    Sem projecto e caderno de encargos, fica sujeito ao que cada instalador entender que é a solução mais indicada para a sua situação.
    Concordam com este comentário: Pedro_Cunha
  2.  # 2

    Colocado por: jorgealvesNem se deram ao trabalho de ler o catálogo, pois esta lá Preto no Branco o que e preciso.


    Está a referir-se a válvula de 3 vias?
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvesE mais uma com 16kw porque não há maior sem se preocuparem com consumos e eficIência energética.

    O instalador optou por esta potência, porque tb me propôs fazer a pré instalação de ventiloconvectores na cave para o caso de um dia querer aproveitar a quele espaço (são cerca de mais 100 m2).
  4.  # 4

    Colocado por: sergio_pintas

    Está a referir-se a válvula de 3 vias?
    nao so,tem ai erros de palmatoria.
  5.  # 5

    Colocado por: shlakO problema na proposta do Pedro Cunha é que ele está a olhar aos valores de energia agregados. Uma bomba de calor num dia consume menos energia do que a produzida pelos painéis, mas tem uma potência instantânea que não é suprida por uma instalação de auto-consumo (max 1.5kW)


    Onde eu disse isso??
    O que eu disse umas paginas atrás foi o seguinte;
    Se dimensionar um sistema de auto-consumo por baixo da curva de carga, não tem desperdícios.
    A energia gerada pelos painéis fotovoltaicos pode ser consumida por qualquer equipamento a energia gerada por um sistema solar térmico só serve para aquecer água.


    Colocado por: shlakComo resolver ? Claramente aqui faz falta a bateria (para suprir os picos e armazenar nos outros períodos de tempo), mas como já referido as mesmas são ainda caras e dificilmente tem o retorno financeiro desejado.

    Não é necessária bateria nenhuma.
    1º Dimensiona o seu sistema de auto-consumo por baixo da curva de carga.

    2º Coloca o seu sistema de aquecimento a trabalhar durante o período de horas de sol, claro que para tem de colocar termostatos programáveis ou um sistema de gestão centralizado ou ter domótica em casa. Pode fazer uma programação intercalar entre divisões da casa de forma a aproveitar a curva de produção solar. Maxima potencia (tudo ligado) às 12 hr.

    3º Pode programar a temperatura durante o período de sol 1 ou 2 graus acima do desejado e 2 graus abaixo do desejado no período sem sol.

    4º A inercia da sua casa é a sua bateria. Se a sua habitação tiver um bom isolamento com uma temperatura de set point de 21º e temperatura exterior de 3º a casa perde em 12 hr +- 3º. Ainda hoje a minha casa (ETICS de 10 cm nas paredes, XPS e Lá de rocha de 8cm na cobertura e fraco isolamernto no pavimento com janelas PVC) em 12 hr só perdeu 0,8º com temperatura média noturna de 10º.

    5º Muitos dirão e nas estações amenas em que não preciso de aquecimento e arrefecimento??
    Ou dimensiona o sistema sem bomba de calor ou vende o excedente à rede. Claro que vende só a +-0,05€ logo vai demorar mais tempo a amortizar o sistema.

    6º Pergunto eu; e como fazem com os sistemas solares térmicos que são dimensionados para dar apoio ao aquecimento??
    Ainda é mais grave que um sistema de autoconsumo, pois só vai aproveitar a energia no Inverno, no verão vai desperdiça-la toda. Com um sistema fotovoltaico aproveita essa energia para arrefecer a casa.

    7º Muitos dirão, eu tenho uma piscina e posso aproveitar água quente para aquecer a piscina.
    Pois mas os custos dos equipamentos para aproveitar essa água, permutador de placas mais tubagens mais bombas circuladoras ficam pelo custo de uma bomba de calor para aquecimento de piscinas.
    Neste caso o solar térmico serve para aquecer a piscina e AQS, O autoconsumo serve para aquecer a piscina, arrefecer a casa e AQS.

    A fonte é a mesma, O SOL.
    Concordam com este comentário: alexp
  6.  # 6

    Colocado por: sergio_pintasPorque é que a temperatura das aqs baixou tanto? (Banhos tomados?)

    Tem depósito de inércia e deposito de aqs separado?

    Porque é que a bomba de calor faz apoio as aqs? Então os painéis termodinâmicos (leia-se bomba de calor) não fornecem energia suficiente para aqs?

    Será que podia dizer quantos m2 de piso radiante tem e quanto gasta de energia eletrica por mês?


    A descidas são banhos

    Sim tenho 2 depositos, 1 de inércia para o piso que funciona em aberto com a BC (100L) e outro com 2 serpentinas (300L) para AQS - (não tive voto na matéria, veio com a casa)

    Efectivamente se o dia estiver nebuloso não ha temperatura suficiente no deposito AQS (fica só morna)

    tenho 200m2 de PRH com controlo por zonas, ainda me estou a habituar ao sistema mas comecei Dezembro a pagar 160€ de electricidade (tudo é eléctrico na casa e cozinhamos muito) e em fevereiro ja so gastei 120€. Esta redução foi conseguida fundamentalmente com ajuste das temperaturas para baixo e uso mais eficaz do bi-horario.

    Mesmo assim tenho muito ainda para poupar: mudar os termostatos mecânicos para digitais com programação, instalar PV para suprir o consumo base (280W) e fazer melhor uso do bi-horario
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, skypt
    • shlak
    • 9 março 2017 editado

     # 7

    Colocado por: sergio_pintasNo gráfico que você mostra,

    A verde são os consumos dos paineis termodinâmicos?


