Colocado por: costafilBoa tarde,Julgo que se utilizam reguladores de caudal em zonas estratégicas da tubagem, em função do prejecto, mas não sou perito na matéria.
depois de ler este e outros tópicos, fico com dúvidas relativamente ao dimensionamento de uma VMC duplo fluxo.
Peço aos mais entendidos que explique, por exemplo, como se garante a insuflação de 15m3/h, 30m3/h ou de 45m3 em bocas de insuflação exactamente iguais (por exemplo, as bocas de insuflação da Aldes que aparecem no kits são sempre a mesma), e uma vez que as tubagens partem de caixas de repartição, onde, suponho, não há direccionamento de mais ou menos caudal para determinada boca em detrimento de outra.
O mesmo para a extracção. Tem a haver com o número de tubagens que chegam à mesma boca e respectiva secção? Se sim, tenho visto que a Aldes tem dois diâmetros de tubos circulares, 80 e 90 mm. como se calcula? podem colocar um exemplo?
Agredecido desde já
Colocado por: pguilhermeO fluxo volumétrico depende da secção e da velocidade.
Uma secção maior, permite um maior fluxo em regime laminar.
Quanto aos VMC, não tenho ideia.
Colocado por: VCACOui :)nein
Colocado por: jorgealvesnein
Colocado por: edgarguedesBom dia,
Estaria interessado de saber de alguma empresa/profissional para orçamento de uma vivenda em Vila Real Tras os montes para instalação de sistema VMC duplo fluxo.
O meu obrigado
Colocado por: edgarguedesEu investi em um equipamento Vaillant c rec de calor e funciona muito bem, pode contactar-los atraveés do site deles vaillant.pt
Colocado por: ****aldes para uma moradia normal de 400 m3 de volume tudo incluido anda a volta de 2500 euros , a certificacao e também energetica , depois são opções eu tive naAldes ou Helios? Teoricamente são muito idênticas não só nos equipamentos mas também nos acessórios. Pode é existir pequenos detalhes ou mesmo o fator preço que possa influenciar. Qual a sua opinião destas 2 marcas?
fabrica e é uma grande marca e com grande qualidade!
Colocado por: rmarinho84Boa noite sobre os VMC, existe alguma solução para colocar por exemplo no terraço , até pode ser numa chaminé para não ouvir o barulho dentro de casa e para quem não tem uma zona técnica ou sótão?
Outra situação é o que fazer quando o tecto falso é baixo para passar as condutas de 80mm ?
Sei que preciso de um caudal de 260m3/h existe um número mínimo de locais on de preciso colocar insuflação? Sei que devo pelo menos colocar a extração em todos os WC e cozinha.
obrigado.l
Colocado por: rmarinho84Boa noite sobre os VMC, existe alguma solução para colocar por exemplo no terraço , até pode ser numa chaminé para não ouvir o barulho dentro de casa e para quem não tem uma zona técnica ou sótão?
Colocado por: musciAldes ou Helios? Teoricamente são muito idênticas não só nos equipamentos mas também nos acessórios. Pode é existir pequenos detalhes ou mesmo o fator preço que possa influenciar. Qual a sua opinião destas 2 marcas?
Colocado por: musciContinuado na pesquisa, inclusive com outras marcas, apesar de ser referente ao ano de 2015, aqui vai um comparativohttps://www.econology.fr/le-blog/comparatif-vmc-double-flux
Colocado por: musciPesquisei e a Blauberg também permite instalação na betonilha de enchimento.o problema é a legislação permitir o embutir de tubagens em lajes e elementos, em betao tenho a ideia que não
https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/blaufast_catalogue_2019_05_en.pdf
Colocado por: Anonimo1210
Mail?