs que possa fazer até 65 sem resistencia pode custar neste momento quanto?
  7.  # 48

    Menos de 2000€, com iva incluído, instalação e acessórios (vaso de expansão, válvulas de segurança, válvula termostática,...)

    Colocado por: SirruperNao abusando.
    Uma bc para aqs que possa fazer até 65 sem resistencia pode custar neste momento quanto?
    • hangas
    • 13 março 2022 editado

     # 49

    E que modelo seria esse?

    Estou a olhar para uma Daikin Altherma R, que custa bem mais que isso é só faz 55°C sem usar a resistência.
  8.  # 50

    A Vaillant Arostor 270L faz 60ºC só com BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  9.  # 51

    A que tenho permite até 65 graus.

    Mas não sei porque necessitam de tanta temperatura. Tenho a minha a funcionar entre os 45 e 50 graus e não tenho falta de água quente. Para além, como já aqui foi referido, é a gama de temperatura onde a bomba de calor tem melhor eficiência.
      IMG_20220313_200109.jpg
      IMG_20220313_195832.jpg
  10.  # 52

    Colocado por: hangasEstou a olhar para uma Daikin Altherma R, que custa bem mais que isso é só faz 55°C sem usar a resistência.
    faz de 45ºC a 55ºC em modo eco, ou seja desliga aos 55ºC mas somente religa aos 45ºC sendo esta a sua maior limitação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  11.  # 53

    o maior problema com as bombas de calor é os vendedores\instaladores usarem\projetarem\instalarem como se fosse um vulgar termoacumulador, sendo que é muito mais complexo que isso.
    Concordam com este comentário: Reisa
  12.  # 54

    Colocado por: BigmouseA que tenho permite até 65 graus.

    Mas não sei porque necessitam de tanta temperatura. Tenho a minha a funcionar entre os 45 e 50 graus e não tenho falta de água quente. Para além, como já aqui foi referido, é a gama de temperatura onde a bomba de calor tem melhor eficiência.
      IMG_20220313_200109.jpg
      IMG_20220313_195832.jpg

    Qual a distancia do seu deposito para o wc mais longe na casa?
  13.  # 55

    Colocado por: Sirruper
    Qual a distancia do seu deposito para o wc mais longe na casa?


    Se tiver recirculação, acaba por não ter esse problema.
  14.  # 56

    Eu neste momento e ao preço que o gas de botija está, gasto em media 40€/mês.
    Antes da subida gastava 30€/mês.
    Será que compensa passar para BC?
  15.  # 57

    Colocado por: Varejote

    Se tiver recirculação, acaba por não ter esse problema.

    Entao quem colocar bc é aconselhavel colocar bomba recirculadora?
    Mas isso obriga a bc a estar sempre a trabalhar porque a agua nos tubos arrefece mais do que dentro da bc, nao?
  16.  # 58

    Colocado por: SrRNao deve faltar muito para começarmos a ir ao monte buscar lenha novamente!!
    Concordam com este comentário:rjmsilva


    Já andei a ver preços das bailarinas.
  17.  # 59

    12 a 15 metros

    Colocado por: Sirruper
    Qual a distancia do seu deposito para o wc mais longe na casa?
  18.  # 60

    Colocado por: SrRNao deve faltar muito para começarmos a ir ao monte buscar lenha novamente!!
    Concordam com este comentário:rjmsilva


    Sempre vi o Sérgio como um adepto das caldeira a lenha 🤔
 