    A verde é energia que eu estou a consumir na casa toda (BC + outros equipamentos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  7.  # 8

    Colocado por: shlakSim tenho 2 depositos, 1 de inércia para o piso que funciona em aberto com a BC (100L)


    É necessário ter um depósito de inércia para a bomba de calor aquecer o PRH?

    A bomba de calor não pode funcionar diretamente para o piso?

    Que bomba de calor possui?

    Obrigado pelas informações
  8.  # 9

    Colocado por: SkinkxSem projecto e caderno de encargos, fica sujeito ao que cada instalador entender que é a solução mais indicada para a sua situação.
    Concordam com este comentário:Pedro_Cunha


    Não concordo com a maioria dos projetos, mas concordo com a sua afirmação.
    Ainda agora tenho um projeto (bairro social) que estou a dar orçamento que para mim é a maior barbaridade, ainda por cima com o dinheiro dos nossos impostos.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  9.  # 10

    Colocado por: SkinkxSem projecto e caderno de encargos, fica sujeito ao que cada instalador entender que é a solução mais indicada para a sua situação.
    Concordam com este comentário:Pedro_Cunha

    Até parece que não sabe como são os nossos projetistas
  10.  # 11

    Colocado por: Pedro_Cunha

    Não concordo com a maioria dos projetos, mas concordo com a sua afirmação.
    Ainda agora tenho um projeto (bairro social) que estou a dar orçamento que para mim é a maior barbaridade, ainda por cima com o dinheiro dos nossos impostos.
    Concordam com este comentário:sergio_pintas


    mas os projectos, mesmo maus, são um barómetro para a apresentação de propostas. e dão sempre a possibilidade de serem sugeridas outras soluções, mas há uma baliza. sem projecto, vale tudo.
  11.  # 12

    Colocado por: sergio_pintas
    Até parece que não sabe como são os nossos projetistas


    O tempo que você vinha aqui sacar nabos da púcara pagava um projecto AVAC bem feito e tinha o problema resolvido. E ainda poupava dinheiro, provavelmente com uma instalação mais eficiente e equilibrada... e com definição de marcas, modelos e acessórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  12.  # 13

    Colocado por: sergio_pintasDeve ser para justificar os painéis fotovoltaicos. :
    relembro que estas máquinas não funcionam com fotovoltaicos, sendo factor anulador da garantia de fabrica.
  13.  # 14

    Colocado por: sergio_pintas
    É necessário ter um depósito de inércia para a bomba de calor aquecer o PRH?
    na configuração que apresentou é obrigatório ter deposito de inercia.
  14.  # 15

    Colocado por: sergio_pintas
    A bomba de calor não pode funcionar diretamente para o piso?
    pode, mas pia muito mais fino, pois precisa de controlar com muito rigor o caudal minimo e isso nao e muito facil sem conhecer bem os sistemas, obvuiamente que nao vou revelar em publico como isso se faz, afinal faz parte da formação mínima adquirida para se instalar estes equipamentos.
  15.  # 16

    Colocado por: jorgealvesrelembro que estas máquinas não funcionam com fotovoltaicos, sendo factor anulador da garantia de fabrica.

    Painéis fotovoltaicos ligados directamente à máquina? Não podia ser pois os painéis produzem CC e a máquina gasta CA.
    Ou também se refere a um sistema de autoconsumo (paineis + inversor a injetar energia na habitação)?
  16.  # 17

    Colocado por: Skinkx

    O tempo que você vinha aqui sacar nabos da púcara pagava um projecto AVAC bem feito e tinha o problema resolvido. E ainda poupava dinheiro, provavelmente com uma instalação mais eficiente e equilibrada... e com definição de marcas, modelos e acessórios.

    Já paguei e bem pago e infelizmente o resultados não foram os melhores. Paguei projetos avac, arquitetura, especialidades entre outros. Paguei acima da média do que vejo por aqui. Pessoalmente não conheço ninguém que tenha pago mais do que eu. E o resultado não foi dos melhores....sinto-me roubado...
    Estou a tentar encontrar a melhor solução para mim tendo em conta aquilo que posso gastar, pois já percebi que no mercado da construção vale tudo, é o salve-se quem puder e o que interessa é ganhar o trabalho e siga. Obviamente que há exceções e é isso que quero tentar perceber nas ofertas que me estão a dar... Vou pagar outro projeto para quê? Quem me garante que vai ser melhor e que vai de encontro às minha pretensões. Se você quer dar a sua opinião tudo bem, agora se está a ficar incomodado com o Pedro Cunha já é outra conversa. Um fórum serve precisamente para isto partilhar ideias! Você o que quer daqui?

    Nota:
    São contribuições como a do shlak e do Jorge que valem a pena, por exemplo
    Concordam com este comentário: tipla
  17.  # 18

    Colocado por: Pedro_Cunha
    Painéis fotovoltaicos ligados directamente à máquina? Não podia ser pois os painéis produzem CC e a máquina gasta CA.
    Ou também se refere a um sistema de autoconsumo (paineis + inversor a injetar energia na habitação)?

    Com inversor claro
  18.  # 19

    Colocado por: Pedro_CunhaOu também se refere a um sistema de autoconsumo (paineis + inversor a injetar energia na habitação)?
    obviamente é destes que estou a falar.
  19.  # 20

    Colocado por: jorgealvesobviamente é destes que estou a falar.


    Essa marca de máquinas vai ter de levantar todas as máquinas instaladas.
    Ou estão todas sem garantias.
 