Colocado por: jlmfrObrigado a todos. Os disjuntares que tenho são os da imagem em anexo.
Efectivamente o quadro elet. do R/C permite desligar o quadro do 1º andar e da cave. No entanto, apenas o disjuntor deste quadro dispara (ou o geral deste quadro ou apenas o disjuntaor que tem ligado as tomadas da cozinha)..
Obirgado
Colocado por: BillnextO teu limitador de energia não é um interruptor diferencial de 500mA ?????? Isso esta antes do teu quadro elétrico....
Pode é não estar lá a fazer nada como há alguns inteligentes que fazem uma ligação para o limitador não ficar ativo...
Mas nada te prende de por um 300mA e depois 30mA Agora até há uns diferenciais não sei se são de 30mA ou 300mA com atraso ou poderá haver os dois...
Colocado por: magico2006Boa tarde verifique se não tem algum circuito do res de chão ou a passar no res de chão que não pertença a esse quadro e foram buscar o neutro a esse quadro ou seja quando ligar o dito circuito vai vir fase de um lado é neutro de outro logo diferencial no neutro não leve a mal mas nunca um diferencial vai disparar por problemas exterior ou seja esse diferencial como todos só lê num sentido somente verificar a corrente de fuga no neutro que não pode ser superior a sensibilidade do mesmo.
Colocado por: Billnextmagico2006
Deve ser mais ou menos isto..................
Colocado por: TZW
O interruptor diferencial(geral no seu caso) só lhe dispara se houver uma fuga o disjuntor dispara por consumo no circuito, além do seu limite (16amp tomadas)
Provavelmente tem algum equipamento ligado nas tomadas de cozinha com anomalia ou nas próprias tomadas, poderá também ter um neutro trocado.
Desligue os equipamentos das tomadas da cozinha que estão no circuito do disjuntor que dispara sempre que não os usar, a falha acontece sem nada ligado?
Se sim, vai ter que investigar a anomalia no circuito e para tal será melhor chamar um eletricista.
Se não, verifique o que se passa com o equipamento que ligou e provocou o disparo, se não for imediato deixe ficar apenas um ligado á tomada(mesmo quando não está em uso) de cada vez durante algum tempo até começarem os disparos novamente. Para testar a instalação ou os equipamentos necessita de equipamento adequado, sem ele não estou a ver outra forma de detetar a avaria, será tentativa/erro. Boa sorte.